Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вибрация ДЕВ 16-14 (ГМ-10)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
nohrin
Доброго времени! Из-за чего возникает и как бороться с вибрацией на малых нагрузках?
tiptop
Какой коэффициент избытка воздуха ?
nohrin
1,55 при уменьшении начинается вибрация
bikz
ЖЕСТКО ЗАКРЕПИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ГОРЕЛКИ
nohrin
Горелка установлена по проекту! Что значит закрепить центральную часть?
К.Д.
Цитата(tiptop @ 9.3.2010, 14:54) *
Какой коэффициент избытка воздуха ?


А как величины связаны. И альфа какая-то дикая совершенно.
nohrin
На минимальной нагрузке примерно 300 м3/час С увеличением нагрузки до номинала альфа падает до 1,1
К.Д.
Да. не вкурил однако. При минимуме альфа растет.
bikz
Проверьте вибрацию центра горелки, если есть, то значит шпильки не закреплены к каркасу. Жесткость можно повысить буквально приварив швеллер поперек воздуховода, чуть ниже шпилек горелки. Вибрация котла должна снизится (помогает в 50% случаев), остальные причины- аэродинамика воздуховодов, газоходов, избытки воздуха).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.