Алексей Ляликов
13.1.2010, 9:17
Добрый день !
Всем кому понадобятся советы или рекомендации по использованию полиэтилена и его соединений для строительства газопроводов любых диаметров - обращайтесь.
Спасибо, с Уважением, Ляликов Алексей.
Хотелось бы посмотреть на план газопровода, а точнее на его прокладку и обозначение упругих поворотов и т.д. Занимаюсь в основном сталью, но хотелось бы и про ПЭ побольше узнать. Заранее спасибо!
Алексей Ляликов
18.1.2010, 11:14
СП 42-103-2003 - Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Как обозначается не нашел – надо к проектировщикам обращаться. Я думаю, что просто как изогнутая линия с указанием радиуса. Плана газопровода, к сожалению, нет.
Хороша книга «Полиэтиленовые трубопроводы – это просто»
Сан Саныч
18.1.2010, 11:52
Цитата(Алексей Ляликов @ 18.1.2010, 11:14)

СП 42-103-2003 - Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Как обозначается не нашел – надо к проектировщикам обращаться. Я думаю, что просто как изогнутая линия с указанием радиуса. Плана газопровода, к сожалению, нет.
Хороша книга «Полиэтиленовые трубопроводы – это просто»
книга находится здесь
http://www.proekt-gaz.ru/ стр 143.
Цитата(Алексей Ляликов @ 13.1.2010, 9:17)

Добрый день !
Всем кому понадобятся советы или рекомендации по использованию полиэтилена и его соединений для строительства газопроводов любых диаметров - обращайтесь.
Спасибо, с Уважением, Ляликов Алексей.
Алексей! Я так понял, что Вы не проектировщик и к вам можно обращаться по всем вопросам кроме проектирования.
Алексей Ляликов
18.1.2010, 17:28
Абсолютно верно
Я больше по применяемости и номенклатуре а также по технологиям сварки.
Если Вы конечно не против
CitrusOFF
18.1.2010, 23:05
Обязательно указывать начало и конец изгиба с привязками к местности, ну и радиус конечно!
alenka87
20.4.2010, 14:56
Цитата(CitrusOFF @ 19.1.2010, 0:05)

Обязательно указывать начало и конец изгиба с привязками к местности, ну и радиус конечно!
а как делают упругий изгиб?? как указать начало и конец изгиба? если есть, помогите , плиз, чертежом!
Роман5000
21.4.2010, 14:50
ставишь точку и сноску и пишешь -начало естественного изгиба и радиус, пикет или просто изгиба далее что газопровод, в конце пишешь что мол конец изгиба и радиус. еще угол поворота пишется на нем самом
Полиэтиленовые футляры Ду600-Ду1000 применять можно SDR17.6
Алексей Ляликов
27.4.2010, 13:44
А почему нет, все зависти от назначения футляра
Значение футляра: Газопроводы под дорогой I категории и обычными дорогами. А так же в один футляр необходимо просунуть два газопровода.
Кто знает,подскажите пожалуйста,какими нормативными документами предусмотрена ответственность за нарушение ДБН ( Украина)? В частности, сварка полиэтиленового газопровода аппаратом не прошедшим аттестацию? А также,правила и сроки проведения аттестации аппаратов для терморезисторной сварки.
До какого давления можно ПЭ применять?
По существующим нормам РФ - до 0,6 МПа
nikolaj5007
5.5.2010, 15:03
Цитата(ork @ 10.11.2009, 17:30)

Вопрос по врезке!
Ситуция такая: имеется существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления DN 100 проложенный для газоснабжения поселка.
Каким образом возможно осуществить врезку в этот газопровод, полиэтиленовым газопроводом DN100, в концевые заглушеные участки. И что необходимо отобразить по этому поводу в проекте?!
Заранее спасибо!!!
Добрый день Всем! Здесь более компактное и солидное (немецкое) оборудование для таких случаев.
Специалисты по полиэтилену ответят на каждый интересующий Вас вопрос.
http://www.ctf-m.ru/oborudovanie-dlya-vrez...-davleniem.htmlТам есть номер мобильный. Обращайтесь. Либо оставьте на сайте заявку на сайте. Вам всю необходимую информацию вышлют.
С уважением,
Николай
Цитата(Илюха @ 4.5.2010, 12:20)

