Добрый день, уважаемые коллеги!
Часто читаю форум, но не нашла ответа на свою проблему.
Существующее ЦТП.
Давление теплосети на вводе до задвижек: Р1=50 м.в.ст, Р2=45 м.в.ст.
Есть регулятор перепада давления, который даже в полностью открытом состоянии срезает 15,0 м.в.ст. (при расчете на максимальный расход теплосетевой воды и Кv регулятора по паспорту). Эксплуатирующая организация просит решить проблему недостатка перепада. По строительным правилам СП 41-101-95 - п. 3.5 - а) - необходимо поставить на обратном трубопроводе подкачивающие насосы, т.к. статический напор давление в обратном трубопроводе теплосети обеспечивает.
Как подобрать насосы, чтобы все заработало, ведь и сейчас кое-как работает.
Сопротивление на ЦТП - регулятор температуры отопления (потери 0,21 м.в.ст.), старые кожухотрубные подогреватели отопления и ГВС 1-й ст. - порядка 5 м.в.ст. и 2 м.в.ст., плюс потери запорной арматуры и трубопроводов принимаем 5 м.
По моим расчетам надо поставить насос на выходе из ЦТП после врезки на подпитку, т.к. статики 45 м.в.ст. - достаточно. Насос: G - максимальный по расчетам теплосетевой воды, Н - напор насоса в 27,5 м.в.ст, с учетом потерь на ТП. Не знаю сколько стоит учесть потерь по трассе, но тоже считается это. Весь вопрос правильно ли это и будет ли работать, и еще вопрос про байпас на подкачивающие насосы, по СП - не ставится. Помогите советом , пж-ста.
С подкачивающими насосами не сталкивались раньше. Спасибо.