Добрый день!
Спроектировал систему отвода "пожарных вод" из лифтового холла.
Подрядчики выполнили монтаж. При испытании системы, имитация пожаротушения с приближенным расходом, вода в система пошла в лифтовой холл 1-ого этажа.
Система пожаротушения ПК и дренчеры.
Вопрос где ошибка, проект делал давно, и сейчас вообще понять не могу куда думать, отвлекли от "большого проекта".
Так же монтажники изменили цокольную разводку, добавив еще 3 поворота.
Мое мнение установить обратный клапан и изменить уклон на выпусках с этажей.
Схема прилагается (213,83кб):