Вадим_К
всем доборого времени суток.прошу помощи в разрешениимоей проблемы...ситуация следующая...смонтирован объединенный хоз.-питьевой и пожарный водопровод...на хоз.-питьевые нужды достаточно напора города, а на случай пожара предусмотрена насосная группа...так при срабатывании насоса, у меня подозрение что зап.арматура сан.приборов (нижий этаж) на выдержит..напор насоса при расходе на пожаротушение 1х2,5 л/с + расход на хоз.пит.нужды сосавит ~40м...млюс напор город.сети 30м...итого 70м. что можно сделать прошу ваших советов..спасибо)
thinky
а что у вас там за приборы на нижних этажах, что 7bar не выдержат? это нормальное давление для многоэтажного жилого дома. я и под 10 на верхней зоне встречал.
Вадим_К
там установлены унитазы с поплавками, система смыва на мой взгляд точно не на 7 бар
Hiro Nakamura
Цитата
а что у вас там за приборы на нижних этажах, что 7bar не выдержат? это нормальное давление для многоэтажного жилого дома. я и под 10 на верхней зоне встречал.


А Снипы вы не встречали?
thinky
не, не встречал, но вспомнил, что где под десятку, там действительно КФРД на вводах в квартиры стояли.

P.S. в качестве извинения за дезу:

СНиП 2.04.01-85
5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см).
l-nikolaev
Топиксартеру:

Да, проблема есть. у меня тоже объединенный, при включении насосов-повысителей дают 9 атм., металлопластиковая подводка ( у кого плохо сделана) -слетает в момент., залив, скандал...

запорная арматура хоз-быт. приборов расчитывается на рабочее давление -6 атм., прессуется -не более 10 атм. т.е. в любом случае пробное давление -1,5 от рабочего (т.е. 9 атм.) должна держать.

Заказчик экономит на раздельном водопроводе, при выдаче техусловий абонентам (квартирам) забывают указать - "обязательно установить регуляторы давления". , монтаж делают неспециалисты, материал - с рынка, в результате - то, что имеем.

Вообще-то 1 раз в 6 месяцев положено насосы пускать..., закройте задвижки в нагнетаемой части, пустите насосы и посмотрите какое давление реально они дают , если они у Вас стоят в подвале, то может на первом этаже все не так страшно?.
Young
Цитата(Вадим_К @ 17.9.2010, 21:08) *
всем доборого времени суток.прошу помощи в разрешениимоей проблемы...ситуация следующая...смонтирован объединенный хоз.-питьевой и пожарный водопровод...на хоз.-питьевые нужды достаточно напора города, а на случай пожара предусмотрена насосная группа...так при срабатывании насоса, у меня подозрение что зап.арматура сан.приборов (нижий этаж) на выдержит..напор насоса при расходе на пожаротушение 1х2,5 л/с + расход на хоз.пит.нужды сосавит ~40м...млюс напор город.сети 30м...итого 70м. что можно сделать прошу ваших советов..спасибо)

а за счет чего у вас с учетом пожара требуемый напор на 30м выше чем для хозпитья?
Вадим_К
Цитата(Young @ 20.9.2010, 12:52) *
а за счет чего у вас с учетом пожара требуемый напор на 30м выше чем для хозпитья?

..напора на хоз.пит.нужды 30 м хватает и того что дает город, а вот на случай пожара подобран на 40 м (завышен, знаю, был подобран и куплен до меня(( но уже установлен)..вот и получается, как станут проверять, запустится насос (30м городской напор+40м насос), и от подводок к унитазам такие фонтаны будут, что фонтан Дружбы народов на ввц отдыхает)
Young
Цитата(Вадим_К @ 20.9.2010, 23:05) *
..напора на хоз.пит.нужды 30 м хватает и того что дает город, а вот на случай пожара подобран на 40 м (завышен, знаю, был подобран и куплен до меня(( но уже установлен)..вот и получается, как станут проверять, запустится насос (30м городской напор+40м насос), и от подводок к унитазам такие фонтаны будут, что фонтан Дружбы народов на ввц отдыхает)

срезайте лишний напор диафрагмой

Вадим_К
Цитата(Young @ 21.9.2010, 8:27) *
срезайте лишний напор диафрагмой

..спасибо, а где мы ее устанавливаем, на подаче на магистрали?или на каждой подводке к сан.приборам..и не подскажите где посмотреть расчет....спасибо
Никитос
Поставьте на напорной от насоса. Будет одна зато на всё. Или регулятор "после себя" но это в разы дороже.