Цитата(Mrspy @ 23.9.2010, 14:30) 

Интересно а где написана необходимость контроля состояния противопожанрых клапанов?
Если у нас будут НО - с пружинным возвратом и НЗ с электромагнитным замком, то особо ничего не надо контролировать то!
 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  Согласно Статьи
138. «Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию
вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты» :
« 2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и
дистанционно управляемыми приводами.  Использование термочувствительных
элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве
дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов
применение приводов с термочувствительными элементами не допускается ».   Кроме
того,    согласно  «Свода правил «Отопление,  вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования»» :  
«7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10в), 7.12б), в), 7.16д), должны
сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода
клапана» , где : 
«7.10в) –  противопожарные нормально закрытые и дымовые клапаны для систем вытяжной
противодымной вентиляции; 
7.12б),  в) –  противопожарные нормально закрытые клапаны и клапаны двойного действия для
систем вентиляции помещений,  защищаемых установками газового,  аэрозольного или
порошкового пожаротушения; 
7.16д) –  противопожарные нормально закрытые клапаны для систем подачи воздуха в тамбур-
шлюзы (систем приточной противодымной защиты).»  
Таким образом возникает необходимость использования в составе дымовых клапанов   
огнестойких реверсивных приводов без возвратной пружины . 
НЗ с электромагнитным замком вне закона.