Стюдент
Уважаемые Господа!

Кто сталкивался с определением категории помещения электролизной гипохлорита натрия?
Если считать по НПБ-105 то нужно знать массу водорода которая выделится при аварии.
Что бы это сделать нужно знать сколько водорода будет в электролизере.
Как это определить?
Бабай
Приветствую. А Вы, я так понял, за технолога? По идее надо посмотреть технологию, там мощность отсоса задаётся. Плюс - хорошо бы знать тип установки. Думаю Вы посмотрели его? У нас стоял кубовый бак. И как говорили мои предшественники - литр, а то и пару в минуту точно выделялось. Вентиляцию заказывали, чтоб без пуска её установка не включалась. Свет - во взрывопожароопасном исполнении.
Стюдент
Если свет во взрывозащищенном исполнении то помещение уже не категории Д. А учитывая что в электролизере выделяется взрывоопасный газ то помещение может быть либо Д либо А в зависимости от количества.

В нашем случае электролизер SIemens OSEC2-100. А суть вопроса заключается в том, что для определения категории нужно знать сколько выйдет газа из аппарата при его разрушении, а для этого нужно знать сколько его в аппарате постоянно присутствует. А сколько его там может быть никто не знает включая производителя.
Данные по конструктиву электролизера тоже никто не даст (да и это бесполезно)

Пытались наблудить, предполагая что водород выделяется равномерно в течении всего время работы, так что зная объем электролизера, расход готового раствора
и суточное выделение можно посчитать количество водорода в электролизере. Расчитанная масса гарантировано обеспечивала категорию помещения А, что не хорошо так как суть расчета сводилась к обоснованию категории электролизерной Д иначе много гемороя.

Учитывая то что получить количество водорода на категорию Д не получается у меня есть сомнения относительно того, стоит ли натягивать расчеты на желаемые результаты и получать нужные категории? И интересно какая категория как правило присваивается гипохлоритной? Не вызовет ли у экспертов удивление категория Д
для электролизной?


nick2
Для начала дайте марку электролизера, и его производительность в час (сутки).

почитайте паспорт на Аквахлор. это тоже электролизер, производство НПО Экран.
пока могу дать только выдержку из него, на которую ссылаюсь в своих пояснительных записках.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Alge
Цитата(Стюдент @ 5.7.2010, 0:00) *
суть расчета сводилась к обоснованию категории электролизерной Д иначе много гемороя
...
стоит ли натягивать расчеты на желаемые результаты и получать нужные категории

гыыы :-)


а почему бы вам не запросить сименс? позвоните товарищу Рону - пусть даст бумажку, которую вы в случае чего покажете в экспертизе...
Serg Ivanov
Категория А - не парьтесь. Точно посчитать не сможете, а ошибка может дорого обойтись.
timmy
Цитата(Стюдент @ 5.7.2010, 0:00) *
суть вопроса заключается в том, что для определения категории нужно знать сколько выйдет газа из аппарата при его разрушении, а для этого нужно знать сколько его в аппарате постоянно присутствует.

Чуть-чуть его присутствует. Он на электроде выделяется и сразу из ванны уходит. А если ванна лопнет, то больший риск будет не от водорода, а от хлора, который при электролизе тоже выделяется и для человека поопаснее будет. Как то так..
Стюдент
Пес с ним с хлором. Он на категорию помещения по взрывопожароопасности не влияет.
А предложение обратиться к господину Рон Рассу можно оценивать либо как шютку либо как глумление.
А запрос отправлен. Долго ждем. . . . .
Стюдент
Относительно чудотехники фирмы экран ничего не слышал.
Но если этот аппарат продуцирует гипохлорит электролизом то водород там будет выделяться точно,
а к какой категории относить помещение в котором будет он будет установлен зависит не только от аппарата
но и от помещения, так что в паспорте категорию написать не получится.

А запись в паспорте о том что помещение гипохлоритной должно быть оборудовано вентиляцией очень
полезная.
Сандугач
Цитата(Стюдент @ 6.7.2010, 1:09) *
А запись в паспорте о том что помещение гипохлоритной должно быть оборудовано вентиляцией очень
полезная.


Особенно полезно то, что не указана даже кратность воздухообменя... laugh.gif
nick2
В Аквахлоре Экрана предусмотрен отвод водорода трубкой ф6 мм за пределы помещения (прописано в инструкции). также за пределы помещения выводится "дыхательная" трубка емкости для продукта (смесь оксидантов, основной - гипохлорит натрия).
других мер безопасности не указано.

по вентиляции скажу из практики.
когда работает Аквахлор и идет наполнение расходной емкости реагентом, появляется слабых запах хлора. когда наполнения не происходит - запах отсутствует. ставили вытяжной (бытовой) вентилятор, чтобы запашок удалялся. саму установку отгороживали от помещения станции очистки легкими конструкциями из пластика. пластик - потому что хлор все-таки окислитель и металл покрывает ржавчиной.

при работе установок производящих диоксид хлора, запах отсутствует. все герметично,
запах отсутствует и в том случае, когда электролизер работает прямо в трубопровод. для этого необходимо иметь соответствующую производительность по обрабатываемой воде, чтобы не было передоза по хлору.
Tony 8888
Слегка оживлю тему про электролизные, что бы не плодить. Есть такой документ ПБ 03 -598-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДОРОДА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ. Так вот там есть глава XXX(даже номер хороший подобрали) про газовое пожаротушение. Я сделал проект на CO2, теперь просят переделать на азот с подачей ОТВ от рессиверов азота(нужных для проувки). Как так вот взять и подключить систему пожаротушения к этим трубам я не представляю. Может встречался кто с подобным?
seriy04
Дополнительная информация. Может кому понадобитьсяsmile.gif
mastergloud
Ребята подскажите какую дозу диоксида хлора принимать для обеззараживания сточных вод после полной биологической очистки и для обеззараживания подземной воды по 100% веществу?. подскажите плиз
karuzo
Диоксид после полной биологической 7 мг\л , для скважины питьевого качества 0.5-0.7 мг\л по чистому хлору
mastergloud
не может такого быть. Для СВ доза хлора 3 мг/дм3 по 100% веществу после полной биологической очистки. Если диоксид эффективней то как можно давать 7мг/дм3? что то мы не поняли друг друга. как быть?