Уважаемые коллеги.... проверте правильность ход мыслей (расетов)
дано: к/п площадь 12,7 га (0,7 застройка, 2,02 асфальт, 9,98 газон) МО;
мысли (расчет) по Рекомендациям Водгео:
от дождя:
п.5.2.1 Wоч = 10×hа×Ymid×F (hа=6,5; Ymid=0,23)
Wоч = 187 м3/сут
п.5.2.6 Wт.сут = 10×Yт ×Ку×F ×hс (Yт=0,5 ;Ку=0,79 ; hс=25 )
Wт.сут = 1247,5 м3/сут
- из расчета видно что цифра несколько пугает... верен ли мой расчет или все же площадь брать только с асфальта и с застройки? blink.gif
Кляо1
Все верно Вы посчитали, по формуле - это условия быстрого снеготаяния, когда весь снег тает за 1-2 суток.
Santehnik
т.е. такой цифрой Wт.сут = 1247,5 м3/сут можно смело пугать заказчика? blink.gif
так как больше расчетных формул не дано, да и дополнительных коэффициентов тоже нет bang.gif newconfus.gif
andrey R
Цитата(Santehnik @ 1.6.2010, 14:35) *
можно смело пугать заказчика? blink.gif

Вам пугать или подряд получить? smile.gif
Santehnik
Цитата(andrey R @ 1.6.2010, 14:46) *
или подряд получить? smile.gif


Грамотно, обоснованно подряд получить rolleyes.gif (так сказать чтоб и волки сыты и овцы целы) wink.gif
andrey R
Тогда наплюйте на талый сток, от него параметры очистных сооружений не зависят. Хотя нормативка и требует на него считать, но необходимость очистки 70% годового стока выполняется без учёта талого. А всё остальное - не важно.
Santehnik
rolleyes.gif
единственное смущает у меня перед очистными насосная unsure.gif
тогда получается мне не учитывать расход талых вод bang.gif wink.gif
anm
У Вас же талый сток только с газонов в таких объемах образуется. Считайте его условно чистым и пускайте по обводному трубопроводу.
liverpool
Цитата(andrey R @ 1.6.2010, 16:25) *
Тогда наплюйте на талый сток, от него параметры очистных сооружений не зависят. Хотя нормативка и требует на него считать, но необходимость очистки 70% годового стока выполняется без учёта талого. А всё остальное - не важно.


Андрей, не могли бы Вы поподробнее объяснить, почему не зависит. Ведь исходя из литературы концентрации загрязнений в талом стоке выше, чем в дождевом; расход же по талому стоку (в случае проточных очистных) может превышать расход дождевого стока на очистку (для р=0,05-0,1). Как мы можем обойти очистку талого стока, например, при выпуске в водоем рыбохозяйственного назначения?
Львиное сердце
Всем привет.
Вопрос про расход талых вод поднимается...
Надо ли его учитывать при расчёте очистных поверхностного стока и аккумулирующей ёмкости? Из за него ёмкость получается в два раза больше чем для дождя...
Подскажите плиз...

Мои данные (86га):
асфальт: 20га,
кровля: 20га,
грунт: 20га,
газон: 26га.

Объём дождевого стока: Wоч=2850 куб.м
Объём талых вод: Wт.сут=6625 куб.м
Расход дождевых вод: 1820 л/с

Объём аккумулирующей ёмкости на 10-30% больше объёма стока от расчётного дождя или талого стока (берём большее по СП).
Следовательно ёмкости получаются: 6625*1,1=7300 куб.м

Всё так и есть, или есть косяк где?