Цитата
А может откинуть идею отопления паром, больно хлопотно....
Проблемы:
1. Радиаторы, (трубы если хотите) должныбыть защищены от прикосновение людей... температура пара у вас ведь выще 100 градусов, (может даже и 200). А проверающие органы сбегутся сразу щупать трубыю
Проверяющие органы могут сбежаться в любом случае. Если сделать по-лоховски то и водяную котельную не сдать...
Цитата
2. Подвод пара уровни - чтобы небыло мешков покрутится придется...
3. Отвод конденсата - тоже придется поиграться с высотами и мешками..
Не покрутиться, а сделать как надо - поставить в нужных местах нужные конденсатоотводчики и правильно их обвязать.
Цитата
4. Насос придется ставить всеравно... конденсат сам в деаратор, (котел) сам не пойдет...
Чем пугает насос ?
Цитата
5. Диаметры будут побольше по сравнению с водяным отоплением..
У регистров да, у паропроводов и конденсатопроводов - нет.
Цитата
6. Изоляцию нада там где "не надо" обогревать....
Теплоизоляция нужны всегда и для паропроводов и труб с горячей водой
А Вы харашо посчитали разницу в у.е. по сравнению с водяным отоплением, а какие аргументы на паровое отопление ?
Цитата
Обогреть цех много вариантов
например много альтернативных типов отопления начиная с использования пленочного лучистого электронагревателя (ПЛЭН) и разнообразных электрических нагревателей, вклячая калориферы как на пару так и на воде, да много разнообразных видов водяного отопления.
О паровой обогрев как по мне - это самы худший вариант. (и не простой, там греет там нет пар туда пошол туда нет, а там конденсат не отводится - сложно).
Повторюсь, если делать плохо и не специалисту, то можно загубить любую идею и от теплоносителя это никак не зависит - пар это, масло, воздух, вода или что-то еще...