yuretsc
Имеем скоростной теплообменник пар-вода, регулирование температуры воды после теплообменника в диапазоне 50-65 градусов. Пар с коллектора 10 атм, через линейный регулятор с электроприводом подается на теплообменник Выход и вход пара в теплообменнике Ду50. Конденсат через 7 метров Ду50 заходит в конденсатную линию, и далее в дэаератор.
Сегодня стоял смотрел его работу в ручном режиме- Пар - 120, кондесат -108 (незнаю кондесат ли или пар, так как давление 1 атм.) , х.вода - 15, г. вода - 60. После устоявшегося режима, если оператор немного увеличивает проток воды через теплообменник, начинаются гидроудары, которые идут в течении 3-6 минут, затем они прекращаются.

Вопрос 1. Поможет ли кондесатоотводчик что бы устранить гидроудары.
Вопрос 2. Посоветуйте книгу что бы понять работу таких теплообменников и рекомендации по странению гидроударов в паровых системах.
Вопрос 3. Зачем вобще применяют кондесатоотводчики, почему нежелательно конденсат напрямую загонять в кондесатную линию?
jota
Цитата(yuretsc @ 5.2.2010, 21:54) *
Сегодня стоял смотрел его работу........

А Вы кто?.....
gilepp
Цитата
Вопрос 1. Поможет ли кондесатоотводчик что бы устранить гидроудары.


Смотря в чем причина гидроударов. Если от пролетного пара то да. Вообще могут быть и другие причины, в зависимости от того как обустроет конденсатопровод до ДА.

Цитата
Вопрос 2. Посоветуйте книгу что бы понять работу таких теплообменников и рекомендации по странению гидроударов в паровых системах.


Сообщите е-майл - пришлю.

Цитата
Вопрос 3. Зачем вобще применяют кондесатоотводчики, почему нежелательно конденсат напрямую загонять в кондесатную линию?


Пар должен идти по паропроводу, конденсат по конденсатопроводу. Если пускать эти две разничные среду по одной труде, то проблемы неизбежны. Если нет КО это означает, что конденсат идет вместе с частью несконденсировавшегося пара. КО не пропускает пар, пропускает только конденсат и неконденсируемые газы.

Потому, что без КО конденсат идет вместе с паром (пролетный пар), пар движется в высокой скоростью (30 м/с и более), конденсат медленно, как вода. Пар, подгоняя конденсат вызывает волны и пробки, которые вызывают гидроудары.

Гидроудар может провоцироваться также из-за неправильного расположения обратника или его отсутствия. В системах ГВС причиной проблем также могут быть "термоудары" из-за разницы температур в конденсатной линии, наличия других потребителей и пр.

Еще одна причина применять КО - экономия пара. Перерасход пара в системах без КО может достигать 30% в зависимости от условий.
yuretsc
Я автоматчик, который будет автоматизировать работу теплообменника.



Гидроудар может провоцироваться также из-за неправильного расположения обратника или его отсутствия.
А что такое обратник?) Если не секрет:)
yuretsc
я так подозреваю что обратник это обратный клапан)) в моем случае его вобще нет, а на какой линии он должен присутствовать?
gilepp
Если конденсатопровод находится под избыточным давлением, то на конденсатной линии нужен обратный клапан. Он ставится перед КО, если тот с перевернутым стаканом и за КО если он поплавковый или другого типа. Если горизонтальный участок трубы достаточно протяженный и за ним труба имеет подъем, то обратник лучше поставить на вертикальном участке непосредственно в начале подъема.

В вашем случае конденсат идет в ДА и я так понимаю, что тот находится выше теплообменника, соответственно конденсатная линия имеет подъем, а значит есть противодавление. Если это так, то обратный клапан нужен.

То, что вы правильно подберете КО (нужного типа, правильной пропускной способности и пр.) не гарантирует, что гидроударов не будет. Надо еща просчитать Ду конденсатопровода, чтобы исключить возможные проблемы из-за пара вторичного вскипания.
yuretsc
Подскажите пожалуйтса, вот я примерно накидал схему конденсатной линии, где надо устанавливать КО? Может необходимо вобще конденсатную линию переделать? Вся линия Ду50. Коллектор Ду 150.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gilepp
На горизонтальном участке длиной 0,7 м. и обратный клапан за ним сразу. Не забудьте продувочный кран перед КО и запорную арматуру перед и после КО.
yuretsc
Спасибо
Patorok
Посмотрите тут:
http://www.spiraxsarco.com/resources/steam...elationship.asp
Я по ним "учился" проектировать пар (тоже КИПовец по образованию). Вообще там очень много подводных камней и геммороя с этим возвратом конденсата. Судя по тому, как работают существующие системы очень мало проектантов в этом разбираются. Теплообменник без КО - вообще жесть!
gilepp
Цитата
Теплообменник без КО - вообще жесть!


Теплообменник ГВС - жесть, но на отопление можно и без него в принципе, если регулировать по конденсату.