Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Необычные огнезадерживающие клапаны?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
HEKTO
Уважаемые коллеги!

В разговоре с одним проектировщиком услышал, что есть разновидность противопожарных клапанов с электромагнитным приводом (не с традиционным электроприводом типа Белимо!), которые не требуют каждый раз после срабатывания ручного взведения пружины, а взводятся дистанционно. То есть пружина закрывает клапан, а в рабочем положении он открывается подачей напряжения на электромагнит.

Сам ничего подобного не видел, мне встречались только клапаны с электромагнитной защелкой. Самостоятельно найти не смог, помогите пожалуйста разобраться в вопросе, что за чудо-техника и не гон ли это часом? blink.gif
HEKTO
Наводящий вопрос



На этой картинке может быть оно? Выглядит не так как обычный соленоид.
Это Вингс-М, КЛОП-1 с электромагнитным приводом. Может он может дистанционно взводиться? Кто знает что в волшебной коробочке?
inPut
Помоему вы сами на свой вопрос ответили: в волшебной коробчке электромагнит и пружина :-)
HEKTO
Цитата(inPut @ 3.6.2010, 14:24) *
Помоему вы сами на свой вопрос ответили: в волшебной коробчке электромагнит и пружина :-)

То есть взводитсо вручную как обычеый электромагнит? Нет чуда?
EJIEHA
А производителю позвонить и спросить напрямую?
HEKTO
Не уверен что речь идет об этом производителе, вопрос был "существуют ли такие клапаны?"
AKizilov
привод AF230 не подходит?
взводится подачей питания
Виктор Р.
Пусть поздно, но отвечу.
В последнем письме, вероятно имелось в виду BF230 (Электромеханический привод Белимо).
В этом случае сигналом для срабатывания клапана является снятие напряжение с привода (Привод постоянно находится под напряжением).
На фото - клапан производства ЗАО "ВИНГС-М" с электромагнитным приводом (По научному пружинный привод с электромагнитной защелкой) срабатывает по подачи напряжения на электромагнит. В этом случае перевод заслонки в обычное положение после срабатывания производится вручную, что может быть затруднительно при большом количестве клапанов на объекте и при частых проверках их работоспособности.
Из преимуществ электромагнитного привода можно назвать более низкую цену.
По подобным вопросам рекомендую обращаться к специалистам предприятия ЗАО "ВИНГС-М", которые с радостью ответят на все вопросы по своей продукции.
Snoop
Не ставьте электромагниты. Гадость редкостная.
Конечно, если вам нравится после срабатывания клапана вручную его взводить разбирать потолок, а если клапан высоко, приходиться строить леса.
А клинят клапаны достаточно часто, т.е. Зависают в промежуточном положении.
А если на электромагнит подать напряжение больше 1 минуты, он сгорает.
А если у вас электромагнит 24 в, то его мощность 132 вт заставляет использовать мощнын понижающие трансформаторы и толстые провода.
Бегите от таких чудес подальше. Удивлясь, как их в сп еще не запретили...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.