Добрый день, уважаемые специалисты! Считаю теплопотери для здания высотой 125 м, полностью витражный фасад - будет сбалансированная ПВ вентиляция. По моему мнению необходимо учесть инфильтрацию в помещение - здание высокое, давление наружного воздуха и давление на наветренном фасаде будет высоким, все равно через неплотности будет поступать воздух - тем более учитывая сплошное остекление фасада. Вопрос - какое принимать давление внутреннего воздуха в помещении? По пособию АВОК "Руководство по расчету теплопотерь помещений..." даже есть формула для давления внутреннего воздуха для сбалансированной механической системы вентиляции - по ней Pв принимается равным половине полного гравитационного давления + половине ветрового. Не могу понять смысл этой формулы (может кто-то объяснить почему так принимают), по ней получается, что мы на каждом этаже принимаем одинаковое давление внутреннего воздуха, при этом давление наружного будет сильно отличаться по во высоте. Поделитесь, пожалуйста, опытом расчета таких объектов, заранее спасибо!
Это интересный вопрос)
В справочной литературе, которая мне попадалась, написано, что "определение внутренних давлений в помещениях требует полного расчета воздушного режима здания, что является весьма трудоемкой задачей". Описанный в Рекомендациях АВОК подход к определению внутреннего давления как половине суммы ветрового и гравитационного давлений является упрощенным и более распространенным подходом. В Приложении А СП 60.13330.2020 написано, что этой формулой можно пользоваться при отсутствии в помещении организованной вентиляции. Что делать при наличии организованной вентиляции, не написано. При этом для помещений со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией предлагается пренебрегать расходом тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха.
Из любопытства можете обратить внимание на Раздел 6.2 Части 1 Справочника проектировщика.
Конечно, к Вашему случаю это не относится. Просто интересно, что ранее практиковалось принимать значение внутреннего давления равным потерям давления в каналах естественной вытяжной вентиляции. Также в работе Константиновой В. Е. "Воздушно-тепловой режим в жилых зданиях повышенной этажности" приводились надбавки к теплопотерям именно на инфильтрацию. Но эти работы и исследования из прошлого века.
Возможно, сейчас можно найти более современную литературу по этому вопросу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.