Цитата(zenat @ 16.4.2010, 12:34)

доброго времени. есть помещение хранения каустической соды. оно находится внутри цеха. в это помещение зайти невозможно. требуется вытяжка. откуда и как посчитать количество вредных веществ поступающие в помещение. все что известно: концентрация соды 90%, обьем тары в котором хранится - 2 бочки по 1 м3 обьему. тара закрытая. в смежное помещение подается разбавленная сода до 1-1,5% . вопрос в том скока из какого помещения выделяется вредности. как произвести вентиляцию в етих помещений
Начинать надо с изучения свойств соды, ее влияния на организм человека, найти ПДК(если он есть), изучить технологию приготовления раствора соды, определить рабочие места в технологической цепочке. В общем много надо. А затем считаем МО(иногда приходится его конструировать), считаем воздухообмен в пом. ну в общем все по букварю.