Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пароснабжение производственного цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Maxxxxx
Нужна помощь специалистов.

Сам не занимаюсь паропроводами, но приходится осваивать. Если кто может подкиньте готовый проект отопления паром (производственные цеха), можно в личку, можно по e-mail (для ознакомления и чтобы для себя подчеркнуть)

Заранее всех благодарю
VITALIY.
А может откинуть идею отопления паром, больно хлопотно....
Проблемы:
1. Радиаторы, (трубы если хотите) должныбыть защищены от прикосновение людей... температура пара у вас ведь выще 100 градусов, (может даже и 200). А проверающие органы сбегутся сразу щупать трубыю
2. Подвод пара уровни - чтобы небыло мешков покрутится придется...
3. Отвод конденсата - тоже придется поиграться с высотами и мешками..
4. Насос придется ставить всеравно... конденсат сам в деаратор, (котел) сам не пойдет...
5. Диаметры будут побольше по сравнению с водяным отоплением..
6. Изоляцию нада там где "не надо" обогревать....

А Вы харашо посчитали разницу в у.е. по сравнению с водяным отоплением, а какие аргументы на паровое отопление ?

Обогреть цех много вариантов
например много альтернативных типов отопления начиная с использования пленочного лучистого электронагревателя (ПЛЭН) и разнообразных электрических нагревателей, вклячая калориферы как на пару так и на воде, да много разнообразных видов водяного отопления.

О паровой обогрев как по мне - это самы худший вариант. (и не простой, там греет там нет пар туда пошол туда нет, а там конденсат не отводится - сложно).

gilepp
Цитата
А может откинуть идею отопления паром, больно хлопотно....
Проблемы:
1. Радиаторы, (трубы если хотите) должныбыть защищены от прикосновение людей... температура пара у вас ведь выще 100 градусов, (может даже и 200). А проверающие органы сбегутся сразу щупать трубыю


Проверяющие органы могут сбежаться в любом случае. Если сделать по-лоховски то и водяную котельную не сдать...

Цитата
2. Подвод пара уровни - чтобы небыло мешков покрутится придется...
3. Отвод конденсата - тоже придется поиграться с высотами и мешками..


Не покрутиться, а сделать как надо - поставить в нужных местах нужные конденсатоотводчики и правильно их обвязать.

Цитата
4. Насос придется ставить всеравно... конденсат сам в деаратор, (котел) сам не пойдет...


Чем пугает насос ?

Цитата
5. Диаметры будут побольше по сравнению с водяным отоплением..

У регистров да, у паропроводов и конденсатопроводов - нет.

Цитата
6. Изоляцию нада там где "не надо" обогревать....


Теплоизоляция нужны всегда и для паропроводов и труб с горячей водой

А Вы харашо посчитали разницу в у.е. по сравнению с водяным отоплением, а какие аргументы на паровое отопление ?

Цитата
Обогреть цех много вариантов
например много альтернативных типов отопления начиная с использования пленочного лучистого электронагревателя (ПЛЭН) и разнообразных электрических нагревателей, вклячая калориферы как на пару так и на воде, да много разнообразных видов водяного отопления.

О паровой обогрев как по мне - это самы худший вариант. (и не простой, там греет там нет пар туда пошол туда нет, а там конденсат не отводится - сложно).


Повторюсь, если делать плохо и не специалисту, то можно загубить любую идею и от теплоносителя это никак не зависит - пар это, масло, воздух, вода или что-то еще...
Maxxxxx
Цитата
А Вы харашо посчитали разницу в у.е. по сравнению с водяным отоплением, а какие аргументы на паровое отопление ?


Это производство. Своя котельная - пара до хрена.

Цитата
Проверяющие органы могут сбежаться в любом случае. Если сделать по-лоховски то и водяную котельную не сдать...


Сдавать никуда не будем - они сами будут, да и всё будет хорошо.

Цитата
1. Радиаторы, (трубы если хотите) должныбыть защищены от прикосновение людей... температура пара у вас ведь выще 100 градусов, (может даже и 200)


В качестве отопительных приборов будут применяться воздушно-отопительные агрегаты, а не радиаторы и не регистры.
Maxxxxx
А вообще идея такая.

Отопительные приборы - воздушно-отопительные агрегаты, работающие на пару - основное отопление.

Регистры из гладких труб - дежурное отопление и на случай отказа или же отключения основного

Конденсатопровод - напорный, с конденсаторным баком...


Сама концепция в большей степени уже разработана и согласована.


И снова скажу любые варианты отличные от пара не принимаются. В качестве теплоносителя только ПАР.



ПОМОГИТЕ С ПРИМЕРОМДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
lazy
Недавно столкнулся с паровым отоплением офисных и производственных помещений с помощью паровых радиаторов (см. файл). Давление пара в радиаторы подается очень низкое (0,8-1). На каждом радиаторе установлен термостатический к.о.. Радиаторы объеденены в группы (по месту установки). Конденсатная ветка каждой группы заведена в перекачивающий к.о.. Перекачивающий к.о. качает конденсат в ресивер станции возврата.
Maxxxxx
Ну чего никто не может поделиться проектом пароснабжения (отопления паром)

ПОМОГИТЕ..... РЕАЛЬНО НУЖЕН ПРИМЕР ПРОЕКТА,,,,,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.