Доброе время суток.
Вопрос такой-для экономии производители газовых настенных котлов предлагают выключать котел и циркуляционный насос по сигналу комнатного термостата.
Плюсы очевидны- температура не превышает выставленную. Имеет ли смысл при подобной регулировке системы отопления использовать терморегуляторы на радиаторах?
Выше температуру выставить нельзя-котел отключится по комнатному термостату,ниже-насос будет постоянно работать.
Получается терморегуляторы нужны только для систем центрального отопления?
1. У термостата гистерезис несколько градусов. Поэтому без термостатов будут ощутимые волны тепла.
2. Вы ставите комнаты с окнами на Юг и с окнами на Север в одинаковое положение по регулировке.
3 Вы не сможете устанавливать различную температуру помещений.
Дальше продолжать?
Вопрос в том, имеет ли смысл совместное использование комнатного термостата и радиаторного терморегулятора. По логике работы (см.выше) терморегулятором нельзя не прибавить не убавить. Гистерезисы у них одинаковые.
Вам ответил jota - имеет смысл совместное использование
Цитата(IgorKas @ 8.2.2010, 22:31)

Вопрос такой-для экономии производители газовых настенных котлов предлагают выключать котел и циркуляционный насос по сигналу комнатного термостата.
не разу не видел чтобы производители предлагали выключать циркуляционный насос от комнатного термостата. Выключив насос – выключается система отопления, а котел закипит.
Цитата(IgorKas @ 8.2.2010, 21:46)

Вопрос в том, имеет ли смысл совместное использование комнатного термостата и радиаторного терморегулятора. По логике работы (см.выше) терморегулятором нельзя не прибавить не убавить. Гистерезисы у них одинаковые.
Как-то туманно образ логики своей Вы изложили! Работа котла уже в сторону (пока?)?
Есть вроде "клапан под привод" у радиатора на подводке и есть привод. Бывает "заводская комплектация - встроен", бывает "проектная". Может привод быть ручной, газовый, электрический.
"Гистерезис" здесь - если проще и без тумана заумного, есть "как бы время реакции клапана [приоткрыть/прикрыть] на изменение" показаний датчика температуры в помещении. Бывает установлено заводом (или сервисперсоналом) точность и момент реагирования на изменения 1°С или 2°С или ещё как скачок температуры в помещении.
О чём, про что, у Вас "вопрос/логика"?
Андрей 113
9.2.2010, 10:54
Цитата(IgorKas @ 8.2.2010, 20:31)

Доброе время суток.
Вопрос такой-для экономии производители газовых настенных котлов предлагают выключать котел и циркуляционный насос по сигналу комнатного термостата.
А что за производитель это предлагает? Какая марка котла? Обычно должен быть минимальный расход через котел?
..." предлагают выключать котел и циркуляционный насос по сигналу комнатного термостата."
Опять менегерская заморочка. Хоша, только интересующийся "котельщик", но как холодильщик, отмечу - ...., какакя-то.
Чисто практический "ньюнс" - найдите оптимальное место расположения "комнатного термостата", промеж 3-х комнатей (мин), куфни,колидора и т.п. - года три будите искать. Или еще ситуевина, термостат в гостинной, а фортку открыли (для проветривания на ночь) в спальне, и засмотрелись на телек - дальше писать про радиатор.
Ну, и о "культуре инженерного мышления" - с какого бодуна, чисто тепловые пуско-остановочные режимы стали экономичными. Не вдаряясь в Ваши профессиональные тонкости камеры сгорания - где эффективность сгорания газа и экология сего процесса, и где "заявленная" экономия.
То, что включение-выключение котла (не насоса!) от комнатного датчика - самый тупой способ регулирования с кучей недостатков, это понятно. Это лучше, чем ничего, да и только... По существу вопроса: если уж поставили комнатный термостат, не ставьте термоголовки в этом помещении! Возникнет конфликт, и будет еще хуже. Вот так.
А какой самый острый способ регулирования? Насос конечно выключается не сразу-постциркуляция 3 минуты(уставка по умолчанию). В котле встроен автоматический байпасный клапан, так-что даже если его заткнуть ничего не должно случиться.
По существу получается, что производители котлов и производители регулирующей арматуры никак не контачат. Покупаешь котел-там все есть, комнатный термостат, погодозависимая регулировка температуры подачи, байпас на любое сопротивление системы.
Подключай и радуйся. Производители терморегуляторов тоже молодцы - все регулируется,
выставляй любую температуру в комнате, не перегреет, не заморозит.
Вот только как это будет работать вместе-непонятно(см.выше), вероятно чем-то придется пожертвовать.
Так-что вопроса нет терморегулятор хорошо или плохо, а вопрос как его увязать с подобной регулировкой комнатным термостатом.
Цитата
А какой самый острый способ регулирования?
А вы все попробуйте! Сначала теорией потом реально. Подключай и радуйся. Чем-то придется пожертвовать придётся всегда и это зависит от конкретных местных условий.
Если "два и более управляющих" сигнала одновременно =
Возникнет конфликт, и будет еще хуже. Вот так.
Цитата(IgorKas @ 9.2.2010, 19:43)

