Люди добрые подскажите каким документом регламентируется высота ограждения ГРПШ и крановых узлов от поверхности земли.
размерами рулона сетки рабицы
СП 42-101-2003 п.5.4: Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП размещают с учетом исключения их повреждения от наезда транспорта, стихийных бедствий, урагана и др. Рекомендуется в пределах охранной зоны ГРП, ГРПБ и ШРП устанавливать ограждения, например из металлической сетки, высотой 1,6 м.
makavelly
3.5.2010, 10:51
Посмотри Серию 5.905-25.05 вып.1 (часть-2) -- АС 3.00 СБ. Там детально показано ограждение шкафного газорегуляторного пункта
Evgkarpro
3.5.2010, 17:31
так же нормируется, рекомендуется и высота 2,0 метра.
а ограждение не обязательно сетчатого типа, может быть и пруткового.
maximys99
5.5.2010, 23:21
Цитата(Evgkarpro @ 3.5.2010, 17:31)

так же нормируется, рекомендуется и высота 2,0 метра.
а ограждение не обязательно сетчатого типа, может быть и пруткового.
да оно может быть и неметаллическим вообще-то...
А зачем его надо ограждать? Там же дверьки есть... И нормы не требуют...
Высота ограждения принимается проектным решением
Коллеги, ка считает есть смысл делать ограждение для ГРПБ? Или можно без него обойтись?
timofeyprof
29.5.2013, 10:31
есть требование СНиП 42-01-2002 о размещении ГРП в ограждении
Этот СНиП уже не действует, а в новом это в виде рекомендации.
timofeyprof
29.5.2013, 11:17
Цитата(stessi @ 29.5.2013, 11:12)

Этот СНиП уже не действует, а в новом это в виде рекомендации.

с чего это вдруг? Кто когда отменил?
СНиП 42-01-2002 действует. Не вводите людей в заблуждение. А вот СП 62.13330.2011 не действует для проектирования.
Подскажите, пожалуйста, я устанавливаю ГРПШ на территории завода, т е территория ограждена и охраняется, нужно ли ограждать ГРПШ, нигде не нашла ответа. Может ответ настолько очевиден...
Ответ очевиден. Достаточно открыть пункт 6.2.1 СНиП 42-01-2002
"6.2.1. ГРП следует размещать:
– отдельно стоящими;
– пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;
– встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений расположенных в подвальных и цокольных этажах);
– на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степени огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;
– вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий...."
более подробно написано в таком же пункте СП 62.133330.2011 (это действующий норматив пока добровольного применения).
Смысл ограждения в том, чтобы ограничить доступ случайных лиц. Даже на охраняемой территории они могут быть.
Спасибо за ответ, я в общем- то так и думала.
ivan-l-ing
11.10.2013, 17:06
Ну и зря
Ограждать ГРПШ положено лишь при расположении оборудования вне ГРПШ все иные ссылки по ограждению касаются именно этого так что если ГРПШ голый то ограждать не требуется.
как голый? Ну не голый же шкаф будет стоять, краны, ифс.
Цитата(Юлия777 @ 22.10.2013, 9:47)

как голый? Ну не голый же шкаф будет стоять, краны, ифс.
На "магистралке" все крановые узлы огораживаются, даже датчики движения ставят. Это защита от дурака.
Здравствуйте, в экспертизе в замечаниях попросили привести конструктивные решения ограждений подземных кранов, несущих конструкций и отдельных элементов опор ограждения (п.36 постановления №87), у меня подземная прокладка, я так поняла что требуется показать ограждения коверов под шаровые краны и нюхат. трубки. Сколько не перерыла не смогла найти примера этих ограждений может кто поможет подскажет?либо я вообще что то не то поняла в этом замечании?!!

Заранее спасибо)
Если совсем ничего не знаете, то посмотрите: ГУП МО «Мособлгаз» Проектное решение 145.04-0-ГСН.ОГР-И «Ограждение металлическое». Москва 2005г.
Добрый день! Подскажите пожалуйста , если кто сталкивался, требует ли Мособлгаз установку ограждения на подземный ДРП и есть ли требования норм по необходимости установки ограждения для подземного ДРП.
ДРП вот такой -
https://gazstroy.net/magazin/product/drp-pi...movoy-reg-punkt
Цитата(Frosty @ 22.11.2022, 13:58)

Добрый день! Подскажите пожалуйста , если кто сталкивался, требует ли Мособлгаз установку ограждения на подземный ДРП и есть ли требования норм по необходимости установки ограждения для подземного ДРП.
ДРП вот такой -
https://gazstroy.net/magazin/product/drp-pi...movoy-reg-punktСтавили такой. Правда не в московском регионе. Без ограждения, рядом с тротуаром магистральной улицы. . Прошли госэкспертизу. Очевидно, что для такого малыша городить ограждение - бред больного бюрократа. Думаю в Мособлгазе вменяемые люди работают. Но вопрос к ним конечно а не в форум
Сейчас действует ГОСТ 34670-2020, в котором есть пункт 5.4 "площадку под размещение ПРГ РЕКОМЕНДУЕТСЯ оборудовать ограждением". То есть, устройство ограждения не обязательно.
Но, при этом в пункте 5.6 особо оговорены условия размещения подземного пункта редуцирования газа (ПРГП) допускающие размещение на проезжей части внутридворовых территорий при выполнении мероприятий, предотвращающих разрушение его корпуса или крышки при наезде автотранспорта.
Вывод: Нормативы не требуют ограждать подземный пункт редуцирования газа.
"Жесть" только в головах отдельных личностей при должности.
Ivan Yur'evich
12.1.2023, 14:06
Цитата(Frosty @ 22.11.2022, 14:58)

Добрый день! Подскажите пожалуйста , если кто сталкивался, требует ли Мособлгаз установку ограждения на подземный ДРП и есть ли требования норм по необходимости установки ограждения для подземного ДРП.
ДРП вот такой -
https://gazstroy.net/magazin/product/drp-pi...movoy-reg-punktМного уже по Московской области установили этих подземных ДРП. Ограждения предусматривали только в одном случае - для защиты от наезда техники (если ДРП размещен в уровень с твердым покрытием).