umik
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста...где найти разрисованный узел с описанием как труба проходит через стенки колодца....?! герметизация?! какие-то спец операции?! Отверстие какого диаметра?!
Водопровод.
Алекс_Кок
серия 901-09-11.84 альбом2
Dima_UA
Подскажите пожалуйста, как должны крепится пож.гидрант и запорная арматура в колодце, если:

глубина колодца по ТП 2450 мм (рабоч.кам 1800 и горловина 650);
глубина заложения трубы 1300 от поверхности земли до низу трубы (т.к. получается что труба почти на 1,2 м над днищем колодца);
диаметр трубы 180 мм (ПЕ)

не может арматура и гидрант весеть на трубе просто так unsure.gif .....
aleksey_v
В проезжей части? Если нет, то горловину можно и меньше сделать - раз. Два или три - обсыпка камеры или местное заглуюбление водопровода.
... А то так дойдет до того, что под перекрытием камеры будем трубы укладывать.
Dima_UA
Цитата(aleksey_v @ 23.1.2011, 11:07) *
В проезжей части? Если нет, то горловину можно и меньше сделать - раз. Два или три - обсыпка камеры или местное заглуюбление водопровода.
... А то так дойдет до того, что под перекрытием камеры будем трубы укладывать.


1.в том числе и на проезжей части.
2. как ето будет виглядеть обсыпка камер....не 1 колодец устраивается на предприятии.
3. месное заглубление не выйдет, потому что водопровод должен быть проложен с мин. уклоном в стороны спусков.
andrey R
Цитата(Dima_UA @ 22.1.2011, 21:24) *
глубина заложения трубы 1300 от поверхности земли

Дык замерзнет wink.gif
Dima_UA
неа.....глубина промерзания 0,8м.
по снипу глубина заложения трубы +0,5
в суме 1,3м выходит
а вот глубина колодца 2,450 huh.gif
aleksey_v
Цитата(Dima_UA @ 22.1.2011, 21:24) *
глубина заложения трубы 1300 от поверхности земли до низу трубы;

Цитата(Dima_UA @ 23.1.2011, 11:52) *
неа.....глубина промерзания 0,8м.
по снипу глубина заложения трубы +0,5
в суме 1,3м выходит

Недосчитались диаметра на самом деле.
Цитата(andrey R @ 23.1.2011, 11:30) *
Дык замерзнет wink.gif

И потом, у вас камеры торчат из земли, а вы спрашиваете про бетонные столбы под фасонину, арматуру и трубы.
Про уклон вы тоже из снипа взяли, видимо, и строго намерены следовать.
В общем вижу вашу ситуацию безвыходной. Предложить тогда весь водопровод заложить на глубину, обеспечивающую размещение колодцев - клюните и заклеймите умным вроде автора про две нитки водоводов.
Dima_UA
Цитата(aleksey_v @ 23.1.2011, 12:00) *
Недосчитались диаметра на самом деле.


8.42. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Цитата(aleksey_v @ 23.1.2011, 12:00) *
И потом, у вас камеры торчат из земли, а вы спрашиваете про бетонные столбы под фасонину, арматуру и трубы.


нет, камеры не торчат, т.к. 2,45 под землей дно колодцев.
вот именно бетонные столбы под фасонину, арматуру и трубы меня интересуют-их что будут делать метровыми у высоту?

Цитата(aleksey_v @ 23.1.2011, 12:00) *
Про уклон вы тоже из снипа взяли, видимо, и строго намерены следовать.


да и еще раз да, ну и уклон месности сам задает уклон трубы.
длина трасы 3 км, горная местность. Есть спуски и есть подёмы

Цитата(aleksey_v @ 23.1.2011, 12:00) *
В общем вижу вашу ситуацию безвыходной. Предложить тогда весь водопровод заложить на глубину, обеспечивающую размещение колодцев - клюните и заклеймите умным вроде автора про две нитки водоводов.


а вот этого я не понял....
waljunja
А зачем брать глубину колодца - 2.45м.
Если у Вас действует СНиП2.04.02-84, то по п.8.63 допускаемая высота рабочей части 1,50 и горловина 360 мм (откуда 650 мм?). Если Вы не хотите заглублять всю сеть , то правильно Вам посоветовал aleksey_v перед колодцем отводами уйти на нужную глубину. А потом глубина прокладки водопровода 1.3 м позволяет ли Вам пересекаться с другими сетями на предприятии: кабели электрические, связь, газ? Если у Вас там проезжая часть, то электрики обычно ходят на глубине 1 м, а между ними и водопроводом - 0.5 м. И т.д. и т. п. Может ещё и заглубитесь...
Dima_UA
1,50 м это для южных районов!
я проектирую далеко не в южных!
360 мм весьма забавная горловина получается: это что люк и 1 опорное кольцо?

есть такие участи сети на ровнинах, где заглублением перед колодцем не смогу спустить воду с сети!

650 из типового
andrey R
Цитата(Dima_UA @ 23.1.2011, 14:09) *
360 мм весьма забавная горловина получается

Можно вообще без горловины. В чём проблема то?
Dima_UA
ну 360 это наверно и без горловины
aleksey_v
Вообще можно, но не нужно - хотя бы одно доборное кольцо поставить, тем более в дороге. Где-то было на формуме.
Дмитрий, и что вы заладили: типовые, типовые. Свет клином сошелся?
aleksey_v
Пока от автора эскиза дождешься...
Вся арматура ляжет боком, на метр от пола камеры, полметра от верха трубы до перекрытия. Столбы ж/б заложите, будет вам счастье.
Вояйте, воятель.
Dima_UA
ляжет боком потому что высоты отвинчевать не хватит?

рукоять 30 см, до перекрытия остается 20см, нормально арматура будет!
waljunja
Короче, если не хотите, чтобы над Вами смеялись, ещё раз уточняйте глубину водопровода в свете пересечения с другими инженерными сетями и делайте колодец глубиной 1500+360 мм или 1800+360 мм. При этом либо заглубяйте всю сеть, либо только участки на входе и выходе из колодца. И незачем мудрить и городить внутри избушку на курьих ножках. Представьте как Вы в таком колодце работать будете... rolleyes.gif
aleksey_v
Dima UA, раз вы так блюдете снип, но берете высоту камеры от 1,8, то не забудьте запихнуть внутрь и площадку для управления арматурой, это во-первых, а во-вторых, обеспечьте нормативное расстояние от маховика до перектыия.
waljunja
А потом ещё сгруппируйтесь на этой площадке и поработайте с задвижкой laugh.gif
Dima_UA
ну площадка, я так подразумеваю, что она для большего диаметра ариатуры в камерах
aleksey_v
Цитата(Dima_UA @ 23.1.2011, 16:11) *
ну площадка, я так подразумеваю, что она для большего диаметра ариатуры в камерах

Большой - это сколько в миллиметрах? В общем не верно. Вы же хранитель снипа - вот его и читайте. Про габариты в том числе. Отрисуйте монтажный план камеры уже наконец.
mir8
колодцы из кирпича высотой 1500 мм на дороге