Добрый день , уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста, имеется чиллер, который подает на вент машину этиленглю(и)коль с температурой в 5 градусов, а вент машина не снимает холод, на обратке 8 градусов.
Фильтра(ы) менял. т(Т)еплообменик чист.в(В)роде холодный(трудный доступ).э(Э)тиленглю(И)коль заправлял. 0.2 бар
ч(Ч)то еще может быыть, почему нет съема холода??? Помогите пож...






/2
Илья М
Цитата(ruslan7979 @ 22.6.2010, 13:33) *
Добрый день , уважаемые спецы. Подскажите пожалуйста имеется чиллер который подает на вент машину этиленглюколь с температурой в 5 градусов а вент машина не снимает холод на обратке 8 градусов.
Фильтра менял. теплообменик чист.вроде холодный(трудный доступ).этиленглюколь заправлял. 0.2 бар
что еще может быыть почему нет съема холода??? Помогите пож...

Температура поднялась с +5 до +8С, значит съём холода есть!..вопрос в количестве.
Вас не устраивает температура охлаждённого воздуха на выходе из вентустановки?
ruslan7979
да
Илья М
И какая температура воздуха на выходе из вент установки?...Какая должна была быть?...и какую бы вы хотели?
alem
Замерьте расход воздуха.
ruslan7979
температура в канале 22 при наружней 26,25.
хотелось бы 15-16

замерить расход воздуха ,тока если анимометром
Илья М
Цитата(ruslan7979 @ 22.6.2010, 14:31) *
температура в канале 22 при наружней 26,25.
хотелось бы 15-16

замерить расход воздуха ,тока если анимометром

22- отличная температура!
Когда на улице будет +30 обратка с охладителя до нормальных +12 и поднимется
Ну, а хотелки в 15-16 градусов переразмерят ваш калорифер в два раза!
timmy
Там еще и настройки автоматики чиллера менять придется. Если он отстроен на отключение при плюс 6-7 градусах на обратке, то ни за какие коврижки он не станет работать и при более низких температурах обратки. Надо или автоматику чиллера корректировать либо схему холодоснабжения.
sergey'd
Если в контуре этиленгликоль, то можно уставку и поменьше сделать. Главное, чтобы мощности хватило.
Вообще, сначала открываем проект и смотрим-сравниваем с фактом. Может быть расход воздуха больше чем по проекту...

timmy
Ой. Нет, с холодилкой все нормуль. Опять не о том подумал. Это на вентустановке что-то не то. Может там есть регулирующий клапан на подаче хладагента? Тогда надо смотреть, чем и как он управляется. А то может он большую часть потока сразу в обратку сливает. И тогда, если датчик температуры обратки уже ЗА байпасом стоит, тогда будет наблюдаться минимальный перепад температур между подачей и обраткой гликоля при довольно теплом воздухе.
инж323
А ТО в вентмашине под гликоль подбирали? Посмотрите подбор.
timmy
Цитата(инж323 @ 22.6.2010, 19:44) *
А ТО в вентмашине под гликоль подбирали? Посмотрите подбор.

А как зависит? Гидравлика поднимется и через тот же байпас всё пойдет, да?