AlexeyP
Здравствуйте!
Господа проектировщики, подскажите к какому типу здания или помещения причислить рестораны и надо ли их защищать системой АУПТ.
Имеется ввиду приложение А, СП 5.13130.2009. Если рестораны причислить к зданиям общественного и административного назначения, то получается их вообще защищать не нужно, даже если они находятся в подземных этажах.
Есть встроенный ресторан в административно-офисное здание. Ресторан находится в подземном этаже. Ресторан выделен в пожарный отсек со своими входными зонами. Вопрос надо его оборудовать системами АУПТ.
Young
нет, не надо.
дмитрий01
я точно не помню, но если в подземном то вроде надо. Может где в МГСНе это видел.
Serg Ivanov
Цитата(AlexeyP @ 25.12.2009, 16:19) *
Если рестораны причислить к зданиям общественного и административного назначения, то получается их вообще защищать не нужно,

Неужели Вы никогда не видели АУПТ в общественных зданиях? В библиотеках, магазинах, театрах? Тщательней нормы прочитайте..
СИД
Вот как раз театры, кинотеатры, библиотеки, архивы, магазины (предприятия торговли) в нормах и прописаны, а вот на ресторан (как преприятие питания, согласно СНиП 2.08.02-89*), как ни странно, нигде норм отдельно не определено, значит следует их относить к общественным помещениям, а для них просто оборудование АУПС.
Serg Ivanov
Цитата(СИД @ 6.1.2010, 22:38) *
Вот как раз театры, кинотеатры, библиотеки, архивы, магазины (предприятия торговли) в нормах и прописаны, а вот на ресторан (как преприятие питания, согласно СНиП 2.08.02-89*), как ни странно, нигде норм отдельно не определено, значит следует их относить к общественным помещениям, а для них просто оборудование АУПС.

А общественные помещения допускается размещать в подвальных помещениях? rolleyes.gif
А если всё же размещаются в подвале какие нужны допмероприятия?
В данном особом случае надо ИМХО обязательно согласовать проект (или раздел ВК) с пожарными.
Во избежании неприятностей, если случится "Хромая лошадь"..
У нас недавно был случай- в крупном торговом центре в ресторане на 3 этаже взорвался баллон с газом (которого там по всем правилам не должно было быть) и только благодаря срабатыванию АУПТ удалось избежать больших потерь.
BUG87
А как классифицировать офисное здание? Вроде бы общественное а во всех проектах которые встречались - АУПТ есть, даже если высота меньше 30 м.
Sindarkon
BUG87
АУПТ зачастую хочет заказчик. По нормам это не требуется. Иногда офисное здание является не полностью офисным, а многофункциональным - тогда уже на СТУ смотрят.

Serg Ivanov
Я понимаю, что теме больше года, но хочется дополнить. smile.gif

Цитата
А общественные помещения допускается размещать в подвальных помещениях?

СНиП 31-06-2009 приложение "Д" п. Д.1.8 такое допускает.