luk_d
Установили кондиционер Hualing, где-то 2 месяца назад. На охлаждение работал нормально. Пришло время включить на обогрев - обмерзают внешний и внутренний блоки. Если включать на охлаждение работает опять все нормально. Может кто знает в чем проблема?
airwave
Хана реверсивному клапану
vlad980
Цитата
обмерзают внешний и внутренний блоки.

То есть и испаритель и конденсатор?? странно... а где же тогда конденсируется фреон, чтоб потом кипеть?

У Хуалингов есть доп. датчик ТО наружного блока, и в комплекте 10 метров провод типа КГ 2х1 - для соединения... как раз - защита от обмерзания. Несколько раз сталкивался с монтажами, где монтажеры по незнанию просто не подключали этот провод (когда трасса кидалась заранее, например)
Проверьте его подключение для начала.