Здравствуйте, нужен совет по чиллеру (KTK KLIMATECHNIK).
В общем ситуация такая, имеется чиллер, 2 фреоновых контура по 2 компрессора, есть ступенчатое наращивание мощности (25,50,75,100%). Проблема заключает в следующем: при заданных параметрах воды (10 градусов) чиллер работает на 50% мощности, хотя температура воды повышается до 16-17 градусов. Как только начинаешь смачивать конденсатор, он включает все 4 компрессора (давление конденсации при сухом конденсаторе 22 и 23 бара), конденсатор высыхает - вырубает по 1 компрессору в каждом контуре. Фреон в чиллере R407A, конденсатор чистый(мыли химией). Я склоняюсь к тому, что какая то часть 407 фреона ушла ( чиллер работает 5 лет, замена фреона не проводилась) и требуется замена фреона в контурах.
В общем вот такая беда:)
з.ы. переохлаждение не мерял.