Гость_avril
Очень интересует расчёт и принципиальная схема работы шкафных кондиционеров. Если есть какая-то информация, поделитесь, пожалуйста.
narkom
В прикрепленном файле описание прецизионника LIEBERT-HIROSS.
Volander
В качестве еще одного варианта описания - прецизионный кондиционер шкафного типа производства AIREDALE (Великобритания).
Dmitrii
Подскажите в чем может быть проблема, имеется помещение линейно-аппаратного цеха в котором установленно оборудование с замеренным электропотреблением 400А и 51,3 В + теплопостуления от солнечной радиации около 4 кВт. Для охлаждения оборудования установлено 3 прецизионных кондиционера Liebert Hiross M55 c забором воздуха сверху и подачей под фальшпол, по проекту должны были работать 2 и один в резерве, так как планировались теплопоступления около 85 кВт. Сейчас кондиционеры настроены на поддержание +18 градусов и 45% влажности, при этом включаются два кондиционера на полную мощность и затем к ним подключается третий с где-то 30% мощностью, что мне кажется немного странно ведь при существующих теплопоступлениях вполне хватило бы одного работающего, или я ошибаюсь?
Блоки с водяным охлаждением температура на входе +8 на выходе +13.
daddym
18 градусов и 45% влажности это по входу или по выходу? По умолчанию по входу, так что производительность у них должна быть не ахти. Посмотрю завтра в програмке.
Да и соответственно кондиционер вполне может включатся по локальному тепловому выбросу, безотносительно к общей мощности.
LordN
смотрите условия для которых мощность ваших кондиционеров номинальна паспорту. скорей всего это +27/+19 сухой/мокрый внутри и +35 на улице. или где-то рядом. реально при +18 от номинала остается меньше половины или где-то рядом..
Dmitrii
В принципе у меня такие же мысли были, тогда для того чтобы мощность приблизилась к паспортной необходимо увеличить температуру, которую они должны поддерживать?
Сергей В.
Извините за офф-топ, но на кой ляд в ЛАЦе поддерживать +18 ?
Там и 25 за глаза хватит.
Вот уж 15 лет эксплуатирую связевую аппаратуру и завсегда выставлял +25, и ничего - все прекрасно работает.
Dmitrii
+18 выставили люди, которые эксплуатируют аппаратуру, установленную в ЛАЦе.
Сергей В.
Наступите им на мозоль - пусть покажут климатические требования к данной аппаратуре. И выяснится что и +35 допустимо wink.gif
LordN
Цитата
чтобы мощность приблизилась к паспортной необходимо увеличить температуру, которую они должны поддерживать?
да.

Цитата
выяснится что и +35 допустимо
+1
Цитата
+18 выставили люди, которые эксплуатируют аппаратуру, установленную в ЛАЦе
дай дураку стеклянный хххобот... smile.gif
daddym
Вот собственно как производительность зависит от возврата.
Получается на 18 она вообще смешная
LordN
Цитата
на 18 она вообще смешная
дык это чтоли ваще фанкойлы? тю..
Dmitrii
Цитата(LordN @ 5.8.2010, 11:48) *
дык это чтоли ваще фанкойлы? тю..

Почему фанкойлы? Спасибо daddym, а что это за программка если не секрет.
daddym
Цитата(Dmitrii @ 5.8.2010, 11:57) *
Почему фанкойлы? Спасибо daddym, а что это за программка если не секрет.

Не секрет, это NewHirating - штатная программа Liebert.

Кстати оптимальный вариант работы чиллерных кондиционеров с EC вентиляторами в группе - это режим деления нагрузки, когда резервных машин не выделяется.
SSA
Надо еще посмотреть, какие конденсаторные блоки стоят в комплекте (в смысле максимальной температуры). Тоже влияет на производительность.
А "людям в ЛАЦе" скажи, что по СНИПам для аппаратуры не 18 град. а 20+-2 град.
Boris Blade
Цитата(SSA @ 5.8.2010, 21:58) *
А "людям в ЛАЦе" скажи, что по СНИПам для аппаратуры не 18 град. а 20+-2 град.


А по каким снипам?
Сергей В.
Цитата(SSA @ 5.8.2010, 18:58) *
... А "людям в ЛАЦе" скажи, что по СНИПам для аппаратуры не 18 град. а 20+-2 град.

wink.gif 20 - 2 = 18
Причем тут СНИП? Паспортные данные на оборудование нужны.
2 Dmitrii:
При наличии у связистов вменяемого инженера, и при наличии у Вас электронного термометра делаются следующие замеры:
Т.к. есть фальшпол, то вероятнее всего стойки продуваются избыточным давлением из-под оного, следовательно стойки сверху открыты, вот там и меряете температуру выходящего из них воздуха (такого рода стойки имеют глухие боковины и двери и по большому счету представляют из себя трубу). Тщательно все записываете.
Поднимаете уставку на один градус, температура на выходе стоек тоже поднимается на один градус (все записываете). Поднимаете уставку еще на градус, и так до тех пор пока температура на выходе стоек не начнет расти быстрее роста уставки. Но это еще не повод прекращать эксперимент, продолжаем пока на выходе какой-либо стойки температура не достигнет +35 С.
Если таких стоек достаточно много, то можно считать, что достигнут реальный максимум tуст. Если такая стойка одна, а на выходе других температура градусов на 5 ниже, то обнаружена плохо спроектированная, либо самовольно доукомплектованная стойка. В такой статив необходимо добавить секцию вентиляторов, желательно в его середину.
Dmitrii
Cпасибо Сергей, надо будет попробывать, просто инженер отвечающий за эксплуатацию прочел в общих данных проекта, что СКВ будет поддерживать в зале температуру от +18 до +24 круглый год, вот и поставил +18.
Сергей В.
Цитата(Dmitrii @ 6.8.2010, 9:24) *
... просто инженер отвечающий за эксплуатацию прочел в общих данных проекта, что СКВ будет поддерживать в зале температуру от +18 до +24 круглый год, вот и поставил +18.

Тотальная грамотность есть зло mad.gif wink.gif
Boris Blade
Че оно зло то, как то надо ведь оценить творчество проектолога.
Если по хорошему, то моделировать нада.
Dmitrii
Цитата(Boris Blade @ 6.8.2010, 13:36) *
Че оно зло то, как то надо ведь оценить творчество проектолога.
Если по хорошему, то моделировать нада.

Моделировал в этом проекте неизвестный мне проектировщик еще 2007 году.

Цитата(daddym @ 5.8.2010, 12:53) *
Кстати оптимальный вариант работы чиллерных кондиционеров с EC вентиляторами в группе - это режим деления нагрузки, когда резервных машин не выделяется.


Еще один вопрос возник связисты хотят установить дополнительное оборудование, тепловыделения увеличатся до 85 кВт, температуру до +24 увеличивать не хотят (максимум 22) при этом они просят установить 4 прецизионник для резерва. Можно ли его не устанавливать и обосновать это режимом работы существующих?
Boris Blade
А файл "модель" остался?
Dmitrii
Расстановка оборудования.
SSA
Вот, выкладываю.