Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Двухтрубная прокладка в обойме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Mabelle
Здравствуйте, в проекте есть необходимость заложить двухтрубную прокладку канализации из труб ЧШГ в единой железобетонной обойме. Подскажите типовые альбомы или материалы для проектирования?
lexa00
Сами.
Расстояние между трубами по нормам. От раструба до стенки обоймы 100мм-150мм. Арматуру D10.
Young
СК 3107-85
Леха
Вот как то так:
lexa00
Это у Вас футляр для закрытой прокладки.
Леха
Цитата(lexa00 @ 29.12.2009, 10:12) *
Это у Вас футляр для закрытой прокладки.

Ну, наверно, можно взять его за основу. Дополнить соответствующими указаниями. Не ссылаться на указанный ТП, а откорректировать рисунки из него и указать соответствующие материалы для труб.
lexa00
обойма выглядит где-то так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
aleksey_v
Цитата(Леха @ 29.12.2009, 10:45) *
Ну, наверно, можно взять его за основу. Дополнить соответствующими указаниями. Не ссылаться на указанный ТП, а откорректировать рисунки из него и указать соответствующие материалы для труб.

Не наверное, а точно нет; обойму вы так не получите.
MegaVert
ТМП 901-09-04.88 он есть на форуме
aleksey_v
MegaVert, да как-то нет его - 901-09-04.88 - на форуме, и поисковые машины ничего не выдают вообще.
Сергей Гутман
Может 901-09-9.87, имелось ввиду?
Леха
Цитата(aleksey_v @ 29.12.2009, 12:59) *
Не наверное, а точно нет; обойму вы так не получите.

понял, протупил, перепутал с футляром rolleyes.gif
там в этом ТП есть вариант когда гильзу после укладки трубопроводов бетонируют, но наверно тоже не то
lexa00
Это чуть-чуть не то, но альбом интересный.
Леха может выложите?
aleksey_v
lexa00, это же незапамятный альбом решений по переходам через а/д и ж/д, уже долго лежащий в нормативке и названный в #8.
lexa00
Цитата(aleksey_v @ 29.12.2009, 15:01) *
lexa00, это же незапамятный альбом решений по переходам через а/д и ж/д, уже долго лежащий в нормативке и названный в #8.

О точняк, уже качал.
aleksey_v
Что там на две, когда бывает и на три, и на четыре.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
(КСП.)
Gab
Подскажите пожалуйста, можно ли при микротоннелировании проложить водопровод 2д300 вчшг в одном футляре д1400ст?
Или же на каждую трубу закладывать отдельный футляр?
aleksey_v
Если зазоры между рабочими трубами, а также футляром будут приемлемые (ок. 200 мм), то теоретически можно. Но интуиция мне подсказывает, что лучше для каждой трубы сделать отдельный футляр.
Gab
Просто отдельные футляры будут по сути такого же диаметра - быть может 1200 (меньше вроде в Москве запрещено применять для закрытой прокладки), и получится что в ширину два ввода будут чуть меньше 3м, а такой роскоши уже не позволяют проходящие рядом коммуникации(
aleksey_v
Не вроде, а точно не запрещено. Вы путаете с продавливанием, где да - минимум 1200 по трбованям охраны труда.
даниил
Цитата(Gab @ 19.1.2010, 19:04) *
а такой роскоши уже не позволяют проходящие рядом коммуникации(


так перекладывайте коммуникации. обременение-с!
Gab
К сожалению денег на обременения никто не даст, у нас смета уже "зафиксирована"(
Алексей спасибо, действительно перепутал blink.gif
Друзья, подскажите в таком случае где можно почитать подробно о микротоннелированиии чтобы не доставать Вас глупыми вопросами? В частности интересует расчет диаметра футляра, рекомендуемая в Москве техника для проведения строительных работ, ограничения по применяемости данного метода прокладки труб. Спасибо)
aleksey_v
МГСН на бестраншейную прокладку. И консультация с подрядной организацией, занимающейся такими работами, например.
Расчет диаметра футляра? - кромка рабочей трубы (стенка или раструб) + 200 мм = миниальное расстояние от кромки до стенки футляра (200, хотя можно и 100, пожалуй, для небольших диаметров; поправьте меня, если не так).
Расчитывается (должна) толщина стенки футляра, но я никогда выполнения таких расчетов не видел.
Рекомендуемая техника - что подешевле. Это шнековое бурение (бурошнек); в проекты чаще закладывают близкие к херренкнехту бортековские BM; реже, не помню чьи, перфораторы (PBA). Микротоннелирование, как правило, опять же херренкнехтами (у них неплохой сайт с красивыми и приличными проспектами по avn).
Если нет воды и небольшая длина, то мизерную трубу можно запроектировать продавливанием (но у вас в плане под это нет места).
Каждый метод упирается в геологию, протяженность и диаметр прокладываемой "дырки".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.