По существующим нормам РФ - до 0,6 МПа
ПЭ 100 SDR 11 - 10 бар газ, 16 бар вода...
С ув,
Николай
Цитата(nikolaj5007 @ 5.5.2010, 16:03)

ПЭ 100 SDR 11 - 10 бар газ, 16 бар вода...
С ув,
Николай
ПБ 12-529-03 п.2.2.15: "Прокладка подземных газопроводов из полиэтиленовых труб допускается:
на территории поселений давлением до 0,3 МПа;
вне территории поселений (межпоселковые) давлением до 0,6 МПа."
То же написано В СНиП 42-01
Какой максимальный диаметр можно использовать для футляра из полиэтиленовых труб.
По СП 42-103 п.5.12 таблица 2 - 400мм
larisa612
19.10.2012, 16:25
Подскажите, пожалуйста: Газопровод высокого давления 0,6МПа проложен под дорогой складского комплекса в футляре. На углах поворота газопровода, футляров нет. Заказчик требует нормаль по защите углов поворота. Существует ли способ защиты углов поворота в такой ситуации?
1.Полиэтиленовые футляры с SDR 17,6 требуют обязательного расчёта на прочность, т.е. от воздействий внешних нагрузок. С SDR11 расчёт нужно делать только при большой глубине укладки или применять футляры из более прочных материалов
Диаметр футляра для газопроводов не ограничен.
2.СП 42-103-2003 документ устаревший. Сейчас трубы для газопроводов по ГОСТ Р 50838-2009 выпускаются диаметром до 630 мм, а по ТУ - до 1200 мм.
Для футляров можно использовать трубы по ГОСТ 18599, которые выпускаются диаметром до 1200 мм
3. Врезку в полиэтиленовый газопровод 110 мм среднего давления можно сделать методом передавливания. Рекомендуемое оборудование на сайте фирмы действитекльно хорошее.
4. В один футляр можно протянуть два газопровода, но сложнее решить вопрос с герметизацией концов этого футляра
5. В России строятся и эксплуатируются полиэтиленовые газопроводы с давление до 1,2 МПа (ПЭ100 SDR9), по СП 62.13330.2011 это допустимо. Но пока действует разпоряжение Правительства России №1047-р, на новое строительство этих газопроводов приходится оформлять специальные технические условия.
6. ПБ 12-529-03 действует в части не противоречащей техническому регламенту "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", в котором нет ограничений по давлению для полиэтиленовых газопроводов, поэтому требование п. 2.2.15 устарело и не применимо.
7. Футляры требуются при пересечении дорог I-IV категорий. Внутрискладские дороги к ним не относятся, поэтому необходимость заключать углы поворота газопровода в футляры сомнительна.
Литые фитинги присоединяются через муфты с нагревательными элементами, верно?
Литые фитинги бывают разными. Есть с короткими концами, пригодные только для сврки в стык, а есть с "удиленными хвостовиками", пригодные для сварки встык и для сварки при помощи муфт с ЗН
Два полиэтиленовых тройника как близко друг другу можно варить?
Лучше всего сделать трубную вставку не менее 0,5 м, т.к. при необходимости замены одного из тройников (случайный брак) не понадобится заменять и другой. Нормативов на этот случай нет.
"Два полиэтиленовых тройника как близко друг другу можно варить?"
Если тройники с удлиненными выходными патрубками, то можно их приварить при помощи муфты и минимальное расстояние будет равно длине самих фитингов. А нормативов я тоже не видела для данного случая.
ms-zaxaroff
2.6.2015, 22:28
Всем привет! Очень нужна книга "Полиэтиленовые трубопроводы - это просто". Пишу диплом, не могу нигде найти ее. Если у кого-то имеется, киньте пожалуйста на почту ms-zaxaroff@yandex.ru