Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Запах в туалете
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Марыся
Здравствуйте! В 2-х этажном коттедже на каждом этаже друг над другом находятся туалеты. Стояк пластиковый диаметром 110мм. Выведен на кровлю. В каждом туалете стоят унитаз и умывальник. Утром, особенно в холода появляется запах, который проходит через минут 15, когда начинают пользоваться туалетом. Но и в теплую погоду тоже бывает запах, хотя не такой сильный. В чем причина? Если замерз выход вентиляционного стояка, тогда почему запах исчезает через какое-то время. Да, стоки уходят в местную локальную очистную (прям за окном туалета).Но окно зимой никто не открывает. Еще дренаж от кондиционеров тоже направлен в подводку диаметром 50mm в туалет на 2 этаже. Но пахнет опять же не постоянно, а временно, только утром. Причем, в унитазе (сифоне) есть вода утром. Вроде никакого срыва гидрозатвора не наблюдается. Если некачественно смонтированны стыки канализационных труб, тогда тоже почему только утром пахнет, а не постоянно.
Помогите пожалуйста разобраться!!!!
coverart
Дык а дверь герметичная чтоли? Если да, то ответ сами знаете! Нету воздухообмена ночью, когда дверь закрыта.
Serg Ivanov
Ну и температура в туалете/ванной должна быть на 2-3 градуса выше чем в жилых комнатах, чтоб вытяжка работала правильно.
Сергей Гутман
Раз есть запах, то есть сообщение канализации с атмосферой, нужно его искать. Скорее всего поможет устройство гидрозатвора на дренаже кондиционеров, хотя возможны и менее очевидные причины. В общем правильнее говорить что запах появляется интенсивнее при большей разнице температур внутреннего и наружного воздуха ввиду интенсификации перемешивания. При пользовании туалетом, запах пропадает, скорее всего это связано с подсосом внутреннего воздуха в стояк, значит скорее всего, причина на стояке выше присоединения унитаза или около раковины.
А запах в обоих туалетах?
AlamaR
Позвольте присоединится к вопросу Марыси. Ситуация очень похожа,но запах идет из душевой кабины.2 года все было хорошо,и вдруг...никакая химия не помогает.
даниил
Цитата(Марыся @ 12.2.2010, 12:14) *
Здравствуйте! В 2-х этажном коттедже на каждом этаже друг над другом находятся туалеты. Стояк пластиковый диаметром 110мм. Выведен на кровлю. В каждом туалете стоят унитаз и умывальник. Утром, особенно в холода появляется запах, который проходит через минут 15, когда начинают пользоваться туалетом. Но и в теплую погоду тоже бывает запах, хотя не такой сильный. В чем причина? Если замерз выход вентиляционного стояка, тогда почему запах исчезает через какое-то время. Да, стоки уходят в местную локальную очистную (прям за окном туалета).Но окно зимой никто не открывает. Еще дренаж от кондиционеров тоже направлен в подводку диаметром 50mm в туалет на 2 этаже. Но пахнет опять же не постоянно, а временно, только утром. Причем, в унитазе (сифоне) есть вода утром. Вроде никакого срыва гидрозатвора не наблюдается. Если некачественно смонтированны стыки канализационных труб, тогда тоже почему только утром пахнет, а не постоянно.
Помогите пожалуйста разобраться!!!!


очистные имеют собственную "фановую" трубу?
проверьте вент.трубу, может она засорена.
проверьте трубы от сан.узла до очистных на предмет засора.
но скорее проблема с вент.трубой стояка, нет вентиляции и дурные газы просачиваются в сан.узел через гидрозатвор.
Skorpion
У меня такая версия. В холодную погоду на конце вентстояка изнутри образуется за ночь иней, который закупоривает трубу. Утром при первом смыве унитаза из-за разрежения воздуха в трубе происходит срыв сифона в одном из санприборов, не обязательно в этом унитазе. Происходит прорыв газов из трубы. По мере пользования горячей водой вверху происходит отогревание "пробки" и все нормализуется.
Образованию ледяной пробки может способствовать высокий стояк над кровлей. Обрежьте трубу до 300 мм и все нормализуется.
Serg Ivanov
Не представляю как иней может закупорить 100мм трубу,,,
den.mgn
Может, если кровельщики крышу ремонтировали и в трубу тряпок напихали: “что бы не воняло”, а потом вынуть забыли biggrin.gif
инж323
Добавьте объем притока в другие помещения и ваша ВЕ санузла перестанет сбоить в эти периоды. Будут помещения чуть под "наддувом" и все.
Skorpion
Цитата(Serg Ivanov @ 13.2.2010, 14:57) *
Не представляю как иней может закупорить 100мм трубу,,,