А какой самый острый способ регулирования?
Погодозависимость + термоголовки. Для коттеджа более чем достаточно. Никаких комнатных датчиков в такой комбинации не нужно.
Да вот как раз и нужно. Если необходимо регулировать дистанционно.
Например дом непостоянного проживания.В течении недели поддерживается минимум (12-16град)
с помощью комнатного термостата, а к приезду подается сигнал (SMS) на установку более высокой комфортной температуры. А потом ,конечно, хорошо бы порегулировать избирательно в каждой комнате радиаторным терморегулятором.
Ну тогда совсем другое дело! термостат можно поставить где угодно, выставить по нему температуру "режима ожидания", при этом убедится, что в других помещениях температура опускается до адекватного минимума. Термостаты на батареях полностью откоются.
Когда нужно, отправляем SMS=блокируем термостат, температура теплоносителя растет, дом греется термостаты на батареях прикрываются до ранее установленного уровня.
Ну вроде как-то так.
Экономия, которую даёт комнатный термостат, управляющий работой котла, складывается из двух составляющих. Первое - это недопущение перетопа помещения, где он установлен (либо оно типовое и является контрольным, либо жильцы проводят в нём большую часть своего активного времени). Второе - это снижение количества пусков-остановов настенного котла, - при каждом пуске происходят потери газа.
При работе настенного котла только с термоголовками эти количество пусков-остановов будет большим, но ограничена возможность перетопов во всех помещениях, где установлены приборы отопления со своими автоматическими терморегуляторами. Насосы в большинстве настенников с фиксированной скоростью вращения, при закрытии термоголовок расход через теплообменник будет снижаться, горелка будет быстрее нагревать теплоноситель до уставки и, соответственно, чаще (в зависимости от нижнего предела мощности) отключаться-включаться. К слову, знакомый инженер сервиса как-то делился опытом, что у некоторых типов настенных котлов, установленных на системы с автоматическими радиаторными вентилями, бывают нарушения герметичности уплотнений на соединениях внутри котла. Но касалось это каких-то определённых моделей,- видно применённые там соединения "не любят" изменений давления.
Работа системы отопления и с радиаторными терморегуляторами и с комнатным датчиком, подключённым к котлу, вполне возможна, если подходить продуманно, т.е. учитывать множество факторов каждой конкретной ситуации, - уклад жизни, одинакова ли инерционность помещений, какое помещение сделать контрольным и т.д. Понятно, что чем больше помещений, тем сложнее применить такую комбинацию, сложнее определить место установки датчика. Ну и не скидывайте со счетов плюсы моделей термостатов, управляющих котлами, с возможностью задания температуры по часам суток и дням недели.
P.S. 1) Ясен пень, что
Цитата
если уж поставили комнатный термостат, не ставьте термоголовки в этом помещении!
2) Не забывайте увеличивать размер радиаторов, на которых будут установлены автоматические терморегуляторы, на рекомендуемые 10%.
Ну может пень не так и ясен. После раздумий, кажется можно установить и комнатый термостат и терморегулятор на радиаторе и они не будут мешать друг-другу.
Логика работы такая- дежурный режим- на комнатном термостате 12-16град.
На радиаторном нормальная температура 20град. он полностью открыт,температура поддерживается по комнатному термостату. Внешний сигнал на нагрев,комнатный термостат блокирован, температура по радиаторному термостату,котел выключается по температуре воды.
После приезда комнатный термостат ставится на 28 градусов, соответственно у радиаторных диапазон становится от минимума до 26градусов, котел выключается по воде.
coverart
10.2.2010, 21:46
IgorKas об этом я и писал

