Повысительная насосная станция, HUYNDAI N100 должен поддерживать заданное давление на выходе станции.
При достижении заданного давления, частота продолжает нарастать на 0,2-0,4 Гц и потом начинаются колебания частоты на 3-4 Гц- все это на закрытую задвижку. На частотнике установленно ПИ- регулирование. Перепробывал много параметров...
nick2
попробуйте привязать на вход разрешения включения (должен быть подобный сигнал в частотнике)датчик потока (расхода ) воды.
и еще, проверьте, а есть ли у Вас в схеме обратный клапан и работает ли он? если частота плавает, есть ПИ-регулирование, значит давление на выходе (сигнал управления) тоже "гуляет".
датчик давления должен стоять после обратного клапана. проверьте давление в гидраче.
mad-max
даже если перекрыть задвижку после обратного клапана (перед датчиком), наблюдаются те же колебания...
nick2
"мертвая зона" регулируемая?

Цитата
задвижку после обратного клапана (перед датчиком),

не понял, а как давления после насоса попадет на датчик при закрытой задвижке?
может схемку?

коэффициент пропорциональности уменьшить.

вопрос:
что ожидается от насоса, если давление достигло своего значения? Он должен остановиться , ведь разбор нулевой,
Цитата
на закрытую задвижку
я правильно понял?
а задвижка хорошо держит? если есть утечка, если минимальная частота 30% (обычно меньше не ставят), то может быть вариант с "гулянием" частоты.
А на какой мощности (частоте) насос работает в таком режиме?