Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: регулирование расхода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ekstragent
Подскажите, каким образом можно зарегулировать расход в течении суток в системе водоснабжения небольшого административно-бытового комплекса.
Водоснабжение от собственной скважины, после станции водоподготовки вода в сеть подаётся насосами.
Часовой расход меняется от 200литров до 5 м.куб.
Необходимо-ли устройство водонапорной башни либо возможен другой способ, либо вообще при таком маленьком расходе ничего регулировать не надо.
Vict
мембранный бак
nick2
Цитата
мембранный бак

+ реле давления + реле сухого хода.
и насос на максимальный разбор.
ekstragent
И где его ставить (бак мембранный).
nick2
Цитата
И где его ставить (бак мембранный).

ставить в подвале на вводе из скважины в здание. до станции водоочистки.
системы водоочистки, работающие в автомате, требуют постоянное наличие давления , поэтому отключение насоса по сисгналу верхнего уровня в накопительном баке чистой воды - неправильно. включение/отключение должно происходить по сигналам реле давления.
если насос Грюндфос - датчик сухого хода ставить не обязательно.
на всякий случай - стандартная схема подключения :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ekstragent
Возможно-ли применить в данном случае частотный преобразователь? И насколько это целесообразно?
nick2
Частотник всегда предпочтительнее простого реле давления, особенно в бытовых условиях.
более плавный запуск, отсутствие видимых колебаний давления, бесшумость работы, и т.д. и т.п.
преимуществ много, недостатки - выше стоимость, чувствительность к броскам напряжения, необходимость установки стабилизатора напряжения (опять деньги).
ekstragent
Спасибо за советы. Попробую разобраться в этом оборудовани.
Пока остановился на уже укомплектованных насосных станциях с одним насосом (схема с одним насосом оч. смущает).
Не подсказали-бы подходящую литературу по этому направлению?
nick2
какую литературу?
теорию или каталоги?
ekstragent
Теорию и каталоги тоже непомешали бы. Вы же наверняка знаете какому оборудованию отдавать предпочтение
nick2
теорию уже выкладывал. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
это начальный курс, базис.
по каталогам могу только предложит то , чем сам пользуюсьНажмите для просмотра прикрепленного файла
для Вас подойдет станция с двумя насосами, например 2Jet 102M
если одиночную станцию то например AquaJet 132M
не сочтите это рекламой.
у грюндика можете взять MQ 3-45 (насоска с частотником, компактная и бесшумная)
positioner
Цитата(nick2 @ 17.8.2010, 15:16) *
Частотник всегда предпочтительнее простого реле давления, особенно в бытовых условиях.
более плавный запуск, отсутствие видимых колебаний давления, бесшумость работы, и т.д. и т.п.
преимуществ много, недостатки - выше стоимость, чувствительность к броскам напряжения, необходимость установки стабилизатора напряжения (опять деньги).


Касательно недостатков - это смотря какой частотник. Если самые дешевые образцы китайского производства - то да, еще кстати и бесшумности Вы не добьетесь от них rolleyes.gif. Хорошие частотники не требуют ничего, кроме защиты от КЗ.
Предпочтительнее ли в данном случае - вопрос. Просто частотник регулирует обороты двигателя не во всем диапазоне, есть ограничения. Обычно это 35-40% от номинала, связано это с охлаждением двигателя и подшипниками, а речь тем более идет о скважинном насосе с подшипниками скольжения.

"если насос Грюндфос - датчик сухого хода ставить не обязательно" - хотите сказать что если грюнф хапнет воздуха ему ничего не будет? dry.gif Датчик сухого хода можно не ставить, если у Вас продвинутая автоматика с мониторингом нагрузки насоса. Сильно сомневаюсь, что на бытовых станциях она имеется.
nick2
Цитата
если насос Грюндфос - датчик сухого хода ставить не обязательно" - хотите сказать что если грюнф хапнет воздуха ему ничего не будет? Датчик сухого хода можно не ставить, если у Вас продвинутая автоматика с мониторингом нагрузки насоса. Сильно сомневаюсь, что на бытовых станциях она имеется

на Грюндиках в двигателе насоса встроена автоматика по сухому ходу:
при работе насухую - 5 попыток с 15 минутными паузами для запуска насоса, если вода не появилась - останов на сутки, затем опять попытка запуска. если я ошибся - проконсультируйтесь в авторизованных центрах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.