Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение расхода пара расчетным путем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
ARTEM
Добрый день. Подскажите, как правильно определить расчетный тепловой поток пара при параметрах Р=3,9МПа, t=440С, Расход пара 64т/час
Заранее спасибо
К.Д.
Ну вобще тепловой поток выражение несколько странное в данном случае. Как правило тепловой поток идет с чего-то. Тепловая нагрузка потребителя не важно чего определяется разностью энтальпий среды на входе и выходе в ТЭУ. А вообще параметры сильно похожи на расчет котла или турбины в курсовом по специальностям типа ПТЭ tongue.gif
Q=D(iпе-i")
D - расход пара
iпе - энтальпия пара при заданных параметрах
i" - энтальпия пара (или конденсата) на выходе из рассматриваемого участка (на выходе из поверхности котла, где нибудь за турбиной или теплообменником (что невероятно учитывая параметры).
Qualisus
Привествую!
Хотелось бы узнать каким способом можно расчитать
расход пара через трубопровод определенного диаметра
Есть ли методика расчета, формулы и т.д.
Заранее благодарю за оперативный ответ.

gilepp
Если речь одет о том, чтобы посчитать пропускную способность трубы, то:

Расход (кг/ч) = Плотность пара (кг/м3) * Площадь сечения трубы (м2) * Скорость пара (м/с) * 3600.

Плотность - из таблицы свойств насыщенного пара (для перегретого также есть данные).

Максимальная скорость пара принимается, исходя из следующих норм:

для перегретого пара при диаметре труб, мм:
до 200—40 м/с;
свыше 200—70 м/с;
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:
до 200—30 м/с;
свыше 200—60 м/с.

Corsar
gilepp, большое спасибо за информацию wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.