rancatto
Здравствуйте, нужен совет по чиллеру (KTK KLIMATECHNIK).
В общем ситуация такая, имеется чиллер, 2 фреоновых контура по 2 компрессора, есть ступенчатое наращивание мощности (25,50,75,100%). Проблема заключает в следующем: при заданных параметрах воды (10 градусов) чиллер работает на 50% мощности, хотя температура воды повышается до 16-17 градусов. Как только начинаешь смачивать конденсатор, он включает все 4 компрессора (давление конденсации при сухом конденсаторе 22 и 23 бара), конденсатор высыхает - вырубает по 1 компрессору в каждом контуре. Фреон в чиллере R407A, конденсатор чистый(мыли химией). Я склоняюсь к тому, что какая то часть 407 фреона ушла ( чиллер работает 5 лет, замена фреона не проводилась) и требуется замена фреона в контурах.
В общем вот такая беда:)
з.ы. переохлаждение не мерял.
LordN
лихой вывод делаете не имея данных..
сперва диагноз, потом лечение. хотя можете и сразу лечить, есть вероятность попасть smile.gif
daddym
ЛордН совершенно прав. Перед тем как чтото делать нужно померить все что поддается измерению smile.gif
Но вообще вывод вполне логичный. 407 специальный хладагент для обогащения сервисников. Наиболее летучая часть могла уйти и требуется полная перезаправка.
vlad980
для начала проверить соответствие температур-давлений для 407 (при включеном и выключеном (как на неконд. примеси) агрегате... если в норме - смотреть настройки...
narkom
При высоком давлении конденсации контроллер не включит следующую ступень, чтобы не избежать остановки по высокому давлению. Это обычная защитная функция типа "discharge limiting".
LordN
просахатили размер конденсатора? иканомика. Ё. smile.gif
rancatto
Цитата(narkom @ 17.7.2010, 20:20) *
При высоком давлении конденсации контроллер не включит следующую ступень, чтобы не избежать остановки по высокому давлению. Это обычная защитная функция типа "discharge limiting".

Да так и есть, у нас два таких чиллера, один более старый и там такой сигнал выведен в отдельное предупреждение о возможности аварии по ВД, тут так не сделано, просто видимо на уровне контроллера не включается доп компрессор для увеличения мощности.
Цитата(LordN @ 17.7.2010, 22:07) *
просахатили размер конденсатора? иканомика. Ё. smile.gif

Я дума врядли, т.к. все сделано в 1 блоке и второй чиллер при такой же мощности работает нормально (правда фреон там 22) + у обоих нет ресивера на фреоновом контуре.
В понедельник пойду разбираться с чиллером серьезно, там и нашу все параметры, может быть чего то я упускаю из виду.
Boris Blade
Цитата(narkom @ 17.7.2010, 22:20) *
При высоком давлении конденсации контроллер не включит следующую ступень, чтобы не избежать остановки по высокому давлению. Это обычная защитная функция типа "discharge limiting".


Тоже так подумал, но не стал отвечать чтобы валенком не выглядеть (не знаю свойств этого чиллера) ))))))))
evgniy
подскажите где можно пройти обучение(курсы) на чиллеры (KTK KLIMATECHNIK)