natashka-z
12.8.2008, 10:52
Здравствуйте! Надеюсь на помощь специалистов молодому проектировщику. Здание трибун 4 этажа. Лестница пристроена для vip гостей, с выходами на 1 этаже (на улицу) и на 4 этаже в здание. сверху покрытие и большая ферма над ним, которая покрывает всю трибуну. лестница получается типа н2 с лифтом. по мдс 41.1-99 воздух получился 35000, вентилятор хочу поставить ВКОП, но не знаю как расчитать воздуховод, какую брать скорость подачи воздуха. расчитывала воздух на одновременный подпор в шахту и лестницу, (по архитектуре лестница идет вокруг лифта с трех сторон) и как расчитывать отверстия в шахте для поступления воздуха, и где они должны располагаться? Помогите пожалуйста!
Рекомендованная скорость в воздуховодах - 12-18 м/с (цифра взята из журнала АВОК). Кстати, обратите вниемание - 35000 в чём у Вас м3/ч или кг/ч? Не напутайте с размерностями. Отверстия для подачи воздуха лучше делать в верхнюю л/к - воздух будет помогать выходить людям на улицу. Воздуховод спокойно и по улице можно проложить,только архитекторов озадачить, чтобы задекорировали. Про лифт не совсем понятно, он тоже до 4 эт. доходит? Просто тоже лучше в верхнюю часть делать подпор.
afrodiete
17.8.2010, 13:38
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста.
В здании психоневрологического диспансера по предписанию пожарных нужно сделать подпор воздуха в лестничную клетку,а в прилегающих к этой лестничной клетке коридорах предусмотреть противодымную вентиляцию. С противодымной вентиляцией я разобралась, но в МДС 41-1.99 есть расчеты лестничных клеток только многоэтажных зданий и с лифтом. а у меня здание всего 4 этажа и без лифтов. Хотелось бы узнать как тогда считать подпор на такую лестничную клетку? Помогите пожалуйста.
Расчет подпора воздуха при пожаре на лестничные клетки блоков служебных помещений
1.Расчитываем массоввый расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре по формуле (МР ВНИИПО ,17):
Gsm = ksmAdНd0,5 (1)
2.Расчитываем величину утечек для этого
2.1.Давление на уровне верхнего подземного этажа в данной лестничной клетке расчитываеться по формуле (32)методики ВНИПО зависимостью
Pst-1 = 20 + qh-1 (ρa - ρro), (2)
где h-1 - глубина от уровня нулевой отметки (поверхности земли) до уровня центра дверного проема на данном этаже, м;
ρa, ρro - плотность воздуха при температуре соответственно Та, Тrо, К.
2.2.. Распределение давления по глубине подземной части (помещениям этой части) рассчитывается по по формуле (33)методики ВНИПО зависимостью
Рri = qhi (ρa - ρro), (3)
где Рri - давление на i-м этаже подземной части, Па;
,
2.3.Значения характеристик удельного сопротивления воздухо- и дымогазопроницанию должны определяться в соответствии с техническими данными изделий (конструкций дверей, предусмотренных проектной документацией). Для расчетов меньшей точности могут быть приняты значения:
где ξ1d - коэффициент сопротивления щели притвора дверей;
ld - длина щели, м;(принимаем равной периметру дверей)
δd - ширина щели, м.
Для указанных расчетов могут быть приняты значения: ξ1d = 4 (для одностворчатой двери), ξ1d = 8,76 (для двустворчатой двери), δd = 1,5•10-3 м, ld определяется по периметру дверного полотна
2.4. Утечки воздуха через неплотности дверных проемов на уровне (i + 1)-го этажа лестничной клетки определяются зависимостью
ΔGstd(i+1) = Fd(i+1) [(Pst(i+1) - Pr(i+1)) / Sda]0,5
Если принимать,что Pst(i+1) - Pr(i+1) =20 Па, то
ΔGstd(i+1) = Fd(i+1) (20 / Sda)0,5
2.5.Суммарная подача есть сумма утечек по всем этажам и
Gl= Gsm+Σ i ΔGstd(i+1)
afrodiete
26.8.2010, 12:08
Из какого принципа нужно исходить при размещении вентилятора для подпора наружного воздуха в лестничную клетку. Его нужно устанавливать сверху или снизу лестничной клетки?
Valentinium
26.8.2010, 23:35
Из принципа не превышения максимального давления