При наличии у связистов вменяемого инженера, и при наличии у Вас электронного термометра делаются следующие замеры:
Т.к. есть фальшпол, то вероятнее всего стойки продуваются избыточным давлением из-под оного, следовательно стойки сверху открыты, вот там и меряете температуру выходящего из них воздуха (такого рода стойки имеют глухие боковины и двери и по большому счету представляют из себя трубу). Тщательно все записываете.
Поднимаете уставку на один градус, температура на выходе стоек тоже поднимается на один градус (все записываете). Поднимаете уставку еще на градус, и так до тех пор пока температура на выходе стоек не начнет расти быстрее роста уставки. Но это еще не повод прекращать эксперимент, продолжаем пока на выходе какой-либо стойки температура не достигнет +35 С.
Если таких стоек достаточно много, то можно считать, что достигнут реальный максимум tуст. Если такая стойка одна, а на выходе других температура градусов на 5 ниже, то обнаружена плохо спроектированная, либо самовольно доукомплектованная стойка. В такой статив необходимо добавить секцию вентиляторов, желательно в его середину.