Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обмерзание вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Romanka
Как зимой уберечь вентилятор и лопасти градирни от обмерзания и образования льда.
Вентилятор находится вверху градирни (противоточная).
Pzotov
У нас Росинка 30/40, вентилятор зимой отключается по терморегулятору ОВЕН ТРМ501 при Т ниже 15гр.
Для защиты от обмерзания, по таймеру каждый час включаем вентилятор принудительно на 5минут, независимо от температуры воды..
Работает уже 5 лет - вроде не обмерзли
Synoptyk
Цитата(Romanka @ 1.7.2010, 8:49) *
Как зимой уберечь вентилятор и лопасти градирни от обмерзания и образования льда.
Вентилятор находится вверху градирни (противоточная).


....Неравномерное образование льда на лопастях может привести к разбалансировке и вибрации вентилятора.

Нельзя регулировать работу в зимнем режиме периодическим отключением нагнетающих вентиляторов, т.к. при отсутствии избыточного давления в градирне подаваемая вода эжектирует воздух и выталкивает его через вентиляторные окна. При этом воздух выносит мелкие капли воды, которые замерзают на лопастях и обечайках вентиляторов. Кроме того, отключение вентиляторов способствует насасыванию влаги в электродвигатель.
Устройство обогревающего трубопровода (шланга) по периметру обечайки вентилятора с подачей в него части нагретой воды помогает предотвратить обмерзание обечайки работающего вентилятора при рециркуляции воздуха и в отдельных случаях обмерзание вентиляторов при их отключении. Возможен обогрев обечайки и с помощью гибкого электрического обогревателя мощностью не более 1 кВт.

подробнее здесь http://www.evromash.ru/catalog/venti/vg/grd/grd-tech/#grd7
Нестор
В предыдущем ответе все верно, но для градирен с нижним (нагнетающим) вентилятором, в вашем случае обогрев обечайки может обеспечить нормальную работу, но это не факт.
Включать-выключать, как на Росинке - тоже не хорошо. Боле правильно с понижением температуры воздуха уменьшать его подачу в градирню и тем самым поддерживать температуру охлажденной воды >+15С (не ниже). Тогда и обмерзания никакого не будет. rolleyes.gif
Pzotov
Производитель Росинки сам дает такие рекомендации, мотивируют они это тем, что обечайка постоянно омывается теплой водой - как раз для исключения обмерзаний..
Так что видимо в каждом конкретном случае решение может быть разным