Цитата(Scarp @ 24.6.2010, 5:46)

Вопрос в следующем, всегда у нас проектировщики делали из водогрейной котельной два вывода дренажа:
1. Свободный слив, безнапорный (слив при ремонтах и т.д.)
2. Слив от предохранительных клапанов, напорный слив.
Вопрос - если в котельной слив от предохранительных клапанов сделать с разрывом струи и погасить напор, можно ли его соединить с безнапорным, и вывести из котельной одну только трубу? Разрешается ли такое, и нет ли запрещающих нормативных документов, а то наша любимая госэкспертиза опять ведь что нибудь найдет )
Вот так звучит пункт Правил котлонадзора Украины ДНАОП 0.00-1.26-96 дословно:
12.2.5.... Среда, выходящая из предохранительных клапанов, должна отводиться за пределы котельного помещения. ...Я понимаю этот пункт так, что никаких соединений с трубопроводами других технологий быть не должно.
Теперь о здавом смысле. Как Вы собираетесь гасить среду с давлением к примеру 6...8 кгс/см2? Для этого нужен только расширитель, сосуд поднадзорный. Ну и кроме этого. Труба с ПК должна быть соответствующего диаметра, расчитанного по полному расходу с котла. Каким образом Вы трубу скажем с водогрейного котла более 0,5 Мвт и расходом воды с котла 20 тонн/час разорвёте струю? какая это будет струя?
Поэтому не фантазируйте и выводите трубу за пределы котельной в продувочный колодец или ставьте расширитель.