Ночью почти полностью прекращается движение воздуха из системы, поэтому в устье трубы воздух, имеющий влажность около 100%, охлаждается ниже точки росы, конденсат осаждается на стенке, образуется иней. В 5-этажном доме, в котором я живу 38 лет, однажды в конце зимы с сильными морозами ночью было такое явление. При сбросе воды утром через унитаз замечалось замедление сброса воды, создавая впечатление наличия засора, при этом раздавались неестественные звуки. Достоверно было установлено, что причиной являлась закупорка вент трубы инеем. Хотелось бы, что скажет Марыся, когда она установит причину и сообщит нам об этом.
BUFF
Цитата(Skorpion @ 14.2.2010, 9:01) *
Ночью почти полностью прекращается движение воздуха из системы

Почему?
ATS
Если с фоновой трубой порядок, а запахи все же по прежнему присутствует, и визуально определить причину не удается, пойдите простым и практичным путем- блокируйте поочередно сантехприборы ( канализационные сливы) от выхода в помещение( типа пробочки). Постепенно поймете что явилось причиной.
Skorpion
В условиях одноквартирного дома ночью не производится сбросов в канализацию, поэтому идет равномерная медленная вытяжка.
Если произвести сброс с бачка, в стояке выше водяного "поршня" создается разрежение, воздух устремляется с улицы (если, конечно, нет ледяной пробки в устье стояка), а перед "поршнем" - порцией воды - идет сжатие воздуха, затем "поршень" превращается в кольцевой поток, размазанный по стенкам трубы, сжатый воздух устремляется вверх. Происходит оживленное движение воздуха туда-сюда. Правильно поймите термин "сжатый" воздух: это очень незначительное превышение давления по сравнению с атмосферным.
Марыся
Здравствуйте! Сегодня общалась с сантехником, который монтировал систему канализации в этом коттедже. Он говорит, что возможно запах исходит из унитаза. Потому что там мелкий сифон и запах проходит через него. Пахнет в обоих туалетах. Вентиляция очистной станции предусмотрена самостоятельная. Когда приходишь утром не пахнет, только начали пользоваться туалетом появляется запах. Потом проходит минут через 15.
Skorpion
Поменьше слушайте слесарей.
Vict
Цитата(Марыся @ 15.2.2010, 9:34) *
Когда приходишь утром не пахнет, только начали пользоваться туалетом появляется запах. Потом проходит минут через 15.
срывает гидрозатвор от мойки.
jota
Цитата(Vict @ 15.2.2010, 16:06) *
срывает гидрозатвор от мойки.

Вывод: после унитаза руки надо мыть! mad.gif
Vict
в унитазе? biggrin.gif
BUFF
Цитата(Vict @ 15.2.2010, 17:06) *
срывает гидрозатвор от мойки.

+1
Иней в трубе - в пользу бедных...
Koless
Думаю дело вообще не в инее, а в том, что стык труб плохой, поэтому запах и проходит. по ГОСТу стыкуйте их, и чтобы не пьяный дядя вася из подворотни это делал. А запах могу объяснить тем, что теплый воздух идет вверх, холодный вниз. От воды, только что попавшей в стояк ужасного запаха не будет-это постепенно-дальше по течению образуется. Потому как на КНС вонища на улице стоит, что уж говорить об аэрационных станциях. А когда нет разбора и стоков соответственно, старые стоки, наросты слизи на канализационном стояке-они и выделяют этот запах. Когда есть, сток, они повторяюсь смываются-свежак не воняет.
инж323
Цитата(BUFF @ 15.2.2010, 18:02) *
+1
Иней в трубе - в пользу бедных...

А дабы сорвать сифон на мойке,нужно иметь такое же сопротивление на вентчасти кан. стояка.- участки то параллельны для соединения с атмосферой. Значит, что то в стояке напортачено- или лежак длинноват(к мойке ближе срывать сифон) ,либо воронье гнездо на выхлопе фантрубы. либо еще аналогичное этому. Шляпа на эту трубу надета или бутылка пластиковая в трубе(на память от обиженного кровельщика). чудеса ведь только в сказках и на Болоте на форуме и все.
А сифон мойки случаем не из гофры? Сделайте более высоким его, что б столб жидкости в нем был длинней.И понаблюдайте.
BUFF
А еще один смешной вариант - с флюгарки натекает вода, и обмерзает. И вот тогда, вероятно, все сходится. И то, что зимой началось, а летом не было, и в ночь - если септик на хвосте, теплой воды нет - за ночь верхний слой в септике остывает, и вверх идет холодный воздух. И тогда сифон, наверное, может сорвать.
Vict



Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 0:24) *
А еще один смешной вариант - с флюгарки натекает вода, и обмерзает. И вот тогда, вероятно, все сходится. И то, что зимой началось, а летом не было,
да кто ж счаз поймет...
Цитата(Марыся @ 12.2.2010, 7:14) *
Но и в теплую погоду тоже бывает запах, хотя не такой сильный.

andrey R
Цитата(BUFF @ 15.2.2010, 18:02) *
Иней в трубе - в пользу бедных...


Крыша дома


Приточная на септике
BUFF
Цитата(andrey R @ 16.2.2010, 1:37) *
Крыша дома
Приточная на септике

Фигасе... Значит, я был не прав. И, судя по фоткам - очень сильно
инж323
только высотой сифона мойки сыграть. Или следить за хозяйством все таки.
andrey R
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 1:47) *
Фигасе...

Угу.
Эт я еще не самые впечатляющие показал, лень было искать
BUFF
Цитата(andrey R @ 16.2.2010, 1:58) *
Угу.
Эт я еще не самые впечатляющие показал, лень было искать

Так сифон - срывает, или нет? Я исходил из того, что чтобы сорвало сифон - труба должна быть если не герметично закрытой, то близко к тому. А иней этого не обеспечит, через него все таки воздух идет - только лед, или гнездо в трубе.
инж323
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 2:04) *
или гнездо в трубе.

равенство потерь давления при движении воздуха при смыве полным потоком на параллельных участках соизмеримое с высотой сифона в мойке. если его срывает. А порцией не может получаться разве пробулькивание через сифон ? и потом есть некоторое время запах, пока вентиляция его не удалит.
andrey R
Цитата(BUFF @ 16.2.2010, 2:04) *
Так сифон - срывает, или нет? Я исходил из того, что чтобы сорвало сифон - труба должна быть если не герметично закрытой, то близко к тому. А иней этого не обеспечит, через него все таки воздух идет - только лед, или гнездо в трубе.

Срывает обычно при залповом сбросе (бачок унитаза). Воздух движется рывком, просто не успевает просочиться.
Что происходит в данном, конкретном случае, я не знаю. Но автор темы пишет, что вода в сифоне есть.
Одна из возможных причин - гниющие отложения в горизонтальном участке отвода от умывальника. За ночь в отложениях накапливаются газы, которые и пробулькивают через сифон при первом утреннем пользовании умывальником. Их не так много, запах быстро рассеивается и перестает ощущаться.
BUFF
Цитата(инж323 @ 16.2.2010, 2:08) *
А порцией не может получаться разве пробулькивание через сифон ? и потом есть некоторое время запах, пока вентиляция его не удалит.

Тогда должно вонять постоянно - 365 дней в году, после каждого смыва? А началось, как я понял, с холодами, и только по утрам...
инж323
А вообще сифон с достаточно забавным звуком срывает. Такое не заметить сложно.
Vict
Цитата(инж323 @ 16.2.2010, 1:16) *
А вообще сифон с достаточно забавным звуком срывает. Такое не заметить сложно.
при сливе бачка - запросто не заметишь...
инж323
Да лан. Он так "рыгает", что никакой унитаз это не заглушит. Я когда со срывом первый раз столкнулся- весьма удивился такому делу.
Марыся
Всем спасибо за участие в столь животрепещущей теме. Вообщем решили пока, что запах этот исходит из дренажа от кондиционеров. Попробуем исправить подсоединение трубки дренажа к канализационной сети через сифон и понаблюдаем. Поможет или нет. Хотя лично мне кажется, тогда бы пахло и летом. А началось все именно с больших морозов -30.
Vict
Цитата(Марыся @ 16.2.2010, 11:02) *
Попробуем исправить подсоединение трубки дренажа к канализационной сети через сифон и понаблюдаем.
угу, за легионеллами... rolleyes.gif
Celifanna
Возможные причины запаха канализации в туалете:
Унитаз давно не использовался. Вода, оставшаяся в глубине слива, просто протухла, отсюда и может быть неприятный запах.
В трубе канализации унитаза произошел засор. Даже несмотря на большое сечение трубы, такой вариант вполне возможен. Как правило, это происходит, если в унитазе ненароком оказывается тряпка, слишком большое количество пищевых отходов или полиэтиленовый пакет. В результате — прочие канализационные отходы очень плохо смываются в общий канализационный стояк, задерживаясь недалеко от сливного отверстия унитаза, там разлагаются, из-за этого воняет из унитаза.
Канализационный застой или засор может быть гораздо более серьезным и случиться где-то на уровне подвала в многоквартирном доме. Если подобное происходит, то обычно неприятные запахи ощущают жильцы первых этажей.
В домах старых построек – древние чугунные канализационные трубы. Данный материал высокой прочности, однако, за несколько десятилетий эксплуатации там могут образоваться микротрещины. Они бывают не настолько велики, чтобы начать протекать, но уже могут начать пропускать канализационные запахи. Из-за того, что унитаз и стояк расположены рядом, источники запаха легко спутать.
Хоттабыч
Celifanna, вода мокрая, трава зелёная, некропостинг форева biggrin.gif
Skorpion
Цитата(Celifanna @ 18.5.2019, 17:41) *
Возможные причины запах канализации в туалете:
Унитаз давно не использовался. Вода, оставшаяся в глубине слива, просто протухла, отсюда и может быть неприятный запах.
Глубина слива wub.gif Просто протухла? bang.gif
На самом деле, если унитаз давно не использовался, то в гидрозатворе вода испаряется, уровень в нем понижается и происходит сообщение по воздуху с канализацией и квартирой, вот причина запаха.
andrey R
Цитата(Skorpion @ 23.5.2019, 20:49) *
bang.gif

Коллега, беседовать со спам-ботом - это дно biggrin.gif
Бредотекст написан исключительно ради ссылки wink.gif Собственно, по ссылке еще хлеще biggrin.gif
Skorpion
Цитата(andrey R @ 23.5.2019, 20:58) *
Коллега, беседовать со спам-ботом - это дно biggrin.gif
Бредотекст написан исключительно ради ссылки wink.gif Собственно, по ссылке еще хлеще biggrin.gif
Ну, как сказать...
Был такой случай. Квартира была без людей 2 месяца. Когда вернулись (с дачи), был запах в квартире, а уровень воды в сифоне унитаза был заметно ниже нормального. После первого пуска воды все нормализовалось.
andrey R
Цитата(Skorpion @ 24.5.2019, 6:18) *
Ну, как сказать...
Был такой случай

Я с этим и не спорю smile.gif
Skorpion
Celifanna
Поменьше обращайте внимания на мою воркотню и продолжайте отстаивать свою точку зрения.
Моё предпоследнее сообщение написано исключительно ради ссылки, чем я и занимаюсь последние 15 лет, если в нем Вы почувствовали излишнюю резкость, то простите меня ради Бога.
andrey R
Цитата(Skorpion @ 27.5.2019, 23:07) *
Моё предпоследнее сообщение написано исключительно ради ссылки

Гы, прозевал ссылку, виноват, исправляюсь smile.gif
MEX-74
Может быть некачественная труба, а точнее уплотнительные кольца.
Serg Ivanov
Цитата(MEX-74 @ 26.7.2019, 10:00) *
Может быть некачественная труба, а точнее уплотнительные кольца.

Или слишком качественная. smile.gif Когда труба тяжело в раструб идёт с кольцом - монтажники его могут и не поставить. wink.gif Раструбом вверх на стояке течь не будет пока нет засора. Надо засиликонить стыки снаружи.
jiexawcr
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2019, 10:54) *
Или слишком качественная. smile.gif Когда труба тяжело в раструб идёт с кольцом - монтажники его могут и не поставить. wink.gif ...

это часто действие для остендорфовских компенсаторов при ремонте: кольцо жестко направлено в одну сторону и при любых смазках назад не выдернуть из него трубу при сборке.
спасают двунаправленные кольца из синиконовских труб с выдергиванием пластмассового кольца из центра, тогда вполне монтируемое получается устройство, но только со спец смазками.

для примера кольца такие в приложении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.