Цитата(l-nikolaev @ 18.1.2011, 13:47)

в системе ХВС и ГВС держим 7 атм. ,
давление на 12-м этаже соответственно 2.5-3 атм.
жильцы нижних этажей высказывают требование "снизить давление в системах ХВС и ГВС...", ясное дело, оно у них 6-6.5 атм. а при ремонте никто из них регуляторы давления не поставил...
жильцы верхних этажей кричат "давление не снижать" (по опыту: при давлении менее 2 атм в душе уже некомфортно).
в связи с ситуацией нада аргументированно отбрыкаться.
Вопросы:
1. Есть ли где требование по ограничению давления в ХВС?
2. какой документ описывает требование по МИНИМАЛЬНОМУ давлению воды (на вводе в квартиру)? (вроде где-то мелькало 1,8 атм.).
А зачем отбрыкиваться? Вашей задачей главинжа УК является грамотное решение вопроса, а не отписки хоть и аргументированные.
Действо происходит в Москве, насколько понимаю, тогда:
Ответ на вопрос 1 ограничение прописано в МГСН 3.01-01 "5.3. Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должен быть не более 40 м вод.ст."
Если сейчас на 1 этаже 6-6,5, то сделав там 4, на верхнем этаже получите 0-0,5. Ну и представьте, что Вы сами живете на верху....
А про минимальные напоры достаточно жизненно сказано в МГСН 4.19-2005 "8.5. Гидростатический напор у диктующих санитарно-технических приборов или оборудования следует принимать по техническим характеристикам водоразборной и смесительной арматуры или паспортным данным устанавливаемого оборудования, но не менее 7,5 м вод.ст."
А мелькание 1.8 атм можете попробовать поискать в задании на проектирование - может дом проектировался с условиями комфортности.
Поставьте регуляторы в нижних этажах и не надо будет отбрыкиваться от людей