Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конденсат на теплообменнике котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Hatoy
Наверное, вопрос глупый, но внятного ответа нигде не нашёл.
Чем же всё-таки опасен конденсат, выпадающий на теплообменнике котла при холодной обратке котла?
Просто коррозией? Снижением эффективности?
Конденсат недопустим в принципе или какое-то время не страшно (при розжиге например)?
А что делать если система холодная и даже если прижать потребителей, обратка естественно сначала будет холодная - это опять к вопросу первоначального пуска?

Речь конечно не о конденсатных котлах.
jota
Цитата(Hatoy @ 26.1.2010, 22:54) *
Наверное, вопрос глупый, но внятного ответа нигде не нашёл.

Вопрос не глупый, а ленивый .....
Информации в инете море, можно плавать и собирать себе в архив.
.....проще, конечно, получить короткий ответ и успокоиться на этом уровне.
Hatoy
В инете предварительно пару часов убил с минимальными находками, ну, будем плавать дальше.
Соберу архив - здесь выложу.
Igor Barishpolets
Обратка не должна быть холодной! Значит что-то в системе не то! В котельной должен быть байпас. Если котел работает не в паспортном режиме, то о гарантии забудьте! Котел выйдет из строя по ряду причин, в частности из-за появившихся в соединениях неплотностях...
Hatoy
Конденсат вызывает коррозию - это единственное его опасное последствие.
Холодная обратка сама по себе не страшна. Страшен резкий существенный перепад температур подачи и обратки, который вызывает разрушение соответствующих конструкций из-за разного температурного расширения.

Вот собственно и весь архив. Он огромен. Все желающие могут успокоиться на этом уровне.
jota
Ну вот, почти разобрались.... и как дополнение: большой перепад не выдерживают чугунные котлы - трескаются секции. В то же время, чугунные котлы не очень боятся конденсата....
Стальные котлы не боятся перепада температур, но конденсация в условиях достаточно высокой температуры на "хвостовых поверхностях" вызывают быструю коррозию стальных конструкций....
Кроме этого, конденсат нельзя напрямую сливать в канализацию, а только после нейтрализации (обычно ёмкость с мраморной крошкой)
гоша
Цитата(jota @ 27.1.2010, 21:20) *
В то же время, чугунные котлы не очень боятся конденсата....


Кроме этого, конденсат нельзя напрямую сливать в канализацию, а только после нейтрализации (обычно ёмкость с мраморной крошкой)


канализация тоже бывает из чугунных труб . почему же тогда нельзя ?
Ernestas
Иллюстрация температурного растрескивания секции котла.
В данном случаи из за солевых отложений и осадка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
andreu1
Вообще по моему вопрос задан некорректно, конденсат образуется на дымовых газах, а не на теплообменнеке. Если в неконденсационном котле образуется конденсат, то соответственно он работает не в правильном режиме.
Кондесат на газовом котле- это угольная кислота. На дизеле или мазуте - это серная кислота.
В канализацию сливать такую воду конечно же нельзя, ее нейтрализуют и вывозят.

Колега
Действительно, в момент пуска и первых минут работы котельной установки возможна конденсация воды из продуктов сгорания. Котел в таком режиме работает недолго и существенного вреда от этого нет. К тому же чугунный котел менее подвержен коррозии по сравнению со стальным.
Приведу пример.
Чугунные котлы Де Дитриш вообще не имеют ограничения по температуре обратки. Это происходит из-за того, что в нижней(холодной) части теплообменника расположена горелка и даже при самой холодной обратке температура дымовых газов не может упасть до температуры точки росы (т.к. температура внешней стенки для дымовых газов очень велика). Из-за толстого чугуна процесс теплообмена протекает плавно и тем самым сглаживаются термические шоки и тепло распределяется по секции равномерно. Остается только исключить конденсацию в дымоходе или сделать его коррозионно устойчивым.
Машинист
Просто коррозия. Просто котел проржавеет насквозь за полгода, например, купите новый )
segun88
Мне кажется здесь все просто... как ранее отвечали:
Дымовые газы, содержащие водяные пары, соприкасаются с холодными трубами обратки в т/о котла, затем на стенках трубы выпадает конденсат и происходит следующее, например если котел на мазуте:
SO2+H2O-->H2SO4 получается неконцентрированная серная кислота, которая будет кушать ваши металические трубки.
Для этого ставим байпас - соединяем подачу на выходе из котла с обраткой и подмешиваем гор. воду, для того чтобы повысить тем-ру обратки.
Притык
Че собственно обсуждать - пишут все производители - не допускать и пипец,
а там придут за Вами ночью с топором или не придут - не важно.

Анекдот - опрыскивают сын и отец карбофосом колорадских жуков на картошке.
Сын - папа они от этого умрут?
Отец - вмруть вони сынку, чы ни - того я не знаю,
но того здоровъя що в них було, вже не буде....
гоша
Цитата(Притык @ 7.2.2010, 1:04) *
Че собственно обсуждать - пишут все производители - не допускать и пипец,


нет у вас творческой жилки .... поступать именно ТАК , учат медведей в цирке . а ЧЕЛОВЕК, потому и царь природы , что хочет знать ещё и ПОЧЕМУ !
Притык
Автор темы сам и ответил на вопрос в начале темы (сам знает) но хотел уточнить -
если нельзя но очень хочется- то как?

Цари природы в говне (отопление, водопровод, канализация) не ковыряются, они самосозерцают!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.