Склад 6х30, h3, хронится краска.
подскажите каким снипом пользоватся по подбору вентиляции???
и какие требования пож.без. по вентиляции..
Странная Белка
24.5.2010, 13:32
СНиП 41-01-2003 + СП 7.13130.2009+технологическое задание на проектирование+ СНиП Складские здания.
В СНиП 41-01-2003, нече нет про вентиляцию складов краски.. может пункт подскажте?
Странная Белка
24.5.2010, 13:54
Норм с названием "Как спроектировать склад красок. Примеры чертежей и расчетов" не существует. Вы должны проектировать на основании технологического задания. В зависимости от категории помещений и выделяющихся вредностей.
ок..
а приточка пужна в такой склад?
Странная Белка
24.5.2010, 14:11
Если может образоваться взрывоопасная смесь, то да. Причем с резервом и аварийной вентиляцией. Смотря как хранят краску и что еще там с ней делают. Всё в технологии. И нормы все равно придется прочитать
Зольников Михаил
24.5.2010, 16:49
ВНТП 02-85
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ
Для складов легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой.
9.10. Вентиляционное оборудование складских помещений должно размещаться в отдельных вентиляционных камерах, выделенных противопожарными преградами с пределом огнестойкости 0,75 часа.
9.13. Воздушно-тепловые завесы у наружных ворот складских помещений и экспедиций следует предусматривать при строительстве складов в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 15 °С и ниже (расчетные параметры Б).
- пойдет?
Спасибо Михаил!
у меня одно здание но разделенное, подскажите, мне одно система нужна или в каждый отдельно???
"9.10. Вентиляционное оборудование складских помещений должно размещаться в отдельных вентиляционных камерах, выделенных противопожарными преградами с пределом огнестойкости 0,75 часа." - Если нет места для вент камер, что делать?
Еще вопрос. какая темперратура внутри должна быть????
Странная Белка
25.5.2010, 7:57
Если нет венткамер, ставьте на кровлю, в наружном исполнении и с соответсвующим теплоносителем. Не забудьте дать задание на нагрузки и платформы под оборудование для строителей.
Если здание разделено противопожарной стеной, то это разные противопожарные отсеки и лучше не объединять. Какая все-таки категория помещений?
Категория пожароопасности Б
Странная Белка
25.5.2010, 13:27
категория Б - это серьезно. В помещении никакое оборудование размещать нельзя. Я так не помню, но в СП и СНиПе все написано про объединение таких помещений.
dronovigor
23.7.2012, 15:40
Здравствуйте. Требуется выполнить проект вентиляции в помещении смешивания красок. Имеются ли какие-нибудь требования или рекомендации?
Незнайка
11.8.2016, 11:56
Цитата(Зольников Михаил @ 24.5.2010, 17:49)

ВНТП 02-85
...
Для складов легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой.
В ВНТП не сказано про аварийную вентиляцию. Попадались ли кому-нибудь указания про требуется ли она? Белка писала, что да, но без ссылок.
Цитата(Странная Белка @ 24.5.2010, 15:11)

Причем с резервом и аварийной вентиляцией
Незнайка
11.8.2016, 14:22
Цитата(Незнайка @ 11.8.2016, 12:56)

В ВНТП не сказано про аварийную вентиляцию. Попадались ли кому-нибудь указания про требуется ли она? Белка писала, что да, но без ссылок.
Ответом мне будет СП60 п. 7.6.1:
"Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта ... ".
В ВНТП говорится про 8 крат с ЛВЖ. А если это склад водорастворимой краски, к какому складу его можно причислить?