Имеем скоростной теплообменник пар-вода, регулирование температуры воды после теплообменника в диапазоне 50-65 градусов. Пар с коллектора 10 атм, через линейный регулятор с электроприводом подается на теплообменник Выход и вход пара в теплообменнике Ду50. Конденсат через 7 метров Ду50 заходит в конденсатную линию, и далее в дэаератор.
Сегодня стоял смотрел его работу в ручном режиме- Пар - 120, кондесат -108 (незнаю кондесат ли или пар, так как давление 1 атм.) , х.вода - 15, г. вода - 60. После устоявшегося режима, если оператор немного увеличивает проток воды через теплообменник, начинаются гидроудары, которые идут в течении 3-6 минут, затем они прекращаются.
Вопрос 1. Поможет ли кондесатоотводчик что бы устранить гидроудары.
Вопрос 2. Посоветуйте книгу что бы понять работу таких теплообменников и рекомендации по странению гидроударов в паровых системах.
Вопрос 3. Зачем вобще применяют кондесатоотводчики, почему нежелательно конденсат напрямую загонять в кондесатную линию?