teplonaladka
Уважаемые специалисты!
Нужна помощь!
Паровыми котельными заниматься не приходилось раньше, но вот пришлось. Суть вопроса: имеется паровая производственная котельная, подает насыщенный пар на производство. Возвращается с производства пар, возможно частично сконденсировавшийся. сейчас он сбрасывается в атмосферу, то,что сконденсировалось, в дренаж. имеется пароводяной подогреватель ПП-2-6-2. предполагается его использовать для утилизации тепла конденсата, т.к. сам конденсат возвращается с примесями. С обвязкой по воде и пару более-менее понятно, а вот с удалением конденсата? нужен конденсатоотводчик, но какой? из того, что удалось прочесть по данному вопросу, вроде бы целесообразнее регулятор перелива. или термодинамический? И на кокой высоте ставить регулятор перелива? чтобы уровень конденсата был на середине подогревателя или это не принципиально?Емкость сбора конденсата расположена ниже подогревателя на 2 м.
Подскажите, где можно посмотреть что-нибудь на эту тему? Нормативная литература, или так кто знает?
Заранее спасибо!
zeman
А что за примеси в конденсате?
Вообще конденсатоотводчики довольно чувствительны к примесям, поэтому перед ними как правило ставят фильтр. Регуляторы перелива никогда не применяли, но насколько я посмотрел сейчас его устройство , то тоже там клапан может засориться. Но вроде бы здесь можно ограничиться одним грязевиком на входе. Опять же - смотря какие примеси.
По поводу уровня в теплообменнике. Чем выше уровень - тем до большей температуры может охладиться конденсат. Но при этом не будет поверхностей теплообмена на которых бы конденсировался пар. Поэтому нужно учитывать количество пара и конденсата приходит на теплообменник, учесть, что сконденсировавшийся в теплообменнике пар тоже нужно доохладить и выбирать по расчету уровень воды в теплообменнике. Судя по всем он у вас будет все же выше чем на половине, но не сильно.
Synoptyk
У меня на предпрятии на пароводянные бойлера отопления стоит регулятор перелива. Уровень около половины. Конденсат догревает теплоноситель в отдельном теплообменнике. Попробую Вам завтра подобрать инфу.
Synoptyk
выложил Вам в приват
gilepp
Цитата
Суть вопроса: имеется паровая производственная котельная, подает насыщенный пар на производство. Возвращается с производства пар, возможно частично сконденсировавшийся.


Это уже нездоровая ситуация, возвращаться должен конденсат (по мере падения его давления выдаляется еще пар вторичного вскипания, который часто и травят в атмосферу например виз конденсатных баков). Если вы не путаете пар вторичного вскипания с острым паром, то запускайте конденсат в свой теплообменник и делов... По сути это вода.

Цитата
сейчас он сбрасывается в атмосферу, то,что сконденсировалось, в дренаж. имеется пароводяной подогреватель ПП-2-6-2. предполагается его использовать для утилизации тепла конденсата, т.к. сам конденсат возвращается с примесями.


Но если у вас конденсат и острый пар (по существу пролетный пар), то история совсем другая. Есть несколько вариантов решения проблемы. Я сейчас в отпуске вдали от базы знаний и к сожалению ничего прислать по делу не могу... :-)

Цитата
С обвязкой по воде и пару более-менее понятно, а вот с удалением конденсата? нужен конденсатоотводчик, но какой? из того, что удалось прочесть по данному вопросу, вроде бы целесообразнее регулятор перелива. или термодинамический? И на кокой высоте ставить регулятор перелива? чтобы уровень конденсата был на середине подогревателя или это не принципиально?Емкость сбора конденсата расположена ниже подогревателя на 2 м.


Ну термодинамические КО вообще не рекомендуется ставить на теплообменники, есть более эффективные типы - поплавковый к примеру.

Можно поставить на выход теплообменника регулирующий клапан, который и будет регулятором.