Vyacheslav
Добрый день
возможна ли совместная работа газового котла (котел уже есть ROCA NGO 50который работает с проточным электрическим нагревателем) и теплового насоса если такое возможно можно ли примерную схемку
Мaйкл
Схемы не сложны. На стр. 26 одна из них. Там же, рядом, и подключение по управлению. http://www.nibeonline.com/pdf/031094-6.pdf Но это для данного конкретного железа, как для Вашего - разбираться надо. Можно подключить газовый котел через внешнее управление, через термодатчик подачи от ТН. Не забывайте, что для большинства ТН температура обратки не должна превышать 55С (для R-22, R-407C)
А зачем это? Настолько дорог газ?
Vyacheslav
Нет просто иногда отключают когда Украина с Россией договорится не могут rolleyes.gif
kord
Цитата(Vyacheslav @ 29.1.2010, 12:55) *
Добрый день
возможна ли совместная работа газового котла (котел уже есть ROCA NGO 50который работает с проточным электрическим нагревателем) и теплового насоса если такое возможно можно ли примерную схемку

Да, возможна.
Автоматика современных тепловых насосов способна управлять двумя дополнительными источниками тепла и нагревателем ГВС. т.е. если штатно работает тепловой насос, и при понижении наружной температуры его производительности не хватает, то он (тепловой насос) последовательно подключает два резервных теплогенератора, пока система не выйдет на заданный режим.
Вопрос в том, что тепловые насосы дают низкопотенциальное тепло, будет ли Вам комфортно, если этим теплом питать Ваши приборы отопления?
Михаил
Vyacheslav
должно хватить зимы теплые, по поводу управления планирую ставить PLK, для возможности слежения состояния и управления через интернет.
Вячеслав
Мaйкл
Это все меняет. В Вашей задаче - простое резервирование. Подключать параллельно, автоматика не обязательна. Единственно, что нужно согласовать - соответствие системы отопления максимальным возможностям ТН.
Alex_
Цитата(Мaйкл @ 31.1.2010, 11:32) *
... соответствие системы отопления максимальным возможностям ТН.

... по температуре подающей линии. Это серьезно. Даже в теплую зиму 55С может не хватить, чтобы обогреть дом системой отопления, рассчитанной, к примеру, на 80С. К тому же зимы не всегда бывают теплыми.
Vyacheslav
Спасибо за помощь
все встало на свои появился проектиант по отоплению который и займется проектированием и расчетами, а я только автоматизацией