(пост #14)
Да все верно, но это ответ на предыдушее высказывание, что в одном помещении не ставить терморегулятор и термостат.
Цитата(IgorKas @ 10.2.2010, 19:57)

Ну может пень не так и ясен. После раздумий, кажется можно установить и комнатый термостат и терморегулятор на радиаторе и они не будут мешать друг-другу.
Логика работы такая...
Ну, ежели надо продать лишний радиаторный терморегулятор, тогда и логику работы...пользователя можно расписать,- и внешний сигнал подать не забыть, и настройки утром и вечером пройтись поменять.
Цитата
После приезда комнатный термостат ставится на 28 градусов, соответственно у радиаторных диапазон становится от минимума до 26 градусов, котел выключается по воде.
Если вы поставите комнатный термостат на 28
оС, то котёл не будет выключаться по воде, а будет трудиться до тех пор, пока температура в помещении, где установлен термостат, не достигнет вашей уставки в 28
оС, чему упорно будет препятствовать радиаторный терморегулятор, установленный на 26
оС. Или вы имеете ввиду остановки котла по перегреву?
Вопрос по существу -IgorKas - вы кем являетесь заказчиком который хочет и рыбку съесть и на ... не сесть - типа потратить 3 копейки и
получить комфорт, или исполнителем работ , которого хреново учили в институте (не запоминать изученное, а овладевать навыками
получения необходимой информации)????
От себя добавлю - разные фирмы выпускают свою, слегка по разному заточенную автоматику (погодную как правило) и я (давно) включал управление по внутреннему датчику температуры, установленному как требовали в ТИПОВОМ ПОМЕЩЕНИИ,
я поимел столько гембеля (условия нашей страны) что зарекусь кому-то рекомендовать подобную схему. Что касается предложения
установки комнатного термостата включаещего котел от производителя - это защита от идиота, - типа не ставите погодное регулирование
то хотябы ЭТО поставьте....
и ВЫ с претензией на профиссионализм спрашиваете мнение, потом настаиваете...........
анекдот :
на свадьбе дают голос гостям,
- один гость встает и говорит: я бы хотел поиметь невесту!
встаёт красный как рак жених
- а гость говорит - нет нет нет - именно невесту!
Цитата(jota @ 8.2.2010, 20:54)

1. У 1. термостата гистерезис несколько градусов. Поэтому без 2. термостатов будут ощутимые волны тепла.
2. Вы ставите комнаты с окнами на Юг и с окнами на Север в одинаковое положение по регулировке.
3 Вы не сможете устанавливать различную температуру помещений.
Дальше продолжать?
Выделил и поставил номера Бойко
Тогда, видимо, стоит определиться
Что понимается под термостатом 1., а что под 2.
Какими функциями (таймер, регулятор, датчик присутствия, датчик на фасаде, эл. привод или сильфон) "обладают" термостаты 1. и 2..
Описать возможный диапозон регулирования (ограничения, граничные условия котла, исполнительных механизмов таймера 2., топологии гидравлики системы отопления (одноонтурная, пофасадная и т.д.)
Получается, что проще нарисовать помещения (план) и потом под них писать, что этому гаду (заказчику) надо.
Тогда и "логика" - возможные алгоритмы регулирования (их несколько) будут ясныы.
Термостат это термостат (Room thermostat). Т.е. прибор с сухими контактами, которые замыкаются и размыкаются.
Если бы я думал о термостатном вентиле, я бы так и написал.
Цитата(jota @ 12.2.2010, 0:46)

Термостат это термостат (Room thermostat). Т.е. прибор с сухими контактами, которые замыкаются и размыкаются.
Если бы я думал о термостатном вентиле, я бы так и написал.
Это понятно. С другой сторны "термостатный вентиль" - его "головка может быть прямого действия и от эл. привода, что дает раные возможности для алгоритма системы в целом. Понятно, что и "сухой контакт" это общий "результат" работы в принципе разных (по "логике") устройств под общим названием "термостат". От ПЛК до трубки с газом.
Я не для того, чтобы прдраться словам, а для конкретики. Представляется, что обсуждать целесообразно логику работы системы с опредеенными граничными условиями и функциями.
Цитата(Гена @ 11.2.2010, 22:30)

