andreitt
Люди подскажите пожалуйсто!!! Есть 20 шт corrigo E28. я подключаю все Е-28 последовательно(т.е. от первого E-28 ко второму E28 и т.д.) по собственному интерфейсу, через преобразователь интерфейся RS485\232 вывожу на компьютер и через E-tool смогу следить поочередно за каждым E28?
2.Какой нужен провод и количество рабочих проводов!
flizer
1. Да, можно
2. Витая пара (смотри поиск "Подключение RS 485")
ViS
Можно даже запустить 20 копий E-TOOL и следить за всеми сразу, переключаясь между окнами smile.gif
arkt2006
Цитата(andreitt @ 27.1.2010, 22:19) *
Люди подскажите пожалуйсто!!! Есть 20 шт corrigo E28. я подключаю все Е-28 последовательно(т.е. от первого E-28 ко второму E28 и т.д.) по собственному интерфейсу, через преобразователь интерфейся RS485\232 вывожу на компьютер и через E-tool смогу следить поочередно за каждым E28?
2.Какой нужен провод и количество рабочих проводов!

В настройках нужно каждому контролеру назначить свой адрес, соединить их в сеть паралельно по RS485, и далее как советовали или в одном окне переподключаться по очереди к каждому контролеру или если у компа хватит ресурсов запустить двадцать програм подключить каждую к своему контролеру и переключаться между окнами, вот только не будут ли они между собой конфликтовать?, нужно пробовать.
ViS
Цитата(arkt2006 @ 31.1.2010, 12:32) *
... вот только не будут ли они между собой конфликтовать?, нужно пробовать.

Не, не будут. Проверено. До 8 штук одновременно на нотике отслеживал при наладке.