Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: О датчиках положения пожарного крана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2
jiexawcr
Цитата(komdiv @ 1.3.2019, 15:38) *
Вся система противопожарного водопровода в жилом доме или в другом здании никому не нужна, если там нет подготовленных пожарных расчётов. На практике (большинство об этом даже не задумываются) никто и никогда не будет тушить пожар из пожарных кранов. А если необученный человек и попытается это сделать, то может только усугубить пожар, или задохнуться от дыма, или погибнуть от удара током, когда струя попадёт на э/о, и т.п. Поэтому самое главное в пожаротушении - это дать сигнал пожарной тревоги, чтобы вовремя оповестить людей, чтобы они могли как можно быстрее эвакуироваться из здания. Все задвижки, приводы, насосы, пломбы и пр. ничего не стоят по сравнению с человеческой жизнью. Но если уж кто-то хочет, чтобы были такие средства пожаротушения, то, я думаю, он обязан предусмотреть, чтобы при их применении автоматически подавался сигнал пожарной тревоги (как это предусмотрено, например, для АУПТ).

1. не один человек пожар с ПК не тушит, не один, два. с одного крана. если 1 человек захочет тушить, может и к лучшему, что с крана ничего не потечет толком?
2. удаляясь с этажа человек обязан встретить красную кнопку у выхода, она и запустит АУПС, если вдруг 2-3 кратное резервирование дало сбой. если АУПС отключена, то ничто ее не запустит.
3. порой давка страшнее пожара. на испытаниях можно кого нибудь и угробить... а хотели только краны проверить...
4. так вопрос не в пломбах и насосах. сколько проработает насос, который условно раз в неделю включается от курящего М..... в коридоре? неисправный насос никого не спасет.
komdiv
Цитата(jiexawcr @ 1.3.2019, 17:01) *
1. не один человек пожар с ПК не тушит, не один, два. с одного крана. если 1 человек захочет тушить, может и к лучшему, что с крана ничего не потечет толком?
2. удаляясь с этажа человек обязан встретить красную кнопку у выхода, она и запустит АУПС, если вдруг 2-3 кратное резервирование дало сбой. если АУПС отключена, то ничто ее не запустит.
3. порой давка страшнее пожара. на испытаниях можно кого нибудь и угробить... а хотели только краны проверить...
4. так вопрос не в пломбах и насосах. сколько проработает насос, который условно раз в неделю включается от курящего М..... в коридоре? неисправный насос никого не спасет.

Ширина проходов путей эвакуации должна быть достаточной для того, чтобы при эвакуации не создавалась давка.
Насос не запускается от окурка, а сигналом на запуск является даже не нажатие кнопки, а падение давления ниже уставки.
Цитата
1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата.
BTS
СП10
4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанав-
ливать в шкафах у пожарных кранов. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка
пусковых кнопок в шкафах у пожарных кранов не требуется. При автоматическом и дистанционном
включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в по-
мещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего
персонала.
jiexawcr
Цитата(komdiv @ 1.3.2019, 17:06) *
Ширина проходов путей эвакуации должна быть достаточной для того, чтобы при эвакуации не создавалась давка.
Насос не запускается от окурка, а сигналом на запуск является даже не нажатие кнопки, а падение давления ниже уставки.

вы говорите о автоматическом пуске, а он редко реализуется в ВПВ, называется "спринклерный" алгоритм управления. в этом случае по СП 10 допускается вообще не ставить кнопки у ПК, они будут почти бесполезны. вот тут то в большей степени и не должно быть запуска АУПС.
а в 99% ВПВ в неавтоматическом режиме работает, по алгоритму "дренчерных". тут кнопки требуются нормативно и практически.

а про ширину проходов: в москве относительно недавно людей задавил "дождь", внезапно начавшийся толи до толи после футбольного матча. ширина входа в метро думаю соответствовала всем нормам, но это не помешало погибнуть людям.


ПС не думаю что обсуждение вообще того стоит: организовать запуск АУПС от кнопок не сложно, если он не был предусмотрен. вполне можно решить вопрос по замечанию, тем более что у разных пожарников вполне могут быть свои видения норм и законов на этот случай. в проектной документации это не расписывается, но если и затребует эксперт что то прописать, то опять таки по замечанию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.