Scarp
Вопрос в следующем, всегда у нас проектировщики делали из водогрейной котельной два вывода дренажа:
1. Свободный слив, безнапорный (слив при ремонтах и т.д.)
2. Слив от предохранительных клапанов, напорный слив.

Вопрос - если в котельной слив от предохранительных клапанов сделать с разрывом струи и погасить напор, можно ли его соединить с безнапорным, и вывести из котельной одну только трубу? Разрешается ли такое, и нет ли запрещающих нормативных документов, а то наша любимая госэкспертиза опять ведь что нибудь найдет )
ruben
Цитата(Scarp @ 24.6.2010, 5:46) *
Вопрос в следующем, всегда у нас проектировщики делали из водогрейной котельной два вывода дренажа:
1. Свободный слив, безнапорный (слив при ремонтах и т.д.)
2. Слив от предохранительных клапанов, напорный слив.

Вопрос - если в котельной слив от предохранительных клапанов сделать с разрывом струи и погасить напор, можно ли его соединить с безнапорным, и вывести из котельной одну только трубу? Разрешается ли такое, и нет ли запрещающих нормативных документов, а то наша любимая госэкспертиза опять ведь что нибудь найдет )

Вот так звучит пункт Правил котлонадзора Украины ДНАОП 0.00-1.26-96 дословно:
12.2.5.... Среда, выходящая из предохранительных клапанов, должна отводиться за пределы котельного помещения. ...
Я понимаю этот пункт так, что никаких соединений с трубопроводами других технологий быть не должно.
Теперь о здавом смысле. Как Вы собираетесь гасить среду с давлением к примеру 6...8 кгс/см2? Для этого нужен только расширитель, сосуд поднадзорный. Ну и кроме этого. Труба с ПК должна быть соответствующего диаметра, расчитанного по полному расходу с котла. Каким образом Вы трубу скажем с водогрейного котла более 0,5 Мвт и расходом воды с котла 20 тонн/час разорвёте струю? какая это будет струя?
Поэтому не фантазируйте и выводите трубу за пределы котельной в продувочный колодец или ставьте расширитель.
К.Д.
Цитата(Scarp @ 24.6.2010, 8:46) *
Вопрос в следующем, всегда у нас проектировщики делали из водогрейной котельной два вывода дренажа:
1. Свободный слив, безнапорный (слив при ремонтах и т.д.)
2. Слив от предохранительных клапанов, напорный слив.

Вопрос - если в котельной слив от предохранительных клапанов сделать с разрывом струи и погасить напор, можно ли его соединить с безнапорным, и вывести из котельной одну только трубу? Разрешается ли такое, и нет ли запрещающих нормативных документов, а то наша любимая госэкспертиза опять ведь что нибудь найдет )


Согласен с ruben.
От себя добавлю, что даже ее где-то разорвать, то струя будет иметь температуру максималки котла т.е. как правило градусов 95. Потом этот туман из всех щелей полезет в помещение котельной. Ну и плюс струя в момент появления на срезе дренажа будет брызгаться во все стороны метров на 10. В лучшем случае под уровень подпиточного бака ее можно подать, но при этом надо автоматику уровня бака настраивать на возможность прихода лишнего объема иначе порвете уже бак biggrin.gif
YLLA
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от котельной должен располагаться продувочный колодец? И в каких нормах это написано?
К.Д.
Цитата(YLLA @ 20.7.2010, 2:11) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от котельной должен располагаться продувочный колодец? И в каких нормах это написано?


Это по СНиП НВК или Генеральные планы промпредприятий. Если не ошибаюсь 3,5м должно быть.
К.Д.
Цитата(YLLA @ 20.7.2010, 2:11) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на каком расстоянии от котельной должен располагаться продувочный колодец? И в каких нормах это написано?


Это по СНиП НВК или Генеральные планы промпредприятий. Если не ошибаюсь 3,5м должно быть.
motov
Трубу, отводящую горячую воду от предохранительно-сбросных клапанов без разрыва струи делать запрещено нормами. В сливной канализационный трап можно отводить воду как от напорных трубопроводов (от предохранительно-сбросных) так и от безнапорных (при сливе воды с внутреннего контура при ремонте). Время слива воды с внутреннего контура котельной может составлять несколько часов и зависит от объёма контура и скорости снижения температуры воды в контуре при аварии. Температура, отводимой в канализационные сети производственной канализации (К3) воды, не должна превышать +40 градусов. Как этого добиться думайте сами, чаще всего предусматривают проектное решение подвода холодной водопроводной воды (В1) к трапу для возможности разбавления стоков до температуры в 40 град. Чтобы где то это работало адекватно еще не видел, но для того, чтобы отписаться проходит. В крупных котельных согласно СНиП "Внутренний водопровд и канализация" делается сливной лоток, проходящий через всю котельную и воводящий все эти стоки в колодец за пределами котельной, там стоки охлаждаются, затем с темпе6ратурой не более 40 град. уходят в производственную канализацию. Глубина лотка и уклон его дна см. СНиП 2.04.01-85 (п.18.4) и СНиП II-35-76*
zeman
Цитата(К.Д. @ 25.6.2010, 14:22) *
От себя добавлю, что даже ее где-то разорвать, то струя будет иметь температуру максималки котла т.е. как правило градусов 95. Потом этот туман из всех щелей полезет в помещение котельной. Ну и плюс струя в момент появления на срезе дренажа будет брызгаться во все стороны метров на 10. В лучшем случае под уровень подпиточного бака ее можно подать, но при этом надо автоматику уровня бака настраивать на возможность прихода лишнего объема иначе порвете уже бак biggrin.gif

Логика понятна, но есть же нормативные документы, которые нельзя нарушать никоим образом. В конце концов срабатывание предохранительного клапана - это предаварийная ситуация, ничего страшного не вижу, если будет туман при срабатывании. Зато всем будет сразу видно, что сработал клапан и не все так хорошо в датском королевстве.
К.Д.
п.8.12. СНиП II-35-76 Трубы от предохранительных клапанов должны выводиться за пределы котельной и иметь устройства для отвода воды. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана.
В принципе вся эта фигня с разрывами до первого сварившегося. У клапана Ду80 отвод Ду100 - на какую площадь и в какую сторону полетят брызги не знает никто, а проверять неохота.
motov
Если трубу опустить в лоток, выполненный согласно норм, то никого не обваришь!
zeman
Обычно делаем разрыв трубопровода от предоханительного клапана в воронку, сделанную из стального перехода на больший диаметр. Где то недавно была тема по паровым предохранительным клапанам - там я давал ссылку на специальнуй бачок для этих целей. Он кстати именно для водогрейных клапанов разрабатывался. В общем чтобы не обварило и соблюсти требования нормативки по разрыву потока вполне реально.
К.Д.
Цитата(zeman @ 22.7.2010, 15:02) *
Обычно делаем разрыв трубопровода от предоханительного клапана в воронку, сделанную из стального перехода на больший диаметр. Где то недавно была тема по паровым предохранительным клапанам - там я давал ссылку на специальнуй бачок для этих целей. Он кстати именно для водогрейных клапанов разрабатывался. В общем чтобы не обварило и соблюсти требования нормативки по разрыву потока вполне реально.


При желании конечно не проблема, но зачем? Если разрыв в бачке то его не видно, а если так то какая разница куда вода утекает? Только выпуск в котельной в единственном экземпляре появляется, но на нем экономии не наведешь.
YLLA