Ну, ежели надо продать лишний радиаторный терморегулятор, тогда и логику работы...пользователя можно расписать,- и внешний сигнал подать не забыть, и настройки утром и вечером пройтись поменять.
Почему во всех комнатах радиаторные регуляторы не лишние, а именно в этой лишний?
Во всех нужно регулировать а именно в этой нет?
Если вы поставите комнатный термостат на 28
оС, то котёл не будет выключаться по воде, а будет трудиться до тех пор, пока температура в помещении, где установлен термостат, не достигнет вашей уставки в 28
оС, чему упорно будет препятствовать радиаторный терморегулятор, установленный на 26
оС. Или вы имеете ввиду остановки котла по перегреву?

А как котел отключается баз комнатного термостата?По температуре обратки.
Или вы думаете что с замкнутым термостатом котел будет греться пока не взорвется?
Ответ Притыку по существу. Я являюсь и заказчиком и исполнителем, и в чем экономия, если пытаюсь
установить в комнате и термостат и термоголовку? Для чего мне это нужно написано выше.
И кстати почему не установить до кучи погодозависимую автоматику, уж с комнатным термостатом она точно
конфликтовать не будет.
IgorKas, что то у вас со вставкой цитаты не вышло, скорее всего в неё вставился ваш вопрос. Ответ на него: хотите в контрольное помещение два терморегулятора, -ставьте, включая комнатный термостат при уходе из дома и выключая приходя домой. Можно обойтись одним, котлом управляющим, который снизит количество включений-отключений котла, соответственно и количество продувок. Без него (при его отключении на время вашего присутствия) у вас будет часто отключаться-включаться горелка, а насос будет работать почти без остановок. Дело ваше.
Цитата
А как котел отключается баз комнатного термостата?По температуре обратки.
Разные алгоритмы есть. Например, при превышении на пару градусов температуры подачи сверх уставки, сделанной пользователем с панели управления, или превышение опять же температурой подачи максимального для котла значения. Температура обратки тоже контролируется, само собой для защиты от замораживания, для определения разницы между нею и температурой подачи или между нею и скоростью нарастания температуры подачи. У кого как.
Да это был скорее не вопрос, а ирония.
В принципе насос котла и расчитан на постоянную работу, и без комнатого термостата он не выключается совсем.Для котла это штатный нормальный режим работы.
А сам алгоритм управления температурой дома, согласитесь, вполне нормальный.
Подобная комбинация имеет смысл если днем на термостате котла выставлена завышенная температура, а в дежурном необходимо минимальная температура
Разговор был о совместной работе 2-х термостатов, на котле никто не мешает сделать погодозависимое регулирование, т.е завышенной температуры подачи не будет.
Цитата(IgorKas @ 12.2.2010, 20:10)

Да это был скорее не вопрос, а ирония.
В принципе насос котла и расчитан на постоянную работу, и без комнатого термостата он не выключается совсем.Для котла это штатный нормальный режим работы.
А сам алгоритм управления температурой дома, согласитесь, вполне нормальный.
Ирония так ирония. Что вопрос, что ирония - всё одно, с ерундой, - когда писали о отсутствии регулировки температуры в помещении только с комнатным термостатом без радиаторного:
Цитата
...Во всех нужно регулировать а именно в этой нет?
Также в принципе алгоритм котла рассчитан на подключение к нему комнатного термостата, это тоже один из штатных режимов котла, только пусков-остановов горелки поменьше и насос не тарабанит сутками.
Вы спросили о СОВМЕСТНОЙ работе двух термостатов в одном помещении, в вашем алгоритме нет совместной работы, есть работа по одному, выбранному на данный момент пользователем.
Согласен. Пусть будет по одному.Для моей конкретной задачи это и нужно.
Скажу вам, что именно комнатный термостат, а не вентиля с термоголовками приносят существенную экономию топливо-энергетических ресурсов ,особенно в переходный период. Бывает ,что котел часами не включается. Имел возможность наблюдать сии явления на нескольких объектах. И действительно, в помещении, где установлен термостат, термоголовки необходимо снять, но радиаторы отбалансировать все-таки. А по поводу того, как выбрать это самое помещение, где термостат вешать, так три года не нужно. Обычно это какая-то спальня, лучше - детская. Но есть один нюанс при использовании термостата - если есть в системе радиаторы , которые обогревают быстро выхолаживаемые помещения (гараж, тамбур, иногда есть уникалы, которые просят там радиаторы влепить), то пока котел с насосом простаивают, там может и прихватиться прибор.
Так вся идея этой темы, чтобы термоголовками можно было было выставлять любую температуру
из возможного диапазона, как в минус так и в плюс. А комнатный термостат выставленный на определенную температуру в определенной комнате не позволит увеличить температуру в другой комнате дома после того как отключил котел. А экономить будем погодозависимой автоматикой и укручиванием в режиме отсутствия комнатного термостата.
Исходя из такой логики, чтобы охватить весь диапазон температур комнат с помощью термоголовок, нужно постоянно гнать 70-80С в сеть, тогда уж точно сработает , и на всех хватит))). Я же хотел сказать ,что именно отключение котла на какое-то время играет решающую роль в экономии ,а не уменьшение протока посредством термовентилей с термоголовками. Оговорюсь, это касается небольших зданий, индивидуальных коттеджей с настенными котлами. Ясное дело что в больших административных и жилых зданиях такой номер не прокатит.
Что понимается по отключением котла? Отключение горелки или горелки и циркуляционного насоса? И в чем огромная экономия? Котел компенсирует теплопотери здания. Определяет их или по температуре обратки или по включению термостата.Гистерезис термостата и термоголовки одинаков, т.е при остывании на одну и туже температуру что по одному фактору что по другому котет включится. Так в чем экономия.А сколько "гнать" пусть определяет погодозависимое регулирование.
IgorKas Вы на электричество ушедшее на работу компа больше потратили, чем сэкономите на газе - поставьте в каждую комнату
термостат (с сухими контактами) управляющий котлом, и соедините их последовательно - при другом подключении экономия
будет меньшей,
Максимальная экономия достигается при установке термостатов на тела живущих в этом доме (пока не остынут - греют помещения)
Радиаторные термоголовки учитывают тепло излучаемое человеком, так что спасибо, это уже сделано. А если серьезно, хочется сделать идеально регулируемую систему, да еще чтобы управлялась дистанционно. Впрочем все это написано выше, как впрочем и про экономию.
Просто реально сэкономить можо только снижением теплопотерь здания.
Правильная и единственно верная схема -это расчет теплопотерь, не укладываются в нормы-доутеплять.После этого проектировать отопление. А спор сколько можно сэкономить когда котел выключается по одному параметру или по другому это блохоискательство.
На одном форуме юноша провел целое исследование по экономии, регулируя котел.
Но при этом у него небыло дверей и крыши. На следующий год утеплился-пошла экономия.
Так что ставь термостат хоть с сухими контактами хоть с мокрыми, сколько положено спалить газа при определенной температуре внутри и снаружи столько и сгорит.
Экономия заключается в отсутствии перетопов в здании при выключении котла (или, если стоит климатический регулятор - в уменьшении температуры подачи) - в пределах одного небольшого дома. Т.е. регулирование качественное, а не количественное, как в случае с термоголовками. И при условии, что котел - грубо говоря, жестянка, с атмосферной горелкой, потери при запуске такого котла - минимальные, домик 100-200 м2, не более. Опять же повторюсь, в больших зданиях такой номер не прокатит, и там нужны термоголовки+погодозависимое управление.
И вдогонку. Установку термоголовок в случае с термостатом никто не отменяет, только в других помещениях, не там, где термостат. В переходные периоды, когда на улице +5-10С, котел ,завязанный с термостатом, может часами не включаться, а если идет только о регулировании по Tнаруж, то будет включаться на три минуты через каждые три минуты, и термоголовки никак здесь не помогут.
Наверно так оно и есть. Особенно по включению по воде. Она должна остывать быстрее, чем воздух в комнате. Посмотрим по факту, будет часто включаться можно снять головку, пожертвовав регулировкой в этом помещении.