Полная версия этой страницы:
Газоснабжение
Сибстрин
31.3.2010, 13:01
Уважаемые спецы! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу максимальной длины газопровода низкого давления от газгольдерной до потребителя ( 4 котла по 45 кВт).
Максимальная длина газопровода от источника газа (газгольдерной) до потребителя ограничивается допустимой потерей давления.
Если это низкое давление, то можно потерять по пути около 150 даПа (мм.в.ст.). т.е. половину исходного давления.
Можно сделать и 10км, но тогда придется положить трубу большого диаметра.
Какое расстояние Вам подходит?
От расстояния, давления и расхода зависит необходимый диаметр трубы.
Сибстрин
31.3.2010, 14:27
700 метров, расход 16 кг/ч
Расход 16 кг/ч - это что, сжиженный газ? И по трубе идет газ в жидком виде или в газообразном?
Сибстрин
31.3.2010, 15:19
Расход на котел в кг по паспорту. по трубе идет паровая фаза. из практики 1м3=3.6 кт сжиженого газа
При расходе 18 куб.м/час и низком давлении достаточно трубы 57х3.
При ее длине 700м потеря давления будет около 1кПа (100мм.в.ст.).
Сибстрин
31.3.2010, 15:25
теплотворная способность 22000
спасибо за ответ . Будете в крыму звоните 0999482963
расчет не подскажите где взять
Сибстрин
31.3.2010, 15:30
или по таблице быстрее
ДБН В.2.5-20-2001, додаток Е
Сибстрин
31.3.2010, 15:39
спасибо
каждый изгиб газопровода и каждое запорное устройство дает потерю давления 1мбар, вот и считайте
maximys99
1.7.2010, 20:28
Цитата(Сибстрин @ 31.3.2010, 16:19)

Расход на котел в кг по паспорту. по трубе идет паровая фаза. из практики 1м3=3.6 кт сжиженого газа
1 м3 - это максимум 2,5 кг.
на 700 метров - поставь узел редуцирования непосредственно перед газопотребляющим оборудованием, а до него от резервуаров - среднее давление. И потери побоку...
doughnut
14.10.2010, 7:46
чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
Сам не газовщик, поэтому сразу извиняюсь возможно за глупый вопрос.
Для бетонного завода необходимо установить газгольдер для хранения сжиженного газа. Расход на сушилку 100 м3/ч "обычного" газа. Какое соотношение сжиженного и "обычного" газа?
Заранее благодарен
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.