Я, конечно, понимаю, что хорошему частотнику - хороший насос, но тем не менее...
Ситуация: артскважина с насосом ЭЦВ-12-160-100 65кВт, частотник ATV61HD75N4 75 кВт.
За две недели поменяли три насоса... каждый - с одной и той же ошибкой "КЗ на землю".
Все эти насосы были с перемотанными движками.
Условия работы: насос на отметке -77м, статический дебет -45м, в динамике изменения дебета незначительные.
Сеть: 410В без нагрузки (скважинный насос), 385В с нагрузкой.
Длина кабеля от насоса до ПЧ =80 метров. От ПЧ до ТП 6кВ примерно 50 метров.
Настройки ПЧ: частота ШИМ 2,5 кГц, режим ограничения перенапряжения, ПИД-регулятор в диапазоне частот 41...48 Гц.
Номинальный ток насоса 130 А (испытавали прямым включением в сеть), при работе от частотника на частоте 48 Гц ток не превышает 132 А.
На частоте 41 Гц насос даёт порядка 30 м3/ч, на частоте 48 Гц порядка 140 м3/ч (давит в общий коллектор, противодавление в коллекторе порядка 3,0 атм). В таких "пиковых" режимах насос работает по 15 минут в сутки, всё остальное время подача в диапазоне 60 - 130 м3/ч.
Сигнал тока насоса заведен с ПЧ на контроллер и архивируется.
Ощибка "КЗ на землю" возникает без каких-либо видимых изменений тока и напряжения (проверяли по архиву контроллера).
И так на трёх насосах. Все насосы "наверху" при проверке перед установкой мегометром показывали Rизол > 0,5 мОм, в воде порядка 0,2 мОм. После "КЗ на землю" при проверке мегометром кабеля с насосом (не доставая насос из воды) получали R между всеми жилами, а также жилами и корпусом менее 10 кОм., т.е. убитые обмотки. Правда, любопытно, что при подключении такого насоса в сеть напрямую через контактор он работает как новенький и даже его номинальный ток не изменился.
К сожалению, посмотреть, что с обмотками, мы не можем ( ну вот не можем и всё тут!), поэтому пытаемся понять причину такой беды. Мнений два (а осциллографа нет

1) прошивает обмотки статора на корпус (кабель от ПЧ 80 м - на вскидку имеем на движке пики порядка 800-1000В)
2) перегреваем обмотки в режиме с минимальной подачей 30 м3/ч (этот режим длится 15-20 минут в сутки), что за несколько суток приводит к разрушению лака обмоток.
Беда в том, что кардинально изменить ситуацию не удастся - GRUNDFOS'а или чего-то похожего никто не купит, более того, даже на новый заводской ЭЦВ рассчитывать не приходится - дают только перемотанные ЭЦВ.
Ещё проблема в том, что на наши претензии "плохо перемотаны и не могут работать с частотниками" у службы эксплуатации ответ простой - 4 глубинных насоса ЭЦВ (также перемотанные, правда, 45 кВт) без проблем работают с частотниками "ВЕСПЕР" и GE VAT2000. Правда, есть нюанс - у частотников отключена защита по сопротивлению изоляции

Вопросы в следующем:
1) Наиболее вероятная причина ошибки "КЗ на землю" для насосов ЭЦВ - пробой обмоток напряжением или разрушение их от перегрева?
2) Собственно ошибка "КЗ на землю" у ATV61 - это ток утечки или ток короткого замыкания?
3) Сможет ли изменить ситуацию установка моторного дросселя или он здесь - как мёртвому припарки (всё-таки почти 20 тыс. руб.)?
4) Как я понял из инструкции, ошибка "КЗ на землю" у частотника никак не регулируется (нет параметров времени задержки и реакции на ошибку). То есть ATV61 для старого насосного оборудования, ээээ... не совсем подходит?