Цитата(НатаШ_Ка @ 20.9.2010, 20:49)

Колодец на сети водопровода. С арматурой и отводом на частный дом
Обычно сумма санзоны септика (5 метров) и техзоны водопровода. Для распредсети, как правило, 3 метра. То есть, 8 метров от сети водопровода.
Иногда септик пытаются объявить обычным канализационным колодцем и берут расстояние, как между водопроводом и канализацией. В некоторых случаях прокатывает.
Цитата
Расстояния от канализации до хозяйственно-питьевого водопровода должны приниматься: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб, про¬кладываемых в глинистых грунтах —5 м, в крупнообломочных и песчаных грунтах -10м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм—1,5м, диаметром более 200 мм—3м; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1 5 м.