Извиняюсь за не полный вопрос - постараюсь разъяснить:
Цитата
"К1" - это два котла, включенные последовательно ?
Цитата
А правда, зачем последовательно подключенные котлы?
Цитата
А каков ее смысл и что произойдет при распараллеливании котелков?
Данная схема уже реализована у Заказчика. Сейчас работает один котел, при недостаточной мощности включается второй последовательно. Такая схема подключения приведена в каталоге Protherm-а
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата
Заказчику кто-то сказал, что с модулированной горелкой он здорово сэкономит ?
У Заказчика есть свое СТО и в качестве топлива для горелки будет использоваться отработанное масло!
Цитата
Без параметров теплоносителя нельзя сказать правильно ли датчики температуры стоят (если разные графики то датчики ставятся за стрелкой со стороны потребителя)
Теплоноситель принимаем одинаковым, dt=10 C!
Цитата
Я бы не стал еще на рециркуляцию в стрелке полагаться не видя схемы регулирования потребителя.
Все, что за стрелкой у потребителей, существует и изменить нет возможности. Схем у Заказчика так же ни каких нет! Единственное, что известно, так это то, что сейчас котловой контур не разделен с отопительным и насосы являются общими для обоих контуров.
Поэтому и предполагается поставить стрелку, разбить отопительный контур (с наименьшими изменениями) и котловой, добавив в последний котел на отработке как основной.