molotoboec
Объясните мне молодому зелёному, внешний блок конденсатора должен обязательно находиться на улице, либо может спокойно стоять в жилом помещении.
2. Проблемка ещё есть. конденсатор(внешний блок) Midea находится в жилом помещении. Температура окружающего воздуха довольно таки высокая, градусов 30. На внутреннем блоке кассетного типа ( постоянно горит alarm. Вентиляторы как внутреннего так наружнего блока тупо крутятся, а хладагент не курсирует. После рестарта - начинает курсировать фреончик, но поток опять поток фреона останавливается, а вентиляторы тупо крутятся. В чем проблемка?
sl2010
перегрев системы
molotoboec
Цитата(sl2010 @ 10.7.2010, 6:46) *
перегрев системы


ты имеешь в виду - повышение температуры конденсации? как бороться с перегревом?
Anat56
Вынести внешний блок на улицу
molotoboec
Цитата(Anat56 @ 10.7.2010, 10:01) *
Вынести внешний блок на улицу


внешний блок всегда должен быть на улице?
Anat56
Цитата(molotoboec @ 10.7.2010, 12:07) *
внешний блок всегда должен быть на улице?

Да, но возможны варианты когда внешний блок устанавливается в техпомещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Но это приводит к потери холодопроизводительности.
molotoboec
Цитата(Anat56 @ 10.7.2010, 10:26) *
Да, но возможны варианты когда внешний блок устанавливается в техпомещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией. Но это приводит к потери холодопроизводительности.


ага, как раз конденсатор находится в техпомещении (вент. комната), в стенке еть маленькая дырка на улицу. Другой конденсатор находится в комнате с бойлерами и аккумуляторами тепла.
molotoboec
правильно я понимаю, что в итоге повышается давление конденсации хладагента, вследствии чего срабатывает реле высокого давления, который отключает компрессор, вследствии чего фреон перестаёт циркулировать в системе. значит дело во внешнем блоке, его размещении в невентилируемом техпомещении?
Anat56
Цитата(molotoboec @ 10.7.2010, 12:44) *
правильно я понимаю, что в итоге повышается давление конденсации хладагента, вследствии чего срабатывает реле высокого давления, который отключает компрессор, вследствии чего фреон перестаёт циркулировать в системе. значит дело во внешнем блоке, его размещении в невентилируемом техпомещении?

Совершенно верно
alexey_d
конденсатор чистить пробовали? 30 градусов это нормальная температура при которой блок не должен вырубаться! Помойте блок( желательно кёрхером),потом накиньте манометры и пощупайте давление как низкое так и высокое! Может машина просто перезаправлена!
molotoboec
Цитата(alexey_d @ 15.7.2010, 17:14) *
конденсатор чистить пробовали? 30 градусов это нормальная температура при которой блок не должен вырубаться! Помойте блок( желательно кёрхером),потом накиньте манометры и пощупайте давление как низкое так и высокое! Может машина просто перезаправлена!



Конденсатор стоит в чистом техпомещении и поэтому теплобменник абсолютно чистый, сам видел - веришь да?! rolleyes.gif

Ещё вопрос - от внешнего блока идут 2 внутренних (кассетные)- компрессор не хочет запускаться, ибо на одном внутреннем горит аларм. Проблема может быть в дренаже? Одним глазом глянул, что в некоторых местах труба идёт с подъёмами.
antosha
А причем здесь дренаж? Дренаж сам по себе, чисто механическая система, с кондиционером никакими датчиками не связана.
Тут странно, что если рубит по высокому давлению, то чего тогда вентиляторы продолжают крутиться? И если это мультик, то авария по высокому давлению она общая для всей системы должна быть, а у вас тока на одном внутреннем аларм горит.

Вообще на этом кондиционере есть возможность код аварии получить и узнать что конкретно является причиной. Помсотрите инструкцию пульта.
Boris Blade
Может датчик дренажа и останавливает компрессор, че то такое было.
antosha
ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки?
Boris Blade
Кондиционер Аcson был кассетный, там есть датчик уровня и помпа.
vlad980
Цитата(antosha @ 16.7.2010, 15:55) *
ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки?


В любом (практически) кассетнике ЕСТЬ помпа... и Есть датчик уровня с двумя положениями - среднее - рабочее (помпа вкл), верхнее - авария - переполнение... если мультик дает аварию только на 1 блок, основные варианты:
1. "завис" поплавок помпы - снять ванну - проверить
2. отвалился(ись) датчик(и), включая датчик холла на моторе вент-ра (если есть)- проверить соединения
3. потеряна связь с наружним блоком (на внешнем адрес есть, а связи нет) - проверить

А самое лучшее - потратить полчаса на поиски сервис-мануала в интернете, найти код аварии (даже мнемонический - по миганию лампочек) и не гадать.....
molotoboec
Цитата(vlad980 @ 16.7.2010, 18:06) *
В любом (практически) кассетнике ЕСТЬ помпа... и Есть датчик уровня с двумя положениями - среднее - рабочее (помпа вкл), верхнее - авария - переполнение... если мультик дает аварию только на 1 блок, основные варианты:
1. "завис" поплавок помпы - снять ванну - проверить
2. отвалился(ись) датчик(и), включая датчик холла на моторе вент-ра (если есть)- проверить соединения
3. потеряна связь с наружним блоком (на внешнем адрес есть, а связи нет) - проверить

А самое лучшее - потратить полчаса на поиски сервис-мануала в интернете, найти код аварии (даже мнемонический - по миганию лампочек) и не гадать.....



спасибо всем за помощь, посижу, поищу в нете инфу про Мидею, и стану опять пробовать

Цитата(antosha @ 16.7.2010, 14:55) *
ну это какой-то навороченный кондей тогда. Датчик дренажа это вообще что? Датчик уровня? Чтобы в кассетнике в дренажном поддоне его пихали... Ну не знаю. Может еще там насос дренажный есть? Ну даже если предположить, что в дренаже какая-то есть автоматика, и она аварию выдает, то тогда эта авария конкретного внутреннего блока. Зачем рубить компрессор который работает и на другие внутреннние блоки?


Насос встроенный внутри и я склоняюсь к мысли разобрать и посмотреть поддон.
Crossfire
Alarm у Midea это авария по верхнему уровню дренажного поддона. Датчик уровня (геркон+магнит) включает только аварию по превышению уровня. Дренажный насос вращается постоянно, как только поступает сигнал на включение компрессора в режиме охлаждения, и после выключения компрессора работает еще 180 сек. Варианты: не правильно проложен дренаж, не исправен геркон, завис магнит на датчике, слетел разъем с платы, и совсем редко - неисправна плата.
molotoboec
Цитата(Crossfire @ 27.7.2010, 10:15) *
Alarm у Midea это авария по верхнему уровню дренажного поддона. Датчик уровня (геркон+магнит) включает только аварию по превышению уровня. Дренажный насос вращается постоянно, как только поступает сигнал на включение компрессора в режиме охлаждения, и после выключения компрессора работает еще 180 сек. Варианты: не правильно проложен дренаж, не исправен геркон, завис магнит на датчике, слетел разъем с платы, и совсем редко - неисправна плата.


Сегодня на другом объекте снова столкнулся с Мидеей и пришел к своему заключению, что стоит сенсор на уровень. Спасибо за инфу! Я так понимаю, без демонтажа панели кассеты, доступа с насосной системе нету, не учитывая маленькое смотровое оконцо.