dronovigor
  7.4.2010, 9:17
  
 
  Уважаемые специалисты,подскажите, пожалуйста, как определить размер фундамента  для котла наружного размещения,если в паспорте об этом ничего нет. В нормативной документации есть что-нибудь на эту тему?
Заранее благодарен.
 
 
 
 
  Люая компановка котла, должна быть указана в его прокте. Если котел болочный то в его технической документации определены весовые нагрузки по осям... Что и нужно учитывать при проектировании фундамента...
 
 
 
 
  Размер фундамента рассчитывает строитель, в зависимости от развесовки по опорам и результатов геологических изысканий. Если котел просто стоит на улице и еще в экспертизу это не показывать, то ставить его на дорожную плиту с гравийной подготовкой 300мм. Но как котел закрепить на плите вопрос - толщины у нее не хватит для крепления болтов. В заливную плиту можно закладные упаковать, но толщина будет миллиметров 400.
 
 
 
 
  Для котла наружного размещения точно должны быть рекомендации от завода-изготовителя. Если не нашли в паспорте, запрашивайте отдельно.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.