Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Качество воды для чиллера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
koja
Какие требования к качеству воды для чиллера. Особенно интересует - какая должна быть жесткость.
narkom
Рекомендации Carrier
koja
Нашел то же самое на русском.
stef
Обратный осмос годится для подготовки воды для чиллера?
v-david
Цитата(stef @ 1.4.2014, 18:12) *
Обратный осмос годится для подготовки воды для чиллера?

красиво жить не запретишь....
Не годится.
Основными параметрами на мой взгляд являются грязь и pH. Ну то есть не единственными, но определяющими в большинстве случаев. Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам.
LordN
небольшое количество спиртосодержания, насколько помню 5-10%, в контуре, благоприятно сказывается на всем.
stef
pH, спирт - любопытно...

Пожалуй, самый рентабельный вариант - залить в систему бутилированную воду из 19л бутылей (баллонов).
Дёшево и сердито. smile.gif
daddym
Цитата(stef @ 2.4.2014, 9:46) *
Пожалуй, самый рентабельный вариант - залить в систему бутилированную воду из 19л бутылей (баллонов).
Дёшево и сердито. smile.gif

Для мелких систем я именно это и рекомендую. Лучьше, чем возится с фильтрами и станциями.
stef
Ok! Спасибо. smile.gif
DDAVID
Цитата(LordN @ 2.4.2014, 7:35) *
небольшое количество спиртосодержания, насколько помню 5-10%, в контуре, благоприятно сказывается на всем.
Грех не приложиться к такому контуру жарким летним деньком! rolleyes.gif
shorty
Цитата(v-david @ 1.4.2014, 20:58) *
Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам.


Еще как откладываются. На фото - конденсатор спустя менее года эксплуатации. Толщина накипи 2-3 мм. Работает с открытой градирней, системы водоподготовки не было.
daddym
Открытые градирни это отдельная тема. Для них кстати опять же важно не содержание солей само по себе, а контролируемый слив для уменьшения концентрации и антибиологическая обработка для борьбы с жизнью.
sol-anka
И перед мембраной желательно фильтр грубой очистки, угольный фильтр ( от хлора) и обезжелезиватель, мембрана не любит железо. Желательно обеззараживатель, чтобы вода не "цвела".
v-david
Цитата(shorty @ 22.4.2014, 12:30) *
Еще как откладываются.

ну daddym уже объяснил причину. Хотя у меня даже мысль на мелькнула про конденсатор. Как правило это либо короткий либо гликолевый контур и тут никогда проблем не было, если Вы сами описанным способом их не создали. А вообще про такое говорят "сдуру можно и ..."
Vik
Цитата(v-david @ 1.4.2014, 20:58) *
красиво жить не запретишь....
Не годится.
Основными параметрами на мой взгляд являются грязь и pH. Ну то есть не единственными, но определяющими в большинстве случаев. Это не кипятильник, соли в нем не откладываются, а вот повышенная кислотность или щелочность плохо. Равно как и дистиллят - по этим же причинам.

Для чиллера - тока грязь.
Т.е. нужен тока фильтер. Обратный осмос подарите детям. Тут вода тока как теплоноситель. Отложения солей...? Ну, система замкнута, объем (скока?) ну, 100 тонн. Ну, хорошо, 1000 тонн. И скока там солей? Та не более 5 кг. Если специально не солили.
shorty
Цитата(Vik @ 23.4.2014, 11:47) *
Для чиллера - тока грязь.
Т.е. нужен тока фильтер. Обратный осмос подарите детям. Тут вода тока как теплоноситель. Отложения солей...? Ну, система замкнута, объем (скока?) ну, 100 тонн. Ну, хорошо, 1000 тонн. И скока там солей? Та не более 5 кг. Если специально не солили.


Производитель ведь не знает какая будет система. Угадывать можно долго, поэтому он обезопасил себя указав требования к качеству воды, которые необходимо соблюдать независимо от того будет ли у вас система закрытая или открытая.
v-david
и есть еще, блин, подпитка...
Vik
Цитата(shorty @ 23.4.2014, 12:01) *
Производитель ведь не знает какая будет система. Угадывать можно долго, поэтому он обезопасил себя указав требования к качеству воды, которые необходимо соблюдать независимо от того будет ли у вас система закрытая или открытая.

Производитель не знает (это - не его дела. Его дело - производить.)
Но, проектировщик-то знает?
А?
Gelo68
Фильтры в чиллерах очень сильно забиваются какой то черной дрянью типа гудрона. Что это может быть? Как с этим бороться.Теплоноситель - вода из городского водопровода.Чиллеры установлены в гостинице и при высоких температурах начинаются проблемы.
LordN
это биология
SSA
Кислород в воде + железо труб = ржавчина.
ИМХО.
nick2
Цитата(Gelo68 @ 19.10.2020, 14:32) *
Фильтры в чиллерах очень сильно забиваются какой то черной дрянью типа гудрона. Что это может быть?

высушить дрянь и пробовать поджечь
если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль.
если не горит - минерализация: марганец.

сделайте анализ воды из водопровода на :

железо,
марганец
окисляемость
жесткость
рН
Gelo68
Цитата(LordN @ 19.10.2020, 17:24) *
это биология

На биологию не похоже.Скорее всего мехпримеси из водопроводной воды или продукты коррозии. Может можно врезать в систему какой нибудь фильтр тонкой очистки.например мешочный 5мк. ?

Цитата(nick2 @ 20.10.2020, 5:20) *
высушить дрянь и пробовать поджечь
если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль.
если не горит - минерализация: марганец.

сделайте анализ воды из водопровода на :

железо,
марганец
окисляемость
жесткость
рН


Спасибо! Попробуем

Цитата(nick2 @ 20.10.2020, 5:20) *
высушить дрянь и пробовать поджечь
если горит - органика, нужно обеззараживать циркуль.
если не горит - минерализация: марганец.

сделайте анализ воды из водопровода на :

железо,
марганец
окисляемость
жесткость
рН

Может можно врезать в систему какой нибудь фильтр тонкой очистки.например мешочный 5мк. ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.