Доброго времени суток всем!!!!!
Имеется здание: пристройка к главной части банка. 4 этажа + паркинг на 8 мест. 
После прохождения экспертизы пожарников прислали замечание:
"Проектом предусмотрено размещение пожарных кранов на этажах без учета расходов воды, длинны пожарных рукавов, коэффициента прямолинейности, свободных напоров у пожарных стволов"
Что это значит и как это исправить????
План этажа ниже
 
 
 
 
  Какой объем здания (всего зд. и пристройки), какая этажность (всего зд. и пристройки), как пристройка соединяется с основным зд. (противопожарной стеной или перегородкой, с переходом между ними или дверями противопожарными)???
А то маловато инф-ции даете для подумать ответ.) И про паркинг тоже!
А также каке у вас в проекте приняты Q и H?
Но глядя только на этот план, уже можно сказать, что правильно замечание по поводу  длины пож. рукавов - должно бытьот ПК до удаленной точки 20м, а у Вас более.
 
 
 
  Serg Ivanov
  28.5.2010, 11:07
  
 
  Цитата(Namesys @ 26.4.2010, 17:22) 

Доброго времени суток всем!!!!!
Имеется здание: пристройка к главной части банка. 4 этажа + паркинг на 8 мест. 
После прохождения экспертизы пожарников прислали замечание:
"Проектом предусмотрено размещение пожарных кранов на этажах без учета расходов воды, длинны пожарных рукавов, коэффициента прямолинейности, свободных напоров у пожарных стволов"
Что это значит и как это исправить????
План этажа ниже
ПК расположены неудачно. Рукав в 20 м должен по проходам дотягиваться до любой точки на плане.
 
 
 
 
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 12:07) 

ПК расположены неудачно. Рукав в 20 м должен по проходам дотягиваться до любой точки на плане.
Рукав длиной 20м при раскатке имеет проекцию на пол не более 16,5м (20-2*1,35-0,8на загибы)
к этому нужно добавить длину компактной части струи(горизонтальная проекция).
 
 
 
 
 
  Цитата(BTS @ 28.5.2010, 21:39) 

Рукав длиной 20м при раскатке имеет проекцию на пол не более 16,5м (20-2*1,35-0,8на загибы)
откуда эта инфа?
 
 
 
 
 
  Цитата(volka @ 28.5.2010, 22:00) 

откуда эта инфа?
По вертикали кран стоит на высоте от пола 1,35м, и ствол в руках человека примерно на той же высоте; рукав от крана на пол может идти не вертикально, а под некоторым углом,ну а перегибы рукава и прочие неровности могут и превышать 0,8м. (это не "инфа", это 2*2). Когда то я слышал цифру 16м( не помню откуда), но  в своих проектах больше
17м не беру.
 
 
 
 
 
  в справочнике проектировщика Староверова есть фраза о том что следует учитывать только длину рукава, без учета струи, за счет этого будут учтены все перегибы и т.д.
 
 
 
 
  Цитата(Young @ 28.5.2010, 23:23) 

в справочнике проектировщика Староверова есть фраза о том что следует учитывать только длину рукава, без учета струи, за счет этого будут учтены все перегибы и т.д.
Никогда не сталкивался с такой трактовкой ни в нормативных подразделениях МЧС, ни в экспертизе. В нормативах записано, что каждая точка помещения должна орошаться двумя струями, а не то, чтобы к каждой точке можно было прислонить два ствола.
Если бы это положение из справочника Староверова применялось, количество пожарных кранов в каждом здании было бы значительно больше.
 
 
 
 
 
  Цитата(BTS @ 28.5.2010, 23:57) 

Никогда не сталкивался с такой трактовкой ни в нормативных подразделениях МЧС, ни в экспертизе. В нормативах записано, что каждая точка помещения должна орошаться двумя струями, а не то, чтобы к каждой точке можно было прислонить два ствола.
Если бы это положение из справочника Староверова применялось, количество пожарных кранов в каждом здании было бы значительно больше.
ничуть. вы учитываете струю и все повороты, Староверов предлагает не учитывать струю и повороты, в итоге радиус действия получается  примерно одинаковым.
 
 
 
 
 
  Цитата(Young @ 29.5.2010, 0:41) 

ничуть. вы учитываете струю и все повороты, Староверов предлагает не учитывать струю и повороты, в итоге радиус действия получается  примерно одинаковым.
Это не понятно. Для  дальнейшего обсуждения темы нужен эскиз.
 
 
 
 
 
  что именно не понятно? Вы берете 16-17 метров рукава, учитывая повороты и прибавляете длину горизонтальной проекции струи - на вскидку метра 3. итого имеем 20 метров радиуса действия. Староверов предлагает учитывать полную длину рукава без струи - те же самые 20 метров.
 
 
 
 
  Как правило,горизонтальная проекция струи существенно больше. чем 3 м, даже при высоких помещениях. Для того чтобы это представить нужно нарисовать треугольник,в котором гипотенуза- длина компактной струи  из табл. 3 СНиП2.04.01-85, один из катетов-высота помещения, второй катет-горизонтальная проекция струи.
В некоторвх случаях исключением могут быть помещения с большой высотой ( еще одним исключением могут быть помещения, где для получения расхода 2,5л/с используется ствол Ду-16, но в моих проектах это редкие случаи).
Впрочем, если кто-то будет делать по Староверову, это  личное дело.
 
 
 
 
  Цитата(BTS @ 29.5.2010, 22:38) 

Как правило,горизонтальная проекция струи существенно больше. чем 3 м, даже при высоких помещениях. Для того чтобы это представить нужно нарисовать треугольник,в котором гипотенуза- длина компактной струи  из табл. 3 СНиП2.04.01-85, один из катетов-высота помещения, второй катет-горизонтальная проекция струи.
я это понимаю, это так же описано в справочнике проектировщика, но не Староверова, а Тугая  
 насчет личного дела - полностью согласен.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  31.5.2010, 11:05
  
 
  Цитата(BTS @ 29.5.2010, 21:38) 

Как правило,горизонтальная проекция струи существенно больше. чем 3 м, даже при высоких помещениях.
В литературе по пожарному делу указывается, что расчет горизонтальной проекции следует проводить из условия направления струи 60-70 градусов от горизонта.
Так что при высоких помещениях - радиус даже больше. Но всё равно не больше потерь на изгибы. Берите 20м - это общепринято.
 
 
 
 
 
  В экспертизе отмеряют по 20м и все!
 
 
 
 
  А если помещение 18 м высотой то тоже 20 м? Не смешите.
 
 
 
 
  Цитата(Никитос @ 31.5.2010, 14:39) 

А если помещение 18 м высотой то тоже 20 м? Не смешите.
это нужно струю вертикально направлять, чтоб достать до верха помещения, так что те же 20м радиуса действия получается.
 
 
 
 
 
  Хммм.....То есть потери в пожарном стволе и рукаве почти 20 м будут? Может быть конечно....
 
 
 
 
  честно, не знаю сколько будет потерь в рукаве и стволе при такой требуемой струе, не считал, ориентируюсь на табл.3 снипа внутрянки, в которой наибольшая высота компактной струи 20м.
 
 
 
 
  Так напор у пожарного крана (графа 3,5) 47,0/42,4 м.
 
 
 
 
  а компактная часть - 20м, графа 1  
 струя возможно будет и выше 20м, но не будет являться компатной.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.