Стояк отопления.
Добрый день! Подскажите пожайлуста, ситуация такая, стояк отопления в квартире проходит вдоль окна, немного перекрывая его. Такое практикуется? И если нет, то как это можно доказать, если ли док-ты на эту тему, все что у меня есть уже перерыла.
противопоказаний не припомню, кроме здравого смысла и личного удобства
Igor Barishpolets
13.1.2010, 19:39
Идиотизм какой-то!... Так можно и поперек главного входа установить радиатор!... Что поделать, когда зказчик находит дешевых исполнителей... Он сам и виноват в этом! Пора специалистам, объединившись, наказывать таких заказчиков-скупцов (заодно и любителей без образования)!... "Жадный переплачивает..."
С Новым Годом!
Ой, ну вот что с этим добром делать? Я проектировщик и не могу найти док-тов, что бы енто было запрещено, а если не запрещено, значит можно. Естественно если не смогу ничего доказать, то и переделывать это никто не будет. Застройщик так и сказал, покажите бумажку что нельзя..короче пипец...
Вот теперь думаю как обои-то клеить, по мимо того что вдоль окна, так труба еще и в стене идет под окном, засада по всем фронтам.
Может окно ушло от проектного пложения. Посмотреть документацию на привязку окна возможно?
СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
3.24. В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.
Цитата(Const82 @ 13.1.2010, 20:18)

Может окно ушло от проектного пложения. Посмотреть документацию на привязку окна возможно?
Попробую спросить у застройщика.
Цитата(v-a-a @ 13.1.2010, 20:39)

СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
3.24. В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.
Спасибо огромное!
"стояк отопления в квартире проходит вдоль окна"
Или это какое "вспомогательное" помещение. Теплосёъм где-то 100 ватт.
Похоже - будто "ванная с наружной стеной" и с таким красавцем - "полотецесушителем"? Не "стояк" отопления знать.
Прокладка/монтаж - "бездушно и как удобно".
В жилой комнате так "аляписто" не случается. Бррр.
Владимир Борисович
13.1.2010, 20:50
Посмотрите раздел "Монтажные положения отопительных приборов
и трубопроводов". Это указания для монтажников о том, что такую порнографию делать нельзя.
и еще:
СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
3.3. Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм, при диаметрах 40-50 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм - принимается по рабочей документации.
nizametdinov
3.4.2013, 10:55
Ребята, похожая проблема.
Новостройка.
На примемке нужна фактура. Отличие от автора темы - стояк не однотрубный.
Помогите с нормативной базой.
Цитата(v-a-a @ 13.1.2010, 21:39)

СНиП 3.05.01-85 "ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
3.24. В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150±50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.
Но он примерно так и расположен, там же указано в какую сторону.
Здравствуйте! Если система двухтрубная, то получается стояк можно располагать ближе к окну, чем нормативные 150+-50мм? Стояк по факту ближе к окну всего 30-50мм. Всегда думала, что это расстояние 150+-50мм, чтобы при открывании окна зимой не заморозить стояк отопления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.