sergalex
26.2.2010, 15:35
Уважаемые специалисты! Вопрос заключается вот в чём: есть исполнительный механизм с реверсом, концевыми выключателями и управлением из 2 мест. Для питания двигателя и схемы управления и сигнализации использован один кабель(по просьбе заказчика), в результате по цепям гуляет наводка порядка 100-110VAC, что приводит к неотключению контактора при разрыве цепи управления концевиком. Отключить удаётся лишь кратковременным замыканием соответствующей цепи на землю. Что делать?
Странно, почему 110В? Обычно такая байда лезет от всяких фильтров емкостных. Какая длинна кабеля? Что за контактор?
Наводки с которыми я сталкивался до этого, обычно не обеспечивали тока больше нескольких мА, для электроники это действительно проблема, а вот для релейных схем....
сомнительно как-то. я бы поискал сопли и косяки в схеме.
но - считайте емкость кабеля и его реактивное сопротивление на частоте питающей сети, и потом делайте выводы.