Здравствуйте форумчане, решил спросить у Вас совета в таком вопросе:
Заказчик от паровой котельни хочет теплоснабжать небольшой объект с суммарным часовым потреблением 0,869 Гкал/час. Параметры пара дает следующие: Р=8 бар, T=168 градусов Цельсия, производительность пара 2,5 т/час.
Поскольку пароснабжение для меня дело новое, то пришлось быстро штудировать ветки этого форума. Набросал схему, которую выставляю на Ваше обсуждение. Вопрос заключается в следующем:
1 правильна ли схема;
2 правильно ли подобран пароводяной подогреватель (ПП2 11,4-0,2-II);
3 поскольку давление пара 8 бар, а для правильной работы подогревателя нужно всего 2 бара, нужно ли ставить редуктор давления, или регулятор давления будет справляться с этим (что вряд ли вериться, ведь он должен регулировать объем поступающего пара, а не его давление).
Не судите строго, но помогите советом.
areneal
Цитата(karapuz @ 14.9.2010, 11:31) *
Р=8 бар, T=168 градусов Цельсия,

К-хм, чё-та у меня при таких параметрах вода получается blink.gif
karapuz
unsure.gif Честно говоря я сам, засомневавшись, перезвонил и переспросил, но он начал яро уверять что у него есть режимная карта от наладчиков с такими показателями: давление - 8 бар, температура - 168 градусов....
areneal
Первое, что бросается в глаза: грязевик после задвижки и ПСК на выходе их теплообменника. Желательно, но не критично для мелких систем, иметь резервирование по насосам и грязевик ставить на общем подающем трубопроводе до отключающих задвижек.
ПСК лучше ставить до теплообменника, чтобы его не раздавить превышением.
Буду дальше смотреть...

... еще желательно перемычку с регулятором иметь между подающим (после насоса) и обраткой...
... применение фильтров на паропроводах непонятно... такой грязный пар?..

Вот отсюда: http://www.podogrevatel-service.ru/marc_pp.php
"Пар подается в межтрубное пространство через верхний патрубок, а конденсат удаляется из подогревателя через нижний патрубок, приваренный к корпусу.
Для предотвращения скопления неконденсирующихся газов в паровом пространстве предусмотрен постоянный отвод их из подогревателя."

Тогда нужен ли конденсатоотводчик на выходе? Может там лучше поставить регулятор поддерживающий определенный уровень конденсата в теплообменнике. Точно не знаю этого момента по данному типу ТО.
Плюс к схеме линия по отводу "неконденсирующихся газов"...
Пар конечно лучше "смять" до нужного давления, посуше станет и в сепараторе может необходимость отпасть. Сейчас попробую посмотреть редуционные устройства на такие параметры....
areneal
http://www.siec-brn.ru/index/katalog_/rou_...ct/91/index.htm
Пример, по РУ (редуцирующим устройствам)
gilepp
Может у вас давление 8 абсолютное, а не избыточное. Тогда 170 гр. Это уже ближе.

Если ТО не рассчитан на такое давление, то нужна редукционная станция, а за ней уже регулирующий клапан. Если рассчитан, то нет проблем.

Фильтр на паропроводе нужен обязательно ! Если он есть, то перед конденсатоотводчиком уже не столь критично его использование.

Термометр и манометр лучше ставить перед рег. клапаном, а не после. На кой вам давление за клапаном ? Что вы из этого увидите ? А вот Р и Т источника знать обязательно.

Регулирующий клапан должен иметь привод с функцией безопасности, то есть при возникновении аварийной ситуации (остановка насоса, перегрев воды) или пропадании питания - автоматически быстро закрываться. Это непременное условие. Если привод не имеет такой функции, то ее следует предусмотреть вторичной автоматикой. Но это сложнее, т.к. привод будет иметь фиксированную скорость и не сможет быстро перекрыть пар в случае аварии. В части автоматики я обычно делаю так - рядом с датчиком Т, сигнал которого идет на контроллер, ставлю простой термостат и включаю его в цеь питания клеммы функции безопасности привода (обычно это клемма 21). Настраивается термостат на Т выше, чем заданная на 15-20 гр. При срабатывании термостата, то есть при перегреве - клапан закрывается, перекрывая пар.

Перемычку между прямой и обраткой не рекомендую. Регулировать можно прекрасно и без нее.

А вот предохранительный на воде на выходе из ТО как раз лучше оставить. Если вскипятите при аварии воду - поднимется давление в момент, он поможет.

Воздух и неконденсируемые газы отводятся через конденсатоотводчик (для этого он должен иметь встроенный воздушник термостатического типа) или отдельным воздушником. На небольших мощностях хватает конденсатоотводчика. Короче в любом случае тип конденсатоотводчика должен быть либо поплавковым, либо с перевернутым стаканом.

Рекомендую предусмотреть прерыватель вакуума перед ТО.

На горизонтальных ТО регулирование по конденсатной стороне особо не практикуется. Поэтому ваша схема с регулирующим клапаном на входе и конденсатоотводчиком на выходе - правильная.

Обратные клапаны за конденсатоотводчиками нужны только если есть подъем конденсатопровода и/или он находится под постоянным избыточный давлением. Если конденсат идет под уклоном только вниз до атмосферного конденсатного бака, то они не нужны.

Поставьте продувочный краник за сепаратором. Пользоваться конечно им не надо в том смысле, что прлдувать, его функция тестовая больше.

Резервирование циркуляционного насоса рекомендую.
Ernestas
Цитата(karapuz @ 14.9.2010, 10:31) *
нужно ли ставить редуктор давления,


Нужно

Цитата(gilepp @ 16.9.2010, 16:29) *
А вот предохранительный на воде на выходе из ТО как раз лучше оставить.


и расширительный бак , и систему подпитки...
gilepp
Цитата
и расширительный бак , и систему подпитки...


само собой :-)