Может подскажите куда копать, если сталкивались с таким или смоделировать расчетно подобную ситуацию.
Система - теплоснабжение приточных установок.
Узлы управления - трехходовый клапан с насосом на внутреннем контуре.
Автоматика котельной пока (объект еще не достроен, но вентиляция работает) не связана с приточками.
Аварийная ситуация: насосы в ИТП остановились - циркуляции нет, т.к. упала температура в обратке трехходовые клапаны по сигналу автоматики открылись, чтоб пропустить тепло в калорифер (перемычка на 3-хходовом соответственно закрылась).
Насосы на узлах работают.
Вопрос - что происходит в системе? Есть какая-то локальная циркуляция, какое давление получается за насосом, может ли насос остановится по холостому ходу, т.к. перемычка закрыта и циркуляция возможна только по большому контуру.
Вопрос не в том, что нужно изменить, а что происходит в данной ситуации.
Дополнительное задание (со звездочкой).
На той же гребенке есть еще система теплоснабжения воздушно-отопительных агрегатов, автоматика на них вообще отсутствует. На одном из агрегатов лопнули трубки калорифера и вода стала выливаться (насосы в ИТП встали до этого). Как могла повлиять утечка теплоносителя на ситуацию.
Буду благодарен за любую помощь.
P.S. До этого момента система работала стабильно, по не выясненной пока причине произошла остановка насосов в ИТП.
P.P.S Забыл сказать, что в итоге имеем 2 размороженых калорифера на приточках и 4 разорваных АВО.