Здание 20 этажей, этажи с 1 по 3 имеют площадь примерно в 2 раза больше чем последующие, т.е. здание имеет L-образную форму в разрезе. Через перекрытие 3 этажа выводим вентчасть стояка наружу, согласно:
"п.17.18. ...Выводимые вышекровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемыхокон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали)."
отступив от окон 4 этажа 4 метра, а надо ли отступать от окон 3 этажа, если в плане расстояние от стояка до окна 3 этажа менее 4 метров?





alexsis-83
нет не надо, ведь окна, 3 этажа расположенны ниже вениляционного стояка!
инж323
Будет вонять жильцам - заткнут и не поморщатся. Будете эксперементировать ?
alexsis-83
Цитата(инж323 @ 11.10.2010, 12:13) *
Будет вонять жильцам - заткнут и не поморщатся. Будете эксперементировать ?


А кто жильцов на крышу пустит???

Окна то ниже кровли... не должно вонять (постоянно по крайней мере, и по снипу))) А так и через 40 метров вонять может.. тут уж как повезет))
Fireman
Цитата(инж323 @ 11.10.2010, 14:13) *
Будет вонять жильцам - заткнут и не поморщатся. Будете эксперементировать ?


Хотите сказать что снип имеет ввиду и те и те окна?
инж323
Открываешь окно и выходишь на эту кровлю. А насчет "пустит" уже совсем другие времена и ЖК другой и стоит помнить таки - кто все таки собственник, и кто временно , на этом этапе может что то решать для.. опять же собственника.
И прикиньте графически- как это- окна ниже кровли. Вы букву "L" как поставили на землю? Нижние же этажи шире имея пристроем некую "более толстую" часть здания.
Эт только "капитал груп" любит грибком здания делать, расширяя их сверху. Мол посадили на малый участок, а на высоте метров 10-15 здание стало иметь большую площадь этажа и продать стало можно больше площади. Конструкторы только воют от такого, да НИИОСП голову ломает.
alexsis-83
в снипе написанно ГОРИЗОНТАЛЬНО)
инж323
Цитата(Fireman @ 11.10.2010, 12:28) *
Хотите сказать что снип имеет ввиду и те и те окна?

В нем ведь нет перечисления окон, в которые имеет право вонь попадать?
alexsis-83
окна 3-го находятся ниже чем крыша 3-го, я сам в общем на 100% не уверен, но отступать от ниже расположенных окон не требуется..
Fireman
Цитата(инж323 @ 11.10.2010, 14:35) *
В нем ведь нет перечисления окон, в которые имеет право вонь попадать?


да в том то и дело. Получается если от окна 4 этажа на 4-5 метров отступил по горизонтали - снип не нарушил, а от окна 3 этажа получилось при этом 3 метра по горизонтали и еще 2,0 метра вниз по вертикали... так куда быстрее запах то дойдет?


инж323
А по горизонтали от окон 3-го этажа как это у вас получилось менее 4 метров? Проекцию на кровлю сделайте.
И потом. А у вас перед окнами труба какая то торчит и еще и воняет- вам такая квартира кажется так же привлекательной, как и с видом на закат над лесом или просто некий городской пейзаж? Отодвиньтесь максимально , сколь сможете. Не вдавливайте в проект будущий неизбежный конфликт меж жителями и хозяевами встройки. И хоть пахнуть может лишь часов 5 в разбежку в течении года, но радости не доставит никому это. И вам тоже.
Fireman
там не жилье - офисы. Там ширина всего 7,5 метров этой крыши, мне или так оставлять или на 20-й этаж тащить 17 этажей вентчасти...
Skorpion
СНиП не имеет в виду L-образное здание, поэтому требование относится и к 3 этажу.
Skorpion
Надо посмотреть, какие окна заложены в проекте, мабуть глухие (с кондиционированием воздуха в помещениях), тогда по логике расстояние не регламентируется