Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: варианты приемников ливневых стоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
MegaVert
Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Ситуация следующая: имеется производственная площадка 38 Га расположена у шоссе посередине леса. Напротив есть поселок.
Вопрос с отведением ливневых стоков.
Централизованной сети канализации нет.
Ближайший водный объект - озеро на удалении 2,5 км озеро лесное, подъездов к нему нет.

Уклоны поверхности в пределах 1%.
Уклон в сторону поселка.

Давно хотел разобратся с инфильтрационными системами типа Hauraton DrainBlock. Как я понял по немногочисленной информации это представляет собой некие пластиковые блоки, набираемые в нужном колличестве, обтягиваемые геотекстилем. Принцип работы состоит в том, что они являются чем-то типа накопительной емкости, которая наполняется во время обильных осадков а затем потихоньку (в соответствии с фильтрующей способностью грунта) инфильтруется в почву.

Представители компании производителя дают недосаточные рекомендации по использованию, инструкции по проектированию, монтажу и т.д.

Кто-нибудь сталкивался с подобного рода системами, каковы ограничения по их использованию, в каких случаях их целесообразно использовать.
Какие перспективы по использованию в случае наличия уровня грунтовых вод на высоте менее 1м от поверхности земли.
Врзможно ли заменить их обычными дренажными канавами.

Прошу посоветовать какую-нибудь литературу по данному вопросу.
KaktuS
А не дешевле и проще будет выполнить открытую схему сбора поверхностных вод с помощью лотков, дождеприемных и смотровых колодцев? На производственной площадке имеется же какое-никакое покрытие, она ж не на поле расположена на котором потом будут кукурузу сеять. Ну и не забывайте, что с производственной площадки вам на грунт рядом лежащий никто воду сбрасывать не даст, необходимы очистные сооружения подобранные под определённый расход и хим.мех.состав сбрасываемых вод.
andrey R
Цитата(MegaVert @ 4.8.2010, 15:02) *
имеется производственная площадка 38 Га

Давно хотел разобратся с инфильтрационными системами типа Hauraton DrainBlock.

Забудьте. Это для ливневки с малых площадей и для автономной канализации.
MegaVert
Впорос в принципе снят, инфильтрацию на такие расходы сделать не реально.
Получены ТУ от местной водоснабжающей организации и сброс ведется в их коммунальные сети канализации. Правда до их сети 1,5 км.
Соответственно очистка ливневого стока и далее в общем объеме с бытовыми в коммунальную.

Сбор с площадки лотками бетонными, а потом во внутриплощадочную сеть.
KaktuS
Как писали в школе на уроках геометрии - ЧТД (что и требовалось доказать) rolleyes.gif
Алекс_Кок
Цитата(MegaVert @ 2.9.2010, 8:09) *
Впорос в принципе снят, инфильтрацию на такие расходы сделать не реально.
Получены ТУ от местной водоснабжающей организации и сброс ведется в их коммунальные сети канализации. Правда до их сети 1,5 км.
Соответственно очистка ливневого стока и далее в общем объеме с бытовыми в коммунальную.

интересно, эта организация понимает какая будет нагрузка на очистные сооружения быт.стоков и вообще рассчитаны они на такую производительность!?!?!?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